Réglage chauffage au sol chaudière Chappée
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
21892
Questions / Réponses Chauffage : Réglage chauffage au sol chaudière Chappée
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter pour une maison début Novembre qui est équipée de la manière suivante :
- Chaudière gaz Chappée initia+ compact 2,24 HTE
- Chauffage au sol Giacomini au rez de chaussé
- Radiateur rayonnant à l'étage
Depuis le début de l'hiver et des températures négatives, je me rends compte que le chauffage au sol n'arrive pas à atteindre la consigne demandée par mon thermostat (sonde d'ambiance dans mon salon).
Je demande une consigne de 21,5° et quand je me lève le matin j'ai au mieux 20,5°, sinon 19,5° avec du -6° extérieur.
En me renseignant un peu sur le net, j'ai remarqué qu'on pouvait modifier la loi d'eau et adapter la consigne de chauffe en fonction de la température extérieur (j'ai une sonde extérieur également).
Après plusieurs tentative (je suis actuellement avec une pente de 1,7) je ne vois rien au niveau du chauffage au sol. Je vois par contre une amélioration sur les radiateurs rayonnant des chambres à l'étage qui chauffe beaucoup plus.
Sur le thermomètre de la nourrice d'entrée du chauffage au sol je vois toujours une eau à 26° peu importe le moment de la journée et l'écart avec la consigne.
Savez-vous si je peux régler ce paramètre pour permettre à mon chauffage au sol d'atteindre la consigne demandée ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Je viens d'acheter pour une maison début Novembre qui est équipée de la manière suivante :
- Chaudière gaz Chappée initia+ compact 2,24 HTE
- Chauffage au sol Giacomini au rez de chaussé
- Radiateur rayonnant à l'étage
Depuis le début de l'hiver et des températures négatives, je me rends compte que le chauffage au sol n'arrive pas à atteindre la consigne demandée par mon thermostat (sonde d'ambiance dans mon salon).
Je demande une consigne de 21,5° et quand je me lève le matin j'ai au mieux 20,5°, sinon 19,5° avec du -6° extérieur.
En me renseignant un peu sur le net, j'ai remarqué qu'on pouvait modifier la loi d'eau et adapter la consigne de chauffe en fonction de la température extérieur (j'ai une sonde extérieur également).
Après plusieurs tentative (je suis actuellement avec une pente de 1,7) je ne vois rien au niveau du chauffage au sol. Je vois par contre une amélioration sur les radiateurs rayonnant des chambres à l'étage qui chauffe beaucoup plus.
Sur le thermomètre de la nourrice d'entrée du chauffage au sol je vois toujours une eau à 26° peu importe le moment de la journée et l'écart avec la consigne.
Savez-vous si je peux régler ce paramètre pour permettre à mon chauffage au sol d'atteindre la consigne demandée ?
Merci d'avance.
Cordialement.
17 janvier 2022 à 09:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Réglage chauffage au sol chaudière Chappée
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type du module de partage qui permet d'alimenter un circuit radiateur et un circuit plancher chauffant ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et des éléments qui la compose ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type du module de partage qui permet d'alimenter un circuit radiateur et un circuit plancher chauffant ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et des éléments qui la compose ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
18 janvier 2022 à 16:22
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Réglage chauffage au sol chaudière Chappée
Bonjour.
Merci pour votre retour. Mes réponses à vos questions :
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Marque : Chappée
Modèle: Initia+ Compact 2.25 HTE
Type : Chaudière à condensation
Numéro de série : 184430898 (je pense)
Année : 2019
- Marque, modèle, type du module de partage qui permet d'alimenter un circuit radiateur et un circuit plancher chauffant ?
Alors ça malheureusement je ne sais pas trop j'ai du mal à trouver des infos. J'ai joins une photo, le circuit de gauche alimente les radiateurs. Le circuit de droite alimente le plancher chauffant.
J'ai joint une photo des collecteurs aussi. (Plancher chauffant Giacomini).
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui (photo ci joint). Elle est installé sur la face Nord de la maison
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui, les 3 radiateurs du haut de la maison sont installés de robinets thermostatiques
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
Marque : Chappée
Type : Régulateur mural platinium pour initia +
Modèle : C7108485
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
La sonde d'ambiance est posé dans le salon sur un mur placo à l'intérieur face Ouest de la maison, elle n'est pas exposée au soleil.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Où je peux trouver cette info ?
J'habite dans la région Auvergne-Rhône-Alpes à Vaux-Milieu
Merci encore.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Merci pour votre retour. Mes réponses à vos questions :
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Marque : Chappée
Modèle: Initia+ Compact 2.25 HTE
Type : Chaudière à condensation
Numéro de série : 184430898 (je pense)
Année : 2019
- Marque, modèle, type du module de partage qui permet d'alimenter un circuit radiateur et un circuit plancher chauffant ?
Alors ça malheureusement je ne sais pas trop j'ai du mal à trouver des infos. J'ai joins une photo, le circuit de gauche alimente les radiateurs. Le circuit de droite alimente le plancher chauffant.
J'ai joint une photo des collecteurs aussi. (Plancher chauffant Giacomini).
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui (photo ci joint). Elle est installé sur la face Nord de la maison
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui, les 3 radiateurs du haut de la maison sont installés de robinets thermostatiques
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
Marque : Chappée
Type : Régulateur mural platinium pour initia +
Modèle : C7108485
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
La sonde d'ambiance est posé dans le salon sur un mur placo à l'intérieur face Ouest de la maison, elle n'est pas exposée au soleil.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Où je peux trouver cette info ?
J'habite dans la région Auvergne-Rhône-Alpes à Vaux-Milieu
Merci encore.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





27 janvier 2022 à 15:58