Questions / Réponses Forum Chauffage : Problème électrovanne gaz Ecodens DTG 1300-24/v130
Bonjour.
Je vais essayer de vous exposer mon problème en termes simples n'étant pas chauffagiste.
Ma chaudière De Dietrich Ecodens DTG 1300-24 ECO / V130 fait des siennes.
Par exemple elle est en marche pour réchauffer l'eau sanitaire. Lorsque l'eau est à la température exigée, on entent l'électrovanne se couper, la flamme s'éteint puis après quelques secondes le tableau indiqué que la chaudière bascule sur le chauffage.
Là, le ventilateur se lance et rien ne se passe, pas de flamme mais aussi pas d'erreur.
Je me suis rendu compte que l'électrovanne de gaz ne s'ouvrait pas.
Après quelques remplacements de pièces coûteux et infructueux ( sondes de température, sonde d'ionisation, d'allumage, boîtier sécurité, électrovanne gaz) je le suis rendu compte que si a ce moment là je déconnecte la fiche du ventilateur, j'entends l'électrovanne dire son clic clic, et je rebranché le ventilo, la flamme s'allume et ça chauffe jusqu'à atteindre la consigne de chauffage.
Et puis la flamme s'éteint normalement mais elle ne redémarre pas ( sauf si je débranche te rebranche manuellement le ventilo)
Ma question est qu'est-ce qui est censé envoyer l'info d'ouverture de l'électrovanne, je veut dire quelle sonde ou capteur ?
Pensez-vous que je doive changer le ventilo (200 Euros) où la vérité est ailleurs ?
Merci.
Je vais essayer de vous exposer mon problème en termes simples n'étant pas chauffagiste.
Ma chaudière De Dietrich Ecodens DTG 1300-24 ECO / V130 fait des siennes.
Par exemple elle est en marche pour réchauffer l'eau sanitaire. Lorsque l'eau est à la température exigée, on entent l'électrovanne se couper, la flamme s'éteint puis après quelques secondes le tableau indiqué que la chaudière bascule sur le chauffage.
Là, le ventilateur se lance et rien ne se passe, pas de flamme mais aussi pas d'erreur.
Je me suis rendu compte que l'électrovanne de gaz ne s'ouvrait pas.
Après quelques remplacements de pièces coûteux et infructueux ( sondes de température, sonde d'ionisation, d'allumage, boîtier sécurité, électrovanne gaz) je le suis rendu compte que si a ce moment là je déconnecte la fiche du ventilateur, j'entends l'électrovanne dire son clic clic, et je rebranché le ventilo, la flamme s'allume et ça chauffe jusqu'à atteindre la consigne de chauffage.
Et puis la flamme s'éteint normalement mais elle ne redémarre pas ( sauf si je débranche te rebranche manuellement le ventilo)
Ma question est qu'est-ce qui est censé envoyer l'info d'ouverture de l'électrovanne, je veut dire quelle sonde ou capteur ?
Pensez-vous que je doive changer le ventilo (200 Euros) où la vérité est ailleurs ?
Merci.
17 janvier 2022 à 06:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème électrovanne gaz Ecodens DTG 1300-24/v130
Bonjour,
Commencez par vérifier la détection de ventilation du brûleur :
- Pressostat, tachymètre, chambre de compression, capteur type Pitot en sortie de chaudière, tubes,
- Vérifier le raccordement de la ventouse ou évacuation des fumées.
Attention votre régulation intègre également des temporisations de fonctionnements, attendez-vous suffisamment longtemps pour que la chaudière passe normalement de la fonction ECS à chauffage et inversement ?
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Commencez par vérifier la détection de ventilation du brûleur :
- Pressostat, tachymètre, chambre de compression, capteur type Pitot en sortie de chaudière, tubes,
- Vérifier le raccordement de la ventouse ou évacuation des fumées.
Attention votre régulation intègre également des temporisations de fonctionnements, attendez-vous suffisamment longtemps pour que la chaudière passe normalement de la fonction ECS à chauffage et inversement ?
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.