Défaut chaudière Thema F23E Saunier Duval
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17212
Question forum plomberie : Défaut chaudière Thema F23E Saunier Duval
Bonsoir à tous.
Ma chaudière Thema F23E Saunier Duval se met toujours en défaut air.
Pouvez-vous m'aider, merci d'avance.
Ma chaudière Thema F23E Saunier Duval se met toujours en défaut air.
Pouvez-vous m'aider, merci d'avance.
10 avril 2015 à 21:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Défaut chaudière Thema F23E Saunier Duval
Bonjour,
C'est le pressostat air qui détecte ce type d'erreur. Le problème peut venir soit du pressostat en lui-même, soit de l'extracteur, soit du tuyau bouché entre l'extracteur et le pressostat.
Cordialement,
Vivien Guihard
Thermelite
C'est le pressostat air qui détecte ce type d'erreur. Le problème peut venir soit du pressostat en lui-même, soit de l'extracteur, soit du tuyau bouché entre l'extracteur et le pressostat.
Cordialement,
Vivien Guihard
Thermelite
13 avril 2015 à 12:38