Perte de pression chaudière Atlantic Idra Condens Micro 4124
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17056
Question problème chaudière : Perte de pression chaudière Atlantic Idra Condens Micro 4124
Bonjour.
Je viens de faire installer une chaudière à condensation et production d'eau chaude. Atlantic idra condens micro 4124.
Elle est continuellement en perte de pression d'eau, le circuit ne présente pas de fuite apparente.
Auriez-vous une idée ?
Merci.
ab
Je viens de faire installer une chaudière à condensation et production d'eau chaude. Atlantic idra condens micro 4124.
Elle est continuellement en perte de pression d'eau, le circuit ne présente pas de fuite apparente.
Auriez-vous une idée ?
Merci.
ab
20 janvier 2015 à 16:27
Réponse 1 conseils dépannage
Invité

Perte de pression chaudière Atlantic Idra Condens Micro 4124
Invité

Bonjour,
Si votre chaudière vient juste d'être installée, il est probable que de l'air est entré dans les canalisations, ce qui entraine des purges à répétition (éventuellement avec des purgeurs automatiques) et donc des baisses de pression pendant quelques jours. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Si ces chutes de pression perdurent, c'est obligatoirement parce qu'il y a une fuite quelque part, pas toujours très facile à voir car sur un tuyau chaud l'eau a une fâcheuse tendance à s'évaporer rapidement sauf s'il s'agit d'une fuite importante.
Meilleurs sentiments.
GC
Si votre chaudière vient juste d'être installée, il est probable que de l'air est entré dans les canalisations, ce qui entraine des purges à répétition (éventuellement avec des purgeurs automatiques) et donc des baisses de pression pendant quelques jours. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Si ces chutes de pression perdurent, c'est obligatoirement parce qu'il y a une fuite quelque part, pas toujours très facile à voir car sur un tuyau chaud l'eau a une fâcheuse tendance à s'évaporer rapidement sauf s'il s'agit d'une fuite importante.
Meilleurs sentiments.
GC
21 janvier 2015 à 18:09
Réponse 2 conseils dépannage
Perte de pression chaudière Atlantic Idra Condens Micro 4124
Bonsoir.
Merci de votre réponse, mais ça fait 15 jours que la chaudière est installée, la première fois la pression a tenu 2 jours, aujourd’hui la chaudière se met en alarme au bout de 10h !!
Les radiateurs ont été repurgés sans trouver d'air... les tuyaux ont été inspectés à chaud, à froid, chaudière éteinte.
Nous ne trouvons rien, il doit bien y avoir de l'humidité quelque part !!
Quelle est la quantité d'eau que la chaudière perd en passant de 1.5 bar à 0.2 bar qui la met en "reset" ?
Quand la chaudière a son plein d'eau elle chauffe très bien !!
SOS.
ab
Merci de votre réponse, mais ça fait 15 jours que la chaudière est installée, la première fois la pression a tenu 2 jours, aujourd’hui la chaudière se met en alarme au bout de 10h !!
Les radiateurs ont été repurgés sans trouver d'air... les tuyaux ont été inspectés à chaud, à froid, chaudière éteinte.
Nous ne trouvons rien, il doit bien y avoir de l'humidité quelque part !!
Quelle est la quantité d'eau que la chaudière perd en passant de 1.5 bar à 0.2 bar qui la met en "reset" ?
Quand la chaudière a son plein d'eau elle chauffe très bien !!
SOS.
ab
21 janvier 2015 à 19:28
Réponse 3 conseils dépannage
Perte de pression chaudière Atlantic Idra Condens Micro 4124
Bonjour,
Comme dit plus haut c'est tout à fait normal sur une nouvelle installation d'avoir une perte de pression après une remise en haut. Ça peut durer plus de 15 jours.
Néanmoins si vous avez déjà purgé plusieurs fois les radiateurs il est étrange que la pression diminue en 10h à ce point là.
Votre installation a été modifiée pour changer la chaudière (brasure sur des tuyauteries) ?
Votre installation est en cuivre, PER ou un mix ?
Avez-vous des tuyaux qui passent dans des zones non accessibles (dans le sol, derrière des murs...).
Cordialement.
Comme dit plus haut c'est tout à fait normal sur une nouvelle installation d'avoir une perte de pression après une remise en haut. Ça peut durer plus de 15 jours.
Néanmoins si vous avez déjà purgé plusieurs fois les radiateurs il est étrange que la pression diminue en 10h à ce point là.
Votre installation a été modifiée pour changer la chaudière (brasure sur des tuyauteries) ?
Votre installation est en cuivre, PER ou un mix ?
Avez-vous des tuyaux qui passent dans des zones non accessibles (dans le sol, derrière des murs...).
Cordialement.
23 janvier 2015 à 11:19