Avis plan circulation chauffage multi énergies bois-fuel-solaire
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23291
Conseils forum chauffage : Avis plan circulation chauffage multi énergies bois-fuel-solaire
Bonjour tout le monde.
Je suis en train de remanier mon installation chauffage pour enfin installer un ballon tampon 1000 litres et 3 panneaux thermiques pour l'intersaison et l'eau chaude sanitaire.
J'avais une énorme cuve à fuel que j'ai fait évacuer , donc maintenant la place est disponible.
Je me creuse un peu la tête sur la logique hydraulique sachant que j'ai :
- Une chaudière fuel (à production eau chaude)
- Une cheminée bouilleur Normatherm (modifiée pour enfin avoir la post combustion qui fonctionne, le constructeur à disparu).
Et vais ajouter :
- 3 panneaux solaire solaires thermiques (6m² montés en autovidangeable)
- 1 ballon tampon 1000l avec serpentin solaire et serpentin ECS
Je ne maîtrise pas les histoires de bouteille de mélange (et ne sais pas si c'est nécessaire dans mon cas, vu le ballon).
J'ai fait un schéma avec encore des inconnues, si vous avez des suggestions, ce serait super.
Bonne soirée à vous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis en train de remanier mon installation chauffage pour enfin installer un ballon tampon 1000 litres et 3 panneaux thermiques pour l'intersaison et l'eau chaude sanitaire.
J'avais une énorme cuve à fuel que j'ai fait évacuer , donc maintenant la place est disponible.
Je me creuse un peu la tête sur la logique hydraulique sachant que j'ai :
- Une chaudière fuel (à production eau chaude)
- Une cheminée bouilleur Normatherm (modifiée pour enfin avoir la post combustion qui fonctionne, le constructeur à disparu).
Et vais ajouter :
- 3 panneaux solaire solaires thermiques (6m² montés en autovidangeable)
- 1 ballon tampon 1000l avec serpentin solaire et serpentin ECS
Je ne maîtrise pas les histoires de bouteille de mélange (et ne sais pas si c'est nécessaire dans mon cas, vu le ballon).
J'ai fait un schéma avec encore des inconnues, si vous avez des suggestions, ce serait super.
Bonne soirée à vous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 août 2023 à 19:58
Questions / Réponses Chauffage 1
Avis plan circulation chauffage multi énergies bois-fuel-solaire
Bonjour,
Sur le principe vous allez dans la bonne direction par contre hydrauliquement et techniquement votre schéma et certains composants ne sont pas bon :
1/ Votre ballon tampon doit assurer le découplage hydraulique de chaque circuit pour ne pas avoir de variation de débit ou pertes de charges dans chaque boucles,
2/ Toutes les sources de chaleurs (solaire, chaudière, poêle) doivent arriver directement dans le ballon avec chacun un circulateur. c'est votre ballon tampon qui doit tout collecter et servir de réserve de calories,
3/ Il faut donc que votre ballon soit équipé d'un échangeur solaire en partie basse, de 4 entrées pour la chaudière et le poêle ainsi que 4 sorties pour les circuits de chauffage radiateurs et plancher ce ballon est-il bien équipé de tout ces raccordements ? Est-il capable d'assurer une bonne stratification de la chaleur, de sécurisé et garantir les bonnes températures dans les bonnes boucles ?
