Bonjour.

J'ai changé le vase d'expansion de ma chaudière Saunier Duval Isotwin F25 A.
Je remets de l'eau dans le système jusqu'à ce que la pression remonte à 1,5 bar et au bout d'un moment il y a de l'eau qui s'écoule donc une fuite et ça fait disjoncter le disjoncteur de la maison.

Est-ce que vous auriez une idée du problème ?
Merci.
24 août 2023 à 12:20
Questions / Réponses Chauffage 1

Problème suite changement vase d'expansion

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Lors du remplacement de votre vase d'expansion, avant de le mettre en place, l'avez-vous réglé ?
Quelle est sa pression de gonflage à vide et à froid ?
La soupape de sécurité chauffage a-t-elle été remplacée ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 août 2023 à 10:51
Questions / Réponses Chauffage 2

Problème suite changement vase d'expansion

pascal313131
Membre inscrit
pascal313131
2 messages
Merci pour votre réponse, le vase était déjà réglé, il avait une pression de 0,90 bar et j'ai également changé la soupape de sécurité.
En fait, j'ai fermé les vannes sous la chaudière, puis je l'ai vidangée, j'ai changé le vase et la soupape, j'ai remis de l'eau jusqu'à 1,5 bar et j'ai ouvert les vannes de chauffage et de sanitaire.
Tout a fonctionné pendant deux jours, mais depuis que je mets le sanitaire en route, cela fait disjoncter le 30 milli et il y a une fuite au niveau du circulateur de chauffage. J'ai démonté ce dernier pour vérifier le joint, mais il a l'air en bon état.
J'ai tout essuyé et séché, et j'ai remonté le circulateur en serrant bien les 4 vis, mais cela fuit toujours.
Je vous remercie.
26 août 2023 à 16:28
Questions / Réponses Chauffage 3

Problème suite changement vase d'expansion

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Merci pour votre retour d'infos.

Un vase d'expansion n'est jamais réglé car le fabricant ne peut pas savoir sur quelle installation il fonctionnera : il ne connait ni le volume d'eau de l'installation ni la hauteur manométrique de cette dernière.

La pression de 0.9 Bars n'est pas la bonne, elle devrait être comprise entre :
- 0.2 à 0.3 Bars si votre logement est de plein pied,
- 0.4 à 0.5 Bars si votre logement comprend deux voire trois niveaux,

En ne respectant pas cette règle vous risquez une surpression dans les circuits de la chaudière, une mauvais purge de cette dernière et la dégradation de ces pièces (joints, micro fissures...).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
29 août 2023 à 18:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème après changement de vase expansion
    N°15783 : Bonjour, J'ai un gros souci, j'ai changé mon vase d'expansion car il était percé, je l'ai bien monté j'ai l'habitude, et là plus de retour chauffage. De quoi cela peut-il venir ? Pour info les vannes sont ouvertes......
  • 2. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 3. Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable
    N°16503 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée NXR1, la valeur de la pression du vase d'expansion descend trop bas (inférieure à 1 bar), si j'ajoute de l'eau dans le vase, la pression monte trop haut (2,7 bars), dans les deux valeurs...
  • 4. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
  • 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 6. Pression élevée chaudière gaz après changement vase d'expansion
    N°7226 : Le vase d'expansion de ma chaudière MS20 STYX gaz (chauffage + eau chaude installée en 1991), a été changé sur les conseils du technicien effectuant l'entretien annuel. La chaudière fonctionnait parfaitement. Depuis la mise...
  • 7. Suite changement du vase d'expansion pression toujours élevée
    N°16764 : Bonjour. Je viens de changer le robinet de remplissage du circuit de chauffage car je n'avais plus de pression dans le circuit, suite à cela j'ai été obligé de changer aussi le vase d'expansion car la membrane était...
  • 8. Changement du vase d'expansion
    N°850 : Bonjour, j'ai une chaudière Vaillant et je souhaite changer le vase d'expansion. Où se trouve-t-il et comment puis-je le changer ? Merci.
  • 9. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
    N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
  • 10. Problème de pression chaudière à gaz ELM LEBLANC Amélia
    N°18196 : Bonjour à tous, J'ai besoin de conseil concernant une chaudière Elm Leblanc Amélia, car la société d'entretien me fait devenir chèvre :dizzy: Dès la mise en eau et avant sa mise en route le disconnecteur goutté...
>>> Résultats suivants pour : Problème suite changement vase d'expansion >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forumchauffage remplacement chaudieredepannage chaudiere ideal standardsortie ventouse chaudierechoisir chauffage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite