Bonjour à tous.
J'ai fait appel à plusieurs chauffagistes depuis des mois pour un problème récurrent sur ma chaudière Atlantic Idra Condens Duo (ECS + chauffage).
J'ai depuis, purgé le circuit avec une machine à désembouage, puis mis un produit désembouant, purgé les radiateurs etc. Car un des chauffagistes de la société où je suis garantie m'a dit que ça venait sûrement du fait que ça circuler mal... Mais bon avec l'ancienne chaudière de 17 ans, il n'y avait pas de problème de chauffe des radiateurs... bref... La chaudière a 1 an et demi et ça fait deux hivers que le problème persiste. Là encore, je reviens du réveillon et 14° dans la maison avec une petite fille en bas âge...
Concrètement, ce qui se passe : le thermostat envoie bien la demande à la chaudière (petit icône de la flamme) la chaudière la reçoit également (radiateurs qui clignotent), mais parfois rien...
Ça clignote sans cesse. Pour la remettre en route, il faut que j’éteigne et rallume 3 ou 4 ou 7 fois... Et d'un coup la température de la chaudière baisse et ça repart...
Le chauffagiste avait changé mon moteur de vannes 3 voies et le corps de la vanne... Rien n'y fait pourtant j'étais persuadé que ça venait de là. Le problème c'est qu'elle peut très bien fonctionner 2 ou 3 jours et d'un coup, elle ne se démarre pas en chauffage. Ça reste en clignotant... Niveau eau chaude aucun problème.
SI quelqu'un pouvait m'aiguiller. Je vais encore les faire revenir car ça commence à bien faire de se retrouver le matin à 15°...
Merci d'avance pour votre aide.
M.
J'ai fait appel à plusieurs chauffagistes depuis des mois pour un problème récurrent sur ma chaudière Atlantic Idra Condens Duo (ECS + chauffage).
J'ai depuis, purgé le circuit avec une machine à désembouage, puis mis un produit désembouant, purgé les radiateurs etc. Car un des chauffagistes de la société où je suis garantie m'a dit que ça venait sûrement du fait que ça circuler mal... Mais bon avec l'ancienne chaudière de 17 ans, il n'y avait pas de problème de chauffe des radiateurs... bref... La chaudière a 1 an et demi et ça fait deux hivers que le problème persiste. Là encore, je reviens du réveillon et 14° dans la maison avec une petite fille en bas âge...
Concrètement, ce qui se passe : le thermostat envoie bien la demande à la chaudière (petit icône de la flamme) la chaudière la reçoit également (radiateurs qui clignotent), mais parfois rien...
Ça clignote sans cesse. Pour la remettre en route, il faut que j’éteigne et rallume 3 ou 4 ou 7 fois... Et d'un coup la température de la chaudière baisse et ça repart...
Le chauffagiste avait changé mon moteur de vannes 3 voies et le corps de la vanne... Rien n'y fait pourtant j'étais persuadé que ça venait de là. Le problème c'est qu'elle peut très bien fonctionner 2 ou 3 jours et d'un coup, elle ne se démarre pas en chauffage. Ça reste en clignotant... Niveau eau chaude aucun problème.
SI quelqu'un pouvait m'aiguiller. Je vais encore les faire revenir car ça commence à bien faire de se retrouver le matin à 15°...
Merci d'avance pour votre aide.
M.
01 janvier 2013 à 21:52
Panne chaudière Atlantic Idra Condens 1
Chaudière Atlantic Idra Condens Duo ne bascule pas en mode chauffage aléatoirement
Bonjour,
Vous êtes de quelle région ?
Je pense qu'il vous faudrait une autre société... Préférer les artisans plutôt que les grosses sociétés où les employés n'ont rien à faire si ça marche ou non, un artisan se sentira responsable.
Pour votre problème il nous faut être devant votre chaudière.
Cordialement.
Vous êtes de quelle région ?
Je pense qu'il vous faudrait une autre société... Préférer les artisans plutôt que les grosses sociétés où les employés n'ont rien à faire si ça marche ou non, un artisan se sentira responsable.
Pour votre problème il nous faut être devant votre chaudière.
Cordialement.
02 janvier 2013 à 05:12
Panne chaudière Atlantic Idra Condens 2
Chaudière Atlantic Idra Condens Duo ne bascule pas en mode chauffage aléatoirement
Bonsoir,
Merci de votre réponse. Quelqu'un doit venir lundi. Il est compétent mais n'a effectivement pas le temps de rester chez moi des heures pour trouver le problème. Je croise les doigts. En attendant j'essaie de comprendre mais bon je n'y connais vraiment rien. Tout ce que je sais c'est que le thermostat fait son job, à savoir envoyer la demande, la chaudière la reçoit et fait clignoter l’icône chauffage (un petit radiateur) et parfois ça marche, et la flamme s'allume et ça chauffe parfois ça monte rapidement jusqu'à 62/65 et la flamme disparait.
J'ai vraiment l'impression qu'il checke la température de l'eau du ballon plutôt que celle des radiateurs. Enfin comme je le disais, je suis en dessous de novice ;)
Par contre, même si je n'y connais rien, je n'ai jamais été convaincu de la mauvaise circulation etc. car même si c'était le cas, je pense que ça chaufferait un minimum non ?
Je suis du 80. Picardie.
Merci chauffeco
Merci de votre réponse. Quelqu'un doit venir lundi. Il est compétent mais n'a effectivement pas le temps de rester chez moi des heures pour trouver le problème. Je croise les doigts. En attendant j'essaie de comprendre mais bon je n'y connais vraiment rien. Tout ce que je sais c'est que le thermostat fait son job, à savoir envoyer la demande, la chaudière la reçoit et fait clignoter l’icône chauffage (un petit radiateur) et parfois ça marche, et la flamme s'allume et ça chauffe parfois ça monte rapidement jusqu'à 62/65 et la flamme disparait.
J'ai vraiment l'impression qu'il checke la température de l'eau du ballon plutôt que celle des radiateurs. Enfin comme je le disais, je suis en dessous de novice ;)
Par contre, même si je n'y connais rien, je n'ai jamais été convaincu de la mauvaise circulation etc. car même si c'était le cas, je pense que ça chaufferait un minimum non ?
Je suis du 80. Picardie.
Merci chauffeco
02 janvier 2013 à 20:15
Panne chaudière Atlantic Idra Condens 3
Invité

Chaudière Atlantic Idra Condens Duo ne bascule pas en mode chauffage aléatoirement
Invité

Bonjour. On a le même souci et un bébé de 3 semaines à la maison.
Que vous a diagnostiqué l'artisan ?
Merci.
Que vous a diagnostiqué l'artisan ?
Merci.
18 janvier 2013 à 10:11
Panne chaudière Atlantic Idra Condens 4
Chaudière Atlantic Idra Condens Duo ne bascule pas en mode chauffage aléatoirement
Bonsoir,
Problème ENFIN résolu après des mois et des mois de problèmes... On pouvait tourner en rond longtemps.
C'était la carte électronique. On l'a changé. On l'a paramétrée et tout est rentré dans l'ordre.
Aucun problème depuis 10 jours (vu que ça dysfonctionnait au moins tous les 2 ou 3 jours...).
J'espère que ça pourra aider certains d'entre vous.
Bonne soirée.
Problème ENFIN résolu après des mois et des mois de problèmes... On pouvait tourner en rond longtemps.
C'était la carte électronique. On l'a changé. On l'a paramétrée et tout est rentré dans l'ordre.
Aucun problème depuis 10 jours (vu que ça dysfonctionnait au moins tous les 2 ou 3 jours...).
J'espère que ça pourra aider certains d'entre vous.
Bonne soirée.
04 février 2013 à 18:34