Bonjour.
J'ai un problème avec ma chaudière gaz Creatis 1101 SE.B Ideal Standard de 2001.
Jeudi dernier, j'ai constaté qu'elle avait arrêté de chauffer.
Après vérification, il s'est avéré qu'un fusible de 4A avait grillé et que le porte-fusible avait fondu.
La nouvelle poignée est arrivée hier.
Après son installation et avec un fusible neuf, la chaudière refuse de démarrer.
On entend un bruit comme si le gaz coulait, mais il n'y a pas de flamme.
Je tiens également à préciser qu'avant, la chaudière fonctionnait en mode manuel avec le bouton allumé et qu'elle s'éteignait une à deux fois par an.
Avec une poignée et un fusible neufs, en mode manuel, le bouton de démarrage ne fonctionne pas, tandis qu'en mode automatique, on entend un simple clic pour allumer le brûleur, mais rien ne se passe.
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème s'il vous plaît ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








J'ai un problème avec ma chaudière gaz Creatis 1101 SE.B Ideal Standard de 2001.
Jeudi dernier, j'ai constaté qu'elle avait arrêté de chauffer.
Après vérification, il s'est avéré qu'un fusible de 4A avait grillé et que le porte-fusible avait fondu.
La nouvelle poignée est arrivée hier.
Après son installation et avec un fusible neuf, la chaudière refuse de démarrer.
On entend un bruit comme si le gaz coulait, mais il n'y a pas de flamme.
Je tiens également à préciser qu'avant, la chaudière fonctionnait en mode manuel avec le bouton allumé et qu'elle s'éteignait une à deux fois par an.
Avec une poignée et un fusible neufs, en mode manuel, le bouton de démarrage ne fonctionne pas, tandis qu'en mode automatique, on entend un simple clic pour allumer le brûleur, mais rien ne se passe.
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème s'il vous plaît ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








04 septembre 2024 à 05:09
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne chaudière gaz Creatis 1101 SE.B Ideal Standard
J'ai démonté le brûleur et l'ai nettoyé.
Il n'y a pas d'étincelle, juste un bourdonnement.
Aucune des deux lumières n'est allumée.
Dans le réglage manuel, il n'y a pas de clic typique pour l'activation manuelle.
Seulement lorsque le bouton est placé au milieu, vous entendez un clic mais il n'y a pas d'étincelle.
Le courant arrive car vous pouvez l'entendre provenant des fusibles.
J'ai démonté la carte de contrôle, mais je ne sais pas comment la sortir de la boîte noire pour vérifier si autre chose a grillé.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Il n'y a pas d'étincelle, juste un bourdonnement.
Aucune des deux lumières n'est allumée.
Dans le réglage manuel, il n'y a pas de clic typique pour l'activation manuelle.
Seulement lorsque le bouton est placé au milieu, vous entendez un clic mais il n'y a pas d'étincelle.
Le courant arrive car vous pouvez l'entendre provenant des fusibles.
J'ai démonté la carte de contrôle, mais je ne sais pas comment la sortir de la boîte noire pour vérifier si autre chose a grillé.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


04 septembre 2024 à 12:30
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne chaudière Créatis 1101/32 SE B Idéal Standard recherche notice
- <b>N°13730b> : Bonjour. Je viens d'acheter une maison, et je n'ai pas eu la notice de ma chaudière gaz + production eau chaude. Je recherche la notice d'utilisation maintenance c'est une chaudière Creatis 1101/32 SE B de 2001. Sur le site...
- 2. Recherche doc chaudière Idéal Standard creatis 1101/18 LE
- <b>N°6660b> : Bonjour. Je recherche la documentation d'une chaudière au sol Idéal Standard creatis 1101/18 LE. Si l'un de vous la possède, merci de me l'envoyer sur ce forum. Merci d'avance à tous. Zippo
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- <b>N°10215b> : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 4. Chaudière Idéal Standard Zenis Duo code panne E133
- <b>N°8054b> : Bonjour, hier Primagaz a effectué une livraison de gaz pour remplir ma citerne alimentant une chaudière Idéal Standard Zenis Duo 3.33 FF HTE. Le niveau de la cuve étant très faible (<5%) le livreur m'a dit qu'il devait couper...
- 5. Problème chaudière Ideal Standard 1.28 HTE neuve ne démarre pas
- <b>N°16240b> : Bonjour. J'ai remplacé ma chaudière moi-même, une Ideal Standard 1.28 HTE au propane. Elle m'indique erreur E133 pas de gaz. Pouvez-vous m'aiguiller sur la panne ? Merci.
- 6. Chaudière gaz Ideal Standard perte régulière de l'heure
- <b>N°20578b> : Bonjour. Ma chaudière Ideal Standard DUO 3.33 FF HTE perd régulièrement l'heure sur l'afficheur. La production d'eau chaude fonctionne correctement mais la programmation du chauffage se retrouve décalée. Il me suffit de...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- <b>N°15247b> : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 8. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- <b>N°5175b> : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 9. Mise en sécurité chaudière Creatis 1101/24 LEB
- <b>N°19292b> : Bonjour, Ma chaudière Creatis 1101/24 LEB de 1998 se met de façon incompréhensible en sécurité, environ 1 fois toutes les 3 semaines. Je réarme le système en appuyant sur l'inter à bascule sécurité et ça repart. J'ai...
- 10. Chaudière en panne totale Ideal Standard
- <b>N°17828b> : Bonjour et merci par avance. Cela fait 15 jours que nous n'avons ni eau chaude ni chauffage. Chaudière Créatis Ideal Standard 1101 / 2s/ffb 1997 (dont je n'ai pas le mode d'emploi)... j'ai commandé le relais moi-même car...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite