Un radiateur ne chauffe pas ?
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
23293
Conseils forum chauffage : Un radiateur ne chauffe pas ?
Bonjour.
Voici un schéma simplifié de mon installation sur une des colonnes de chauffage, il y en a une autre de l'autre côté de la maison où je n'ai aucun souci.
J'ai un problème sur le radiateur n°4 qui ne chauffe pas, je suis obligé de mettre la vanne sur le radiateur 3 sur 3 pour que le radiateur 4 chauffe tout doucement, pas jusqu'en bas, retour froid.
La maison est faite de manière à ce qu'ils soient "obligés" de redescendre du +1 vers le RDC.
Que dois-je faire ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici un schéma simplifié de mon installation sur une des colonnes de chauffage, il y en a une autre de l'autre côté de la maison où je n'ai aucun souci.
J'ai un problème sur le radiateur n°4 qui ne chauffe pas, je suis obligé de mettre la vanne sur le radiateur 3 sur 3 pour que le radiateur 4 chauffe tout doucement, pas jusqu'en bas, retour froid.
La maison est faite de manière à ce qu'ils soient "obligés" de redescendre du +1 vers le RDC.
Que dois-je faire ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 août 2023 à 13:12
Questions / Réponses Chauffage 1
Un radiateur ne chauffe pas ?
Bonjour.
Votre installation est simplement pas équilibrée, avez-vous des tés ou coudes de réglages sur les retours de chaque radiateurs ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre installation est simplement pas équilibrée, avez-vous des tés ou coudes de réglages sur les retours de chaque radiateurs ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 août 2023 à 11:02
Questions / Réponses Chauffage 2
Un radiateur ne chauffe pas ?
Bonjour,
Il y a des vannes thermostatiques sur tous les radiateurs, mais un T de réglage uniquement sur le radiateur 5.
Il y a des vannes thermostatiques sur tous les radiateurs, mais un T de réglage uniquement sur le radiateur 5.
25 août 2023 à 11:13
Questions / Réponses Chauffage 3
Un radiateur ne chauffe pas ?
J'en ajoute à chaque radiateur et je réduis les premiers ?
25 août 2023 à 11:17
Questions / Réponses Chauffage 4
Un radiateur ne chauffe pas ?
Le fait que le réseau monte pour redescendre ne pose pas de problème? le numéro 5 chauffe parfaitement.
25 août 2023 à 11:18
Questions / Réponses Chauffage 5
Un radiateur ne chauffe pas ?
Bonjour dijonnais21,
Il semble que vous ayez affaire à un problème de circulation d'eau vers le radiateur n°4, ce qui explique pourquoi il ne chauffe pas correctement.
Est-ce que le radiateur n°4 est correctement purgé ? Il se pourrait que de l'air entrave son bon fonctionnement, surtout si vous êtes en train de rénover la pièce.
Ensuite j'aurai regardé du côté des vannes thermostatique ou d'équilibrage pour voir si tout est en état : elle devrait pouvoir s'ouvrir et se fermer en réponse aux réglages de la chaudière.
Est-ce que pompe, tuyaux et raccords sont en état aussi ? Pas normal que le radiateur 5 fonctionne parfaitement pour moi le pb vient du raccordement du 4.
Nous avions eu un problème similaire à l'époque sur un sèche-serviette et le problème venait de son raccordement.
En espérant vous avoir aidé.
Nadette
Il semble que vous ayez affaire à un problème de circulation d'eau vers le radiateur n°4, ce qui explique pourquoi il ne chauffe pas correctement.
Est-ce que le radiateur n°4 est correctement purgé ? Il se pourrait que de l'air entrave son bon fonctionnement, surtout si vous êtes en train de rénover la pièce.
Ensuite j'aurai regardé du côté des vannes thermostatique ou d'équilibrage pour voir si tout est en état : elle devrait pouvoir s'ouvrir et se fermer en réponse aux réglages de la chaudière.
Est-ce que pompe, tuyaux et raccords sont en état aussi ? Pas normal que le radiateur 5 fonctionne parfaitement pour moi le pb vient du raccordement du 4.
Nous avions eu un problème similaire à l'époque sur un sèche-serviette et le problème venait de son raccordement.
En espérant vous avoir aidé.
Nadette
27 août 2023 à 16:42
Questions / Réponses Chauffage 6
Un radiateur ne chauffe pas ?
Bonjour.
Avant de toucher aux réglages, il serait bon de savoir comment est faite votre installation.
On peut penser à une contrepente dans l'un des tubes de distribution, ou un bouchon obstruant partiellement un des deux tubes d'alimentation.
Ce sont des observations que l'on fait sur place, mais devant un écran, ce n'est pas la même chose.