4/ votre installation ne nécessite qu'un seul vase d'expansion pour l'ensemble et d'une seule vanne thermovar 70°C sur le bouilleur du poêle,
5/ La régulation devrait être capable de piloter l'ensemble de l'installation (solaire, chaudière, circuit V4V radiateurs, circuit V3V plancher chauffant et la production ECS intégrée à la chaudière. Attention ce modèle de régulation n'est plus disponible en pièces détachées et elle ne sait pas assurer toutes ces fonctions !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Sur le principe vous allez dans la bonne direction par contre hydrauliquement et techniquement votre schéma et certains composants ne sont pas bon :
1/ Votre ballon tampon doit assurer le découplage hydraulique de chaque circuit pour ne pas avoir de variation de débit ou pertes de charges dans chaque boucles,
2/ Toutes les sources de chaleurs (solaire, chaudière, poêle) doivent arriver directement dans le ballon avec chacun un circulateur. c'est votre ballon tampon qui doit tout collecter et servir de réserve de calories,
3/ Il faut donc que votre ballon soit équipé d'un échangeur solaire en partie basse, de 4 entrées pour la chaudière et le poêle ainsi que 4 sorties pour les circuits de chauffage radiateurs et plancher ce ballon est-il bien équipé de tout ces raccordements ? Est-il capable d'assurer une bonne stratification de la chaleur, de sécurisé et garantir les bonnes températures dans les bonnes boucles ?
4/ votre installation ne nécessite qu'un seul vase d'expansion pour l'ensemble et d'une seule vanne thermovar 70°C sur le bouilleur du poêle,
5/ La régulation devrait être capable de piloter l'ensemble de l'installation (solaire, chaudière, circuit V4V radiateurs, circuit V3V plancher chauffant et la production ECS intégrée à la chaudière. Attention ce modèle de régulation n'est plus disponible en pièces détachées et elle ne sait pas assurer toutes ces fonctions !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
25 août 2023 à 11:42
Questions / Réponses Chauffage 2
Avis plan circulation chauffage multi énergies bois-fuel-solaire
Mille mercis pour votre réponse détaillée, en effet tout raccorder directement au ballon semble bien cohérent en matière d'échange et stratification thermique.
Ma principale interrogation est pour arriver à être sûr que la chaudière fuel n'intervienne qu'au minimum des besoins du système et qu'elle ne chauffe pas inutilement le ballon.
Côté régulation, celle actuellement installée me donne entière satisfaction depuis 20 ans mais je sais qu'elle ne peut prendre en charge le solaire (c'est ou bois, ou solaire...), si vous avez une référence (mais changer de régul n'est pas hyper enthousiasmant au vu des sondes, thermostats et divers câblage à reprendre).
Bonne journée.
Yvan
Ma principale interrogation est pour arriver à être sûr que la chaudière fuel n'intervienne qu'au minimum des besoins du système et qu'elle ne chauffe pas inutilement le ballon.
Côté régulation, celle actuellement installée me donne entière satisfaction depuis 20 ans mais je sais qu'elle ne peut prendre en charge le solaire (c'est ou bois, ou solaire...), si vous avez une référence (mais changer de régul n'est pas hyper enthousiasmant au vu des sondes, thermostats et divers câblage à reprendre).
Bonne journée.
Yvan
26 août 2023 à 13:38
Questions / Réponses Chauffage 3
Avis plan circulation chauffage multi énergies bois-fuel-solaire
Bonjour.
Vous n'aurez hélas pas le choix. Avec une installation hybride multi énergies (solaire, bois, fioul) alimentant deux circuit de chauffage (plancher et radiateurs) et une production ECS il faudra mettre en place la régulation centralisée qui sera capable de piloter ce type d'installation en régulant la température de distribution dans chaque circuit de distribution tout en hiérarchisant la priorité des différentes générateurs.
Pour ce faire il faut :
- Refaire le raccordement hydraulique correspondant aux différents éléments a intégré,
- Refaire le raccordement électrique capable de piloter les différents composants en fonction des besoins,
Côté régulation il existe des solutions chez SIEMENS ou HONEYWELL KROMSCHRODER.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous n'aurez hélas pas le choix. Avec une installation hybride multi énergies (solaire, bois, fioul) alimentant deux circuit de chauffage (plancher et radiateurs) et une production ECS il faudra mettre en place la régulation centralisée qui sera capable de piloter ce type d'installation en régulant la température de distribution dans chaque circuit de distribution tout en hiérarchisant la priorité des différentes générateurs.