Si vous pouvez regarder comment sont installés les tubes de raccordement et nous décrire un peu ce que vous voyez, si tout est encastré, ou si les tuyaux sont apparents, ont-ils une pente, dans quel sens ?
Autant de détails qui peuvent donner une idée plus précise du problème rencontré.
Cordialement.
Avant de toucher aux réglages, il serait bon de savoir comment est faite votre installation.
On peut penser à une contrepente dans l'un des tubes de distribution, ou un bouchon obstruant partiellement un des deux tubes d'alimentation.
Ce sont des observations que l'on fait sur place, mais devant un écran, ce n'est pas la même chose.
Si vous pouvez regarder comment sont installés les tubes de raccordement et nous décrire un peu ce que vous voyez, si tout est encastré, ou si les tuyaux sont apparents, ont-ils une pente, dans quel sens ?
Autant de détails qui peuvent donner une idée plus précise du problème rencontré.
Cordialement.
27 août 2023 à 20:19
Questions / Réponses Chauffage 7
Un radiateur ne chauffe pas ?
Bonjour,
Les tuyaux sont en multicouche non encastrés.
Je dirais que les tuyaux du radiateur 4 ont une très légère pente vers le bas avant de remonter vers le radiateur 3.
L'eau chaude arrive bien juste au haut du radiateur et est chaude, mais le retour est froid.
Cordialement.
Les tuyaux sont en multicouche non encastrés.
Je dirais que les tuyaux du radiateur 4 ont une très légère pente vers le bas avant de remonter vers le radiateur 3.
L'eau chaude arrive bien juste au haut du radiateur et est chaude, mais le retour est froid.
Cordialement.
28 août 2023 à 08:24
Questions / Réponses Chauffage 8
Un radiateur ne chauffe pas ?
Re.
Est-ce possible de faire quelques photos des raccordements des radiateurs en cause, ainsi que du cheminement des tuyauteries qui les alimentent ? Cela pourrait aider.
Cordialement.
Est-ce possible de faire quelques photos des raccordements des radiateurs en cause, ainsi que du cheminement des tuyauteries qui les alimentent ? Cela pourrait aider.
Cordialement.
28 août 2023 à 15:35
Questions / Réponses Chauffage 10
Un radiateur ne chauffe pas ?
Bonjour,
Merci pour les photos sur lesquelles on constate un bon bricolage, tous ces raccords du commerce en coudes courts ne sont pas faits pour arranger une bonne circulation.
Le robinet thermostatique figure 3 est monté à contre-courant, il est à modifier, l'alimentation du radiateur doit se faire par l'arrivée femelle et non pas le contraire.
Quand vous aurez effectué cette modification, vous verrez certainement un changement, on peut aussi observer vraisemblablement une contre-pente sur le retour figure 2.
Tous ces montages sont curieux, n'était-il pas possible de modifier tout cela ? On ne voit pas bien l'arrivée en plinthe concernant le radiateur image 4, je ne suis pas certain de la bonne pente là non plus.
C'est pour cette raison que je souhaitais voir le cheminement des tuyauteries. Remettez les choses en ordre dans la mesure du possible et vous devriez arriver à un fonctionnement correct.
Cordialement.
Merci pour les photos sur lesquelles on constate un bon bricolage, tous ces raccords du commerce en coudes courts ne sont pas faits pour arranger une bonne circulation.
Le robinet thermostatique figure 3 est monté à contre-courant, il est à modifier, l'alimentation du radiateur doit se faire par l'arrivée femelle et non pas le contraire.
Quand vous aurez effectué cette modification, vous verrez certainement un changement, on peut aussi observer vraisemblablement une contre-pente sur le retour figure 2.
Tous ces montages sont curieux, n'était-il pas possible de modifier tout cela ? On ne voit pas bien l'arrivée en plinthe concernant le radiateur image 4, je ne suis pas certain de la bonne pente là non plus.
C'est pour cette raison que je souhaitais voir le cheminement des tuyauteries. Remettez les choses en ordre dans la mesure du possible et vous devriez arriver à un fonctionnement correct.
Cordialement.
29 août 2023 à 11:12
Questions / Réponses Chauffage 11
Un radiateur ne chauffe pas ?
Merci pour votre retour.
Qu'entendez-vous par "Le robinet thermostatique figure 3 est monté à contre courant, il est à modifier, l'alimentation du radiateur doit se faire par l'arrivée femelle et non pas le contraire ?"
Nous n'avions pas d'autre solution que de rajouter ces tuyaux, nous n'avons pas de cave sous la partie de gauche, nous avons dû redescendre du radiateur 3 vers le 4.
Du coup, nous avons rajouté uniquement ce que vous voyez sur les photos.
Je me doute que les raccords ne sont pas optimaux, je vais modifier tout cela.
Bonne journée, merci pour votre aide.
Qu'entendez-vous par "Le robinet thermostatique figure 3 est monté à contre courant, il est à modifier, l'alimentation du radiateur doit se faire par l'arrivée femelle et non pas le contraire ?"
Nous n'avions pas d'autre solution que de rajouter ces tuyaux, nous n'avons pas de cave sous la partie de gauche, nous avons dû redescendre du radiateur 3 vers le 4.
Du coup, nous avons rajouté uniquement ce que vous voyez sur les photos.
Je me doute que les raccords ne sont pas optimaux, je vais modifier tout cela.
Bonne journée, merci pour votre aide.
29 août 2023 à 11:24
Questions / Réponses Chauffage 12
Un radiateur ne chauffe pas ?
Et du coup, pour éviter les raccords, est-ce que je dois faire un coude en multicouche en le pliant en arrondi ?
29 août 2023 à 11:30
Questions / Réponses Chauffage 13
Un radiateur ne chauffe pas ?
Bonjour.
Votre installation n'étant pas équipée de coude ou té de réglage (sur les retours de radiateurs) ni de vanne thermostatique avec réglage de débit intégrés si en plus on rajoute les contre pentes, les déductions de diamètre et les montages inversés : vous avez toutes les conditions pour que cela ne fonctionne pas.
Reprenez votre installation en respectant les règles de l'art, rajouter des purgeurs automatiques aux points hauts de votre installation, reprenez l'équilibrage de cette dernière et vous obtiendrez un confort et économies d'énergie.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre installation n'étant pas équipée de coude ou té de réglage (sur les retours de radiateurs) ni de vanne thermostatique avec réglage de débit intégrés si en plus on rajoute les contre pentes, les déductions de diamètre et les montages inversés : vous avez toutes les conditions pour que cela ne fonctionne pas.
Reprenez votre installation en respectant les règles de l'art, rajouter des purgeurs automatiques aux points hauts de votre installation, reprenez l'équilibrage de cette dernière et vous obtiendrez un confort et économies d'énergie.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 août 2023 à 15:58
Questions / Réponses Chauffage 14
Un radiateur ne chauffe pas ?
Re.
Avant de tout modifier, remettez dans le bon sens le robinet du radiateur. Démontez-le et positionnez-le tel que sur l'image 4.
Pour modifier le raccordement qui n'est pas simple du fait de la position de l'arrivée, soit vous recoupez le multicouche en dessous du coude actuel, vous y mettez un té, que vous orienterez en fonction du raccordement du robinet, sur ce té, vous utilisez l'orifice central et repartez vers le robinet positionné à l'horizontal.
A vous de voir comment vous pouvez raccorder le robinet sur le nouveau té.
Sur le té en fer ancien, soit vous le bouchonnez (l'idéal serait d'y placer un purgeur manuel à la place du bouchon) mais si le radiateur en est équipé, inutile d'en mettre un autre. Autre possibilité, supprimer le té actuel et le remplacer par un coude, ce qui dispense du bouchon.
Possibilité supplémentaire à titre d'essai qui sera concluent, virez le robinet, et raccordez directement le radiateur au circuit, juste pour constater le résultat.
Il n'est pas simple de bien se faire comprendre au travers d'explications, elles-mêmes issues de photos et de modestes informations.
Cordialement.
Avant de tout modifier, remettez dans le bon sens le robinet du radiateur. Démontez-le et positionnez-le tel que sur l'image 4.
Pour modifier le raccordement qui n'est pas simple du fait de la position de l'arrivée, soit vous recoupez le multicouche en dessous du coude actuel, vous y mettez un té, que vous orienterez en fonction du raccordement du robinet, sur ce té, vous utilisez l'orifice central et repartez vers le robinet positionné à l'horizontal.
A vous de voir comment vous pouvez raccorder le robinet sur le nouveau té.
Sur le té en fer ancien, soit vous le bouchonnez (l'idéal serait d'y placer un purgeur manuel à la place du bouchon) mais si le radiateur en est équipé, inutile d'en mettre un autre. Autre possibilité, supprimer le té actuel et le remplacer par un coude, ce qui dispense du bouchon.
Possibilité supplémentaire à titre d'essai qui sera concluent, virez le robinet, et raccordez directement le radiateur au circuit, juste pour constater le résultat.
Il n'est pas simple de bien se faire comprendre au travers d'explications, elles-mêmes issues de photos et de modestes informations.
Cordialement.
29 août 2023 à 21:41