Pour ce faire il faut :
- Refaire le raccordement hydraulique correspondant aux différents éléments a intégré,
- Refaire le raccordement électrique capable de piloter les différents composants en fonction des besoins,
Côté régulation il existe des solutions chez SIEMENS ou HONEYWELL KROMSCHRODER.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 août 2023 à 18:07
Questions / Réponses Chauffage 4
Avis plan circulation chauffage multi énergies bois-fuel-solaire
Rebonjour.
Je vais attaquer enfin la mise en place mon ballon.
J'ai essayé de reprendre mon schéma en adéquation avec vos conseils et les branchement dont il dispose
Séparer radiateur et plancher est un gros chantier, j'aimerais l'éviter.
Que pensez-vous de ce schéma ?
J'ai repéré une régulation qui a l'air intéressante.
Merci de vos précieux conseils.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vais attaquer enfin la mise en place mon ballon.
J'ai essayé de reprendre mon schéma en adéquation avec vos conseils et les branchement dont il dispose
Séparer radiateur et plancher est un gros chantier, j'aimerais l'éviter.
Que pensez-vous de ce schéma ?
J'ai repéré une régulation qui a l'air intéressante.
Merci de vos précieux conseils.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 août 2024 à 13:07
Questions / Réponses Chauffage 5
Avis plan circulation chauffage multi énergies bois-fuel-solaire
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
30 août 2024 à 14:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Avis sur chaudière bois fuel ou bois déchiqueté
- N°624 : Je souhaite remplacer ma vieille chaudière fuel par une mixte bois/fuel ou une à bois déchiqueté. Si vous avez réalisé ce choix, votre avis me serait très utile compte-tenu du coût de l'investissement. Est-ce si rentable par...
- 2. Chauffage fioul central bois
- N°70 : Comment raccorder sur mon chauffage central fioul un chauffage central bois, tout en sachant que ma chaudière fioul est dotée d'une sonde qui déclenche la mise en route de celle ci dès que la température baisse ? Et où raccorder...
- 3. Suite du dossier sur le système de chauffage à insert multi-usages
- N°743 : La suite du dossier sur le système de chauffage à insert multi-usages de cheminée concernant l'amélioration du corps chauffant du chauffage central à bois est
- N°743 : La suite du dossier sur le système de chauffage à insert multi-usages de cheminée concernant l'amélioration du corps chauffant du chauffage central à bois est
- 4. Chaudière de cheminée
- N°592 : J'envisage de faire installer dans une cheminée existante une chaudière de cheminée de marque GODIN, réf. 5152. J'aimerais avoir l'avis des personnes qui sont déjà équipées de ce genre d'installation. Internet du fabricant :...
- 5. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
- N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
- 6. Remplacement chaudière fuel par cuisinière à bois
- N°17055 : Bonjour à toutes et tous, je suis nouvelle sur ce site. Je viens d'acheter une petite maison. Je souhaiterais remplacer la chaudière fuel par une cuisinière à bois qui fasse chauffage central. Il y a 5 radiateurs est-on...
- 7. Restauration vieille chaudière bois ou fuel Idéal Standard LB27
- N°18936 : Bonjour à tous, Je vais me lancer dans la restauration d'une ancienne chaudière Idéal Standard LB27. Cette chaudière fonctionnait au fuel mais à l'origine elle devait fonctionner au bois ou au charbon et c'est ce qui...
- 8. Fiabilité chaudière condensation plus solaire ROTEX
- N°1341 : Bonjour. Quelqu'un connait-il le système solaire Rotex combiné avec chaudière à condensation Rotex ? Que pensez-vous de cette marque ? Merci.
- 9. Propane ou fioul fioul ou gaz
- N°490 : Bonjour, je vais rénover une ancienne maison de 150m2. Actuellement, le chauffage est électrique et je souhaite utiliser une autre source. Le village n'étant pas raccordé au réseau GDF, est-il plus intéressant d'installer une...
- 10. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite