Problème de pression chaudière Vitodens 111
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20537
Question Forum Chauffage : Problème de pression chaudière Vitodens 111
Bonjour Tout le monde,
J'ai un souci avec ma chaudière Viessmann Vitodens 111 plus récente donc 2017, 2018.
Je n'arrive pas à faire monter la pression qui est à zéro et le débit d'eau chaude est très faible.
Et j'ai des jumelles en bas âge qui ont besoin d'une douche.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un souci avec ma chaudière Viessmann Vitodens 111 plus récente donc 2017, 2018.
Je n'arrive pas à faire monter la pression qui est à zéro et le débit d'eau chaude est très faible.
Et j'ai des jumelles en bas âge qui ont besoin d'une douche.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 juillet 2020 à 17:14
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème de pression chaudière Vitodens 111
Bonjour,
Pour répondre à vos deux questions, nous aurions pu nous servir de votre photo mais celle-ci est trop floue.
Vous avez donc deux soucis, un problème de remplissage qui ne se fait pas et un souci d'eau chaude sanitaire. Les deux problèmes pouvant être liés :
- Concernant le remplissage, avez-vous bien ouvert les deux robinets de votre disconnecteur ?
- Le faible débit d'eau chaude est-il le même en eau froide ?
- Votre chaudière est une version production d'eau chaude instantanée ou avec un ballon ?
Merci de nous préciser le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à vos deux questions, nous aurions pu nous servir de votre photo mais celle-ci est trop floue.
Vous avez donc deux soucis, un problème de remplissage qui ne se fait pas et un souci d'eau chaude sanitaire. Les deux problèmes pouvant être liés :
- Concernant le remplissage, avez-vous bien ouvert les deux robinets de votre disconnecteur ?
- Le faible débit d'eau chaude est-il le même en eau froide ?
- Votre chaudière est une version production d'eau chaude instantanée ou avec un ballon ?
Merci de nous préciser le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juillet 2020 à 12:24
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Invité

Problème de pression chaudière Vitodens 111
Invité

Bonsoir.
La vitodens 111 a bien à ballon ecs (sur la photo à droite on reconnait la soupape sanitaire).
Pour son problème de débit ecs, je pense que la tuyauterie arrive eau froide et bouché ou tartre sur la sortie ecs.
Après si ces le modèle accumulée dynamique ,voir l'échangeur a plaque entartre.
Pour le problème de pression (toujours la même rengaine).
Vérifier disconnecteur, soupape chauffage, purgeur automatique, manomètre défectueux, capteur de pression défectueux (si chaudière équipé), fuite sur le réseau chauffage,vase d'expansion chauffage, flexible vase d'expansion chauffage bouché, ect....
Allez bon courage quand même.
La vitodens 111 a bien à ballon ecs (sur la photo à droite on reconnait la soupape sanitaire).
Pour son problème de débit ecs, je pense que la tuyauterie arrive eau froide et bouché ou tartre sur la sortie ecs.
Après si ces le modèle accumulée dynamique ,voir l'échangeur a plaque entartre.
Pour le problème de pression (toujours la même rengaine).
Vérifier disconnecteur, soupape chauffage, purgeur automatique, manomètre défectueux, capteur de pression défectueux (si chaudière équipé), fuite sur le réseau chauffage,vase d'expansion chauffage, flexible vase d'expansion chauffage bouché, ect....
Allez bon courage quand même.
04 août 2020 à 21:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
- N°16451 : Bonjour, Sur une chaudière Viessmann Vitopend 111 changée en janvier 2013 qui fonctionnait très bien jusque là, je constate aujourd'hui une perte de pression (voir photo en pièce jointe). Même en suivant les indications...
- 2. Chaudière gaz condensation Viessmann Vitodens 222W baisse pression circuit
- N°13544 : Bonjour, j'ai une chaudière gaz condensation double service Vitodens 222W avec ballon depuis septembre 2008 j'en suis très satisfait si on excepte un bémol : baisse de pression du circuit de chauffage. La pression est en...
- 3. Problème chaudière Viessmann vitodens 200w
- N°20368 : Bonjour à tous, Je vous expose mon problème assez complexe. Avec mon meilleur ami qui est chauffagiste, cela fait 1semaine que nous somme dessus et il arrive à court d’idée, donc la prochaine étape c’est appeler le...
- 4. Problème pression chaudière Vitodens 333-F après maintenance
- N°21475 : Bonjour à tous. Je suis propriétaire d'une chaudière Viessmann Vitodens 333-F. Cette semaine avait lieu l'opération de maintenance annuelle. Après le départ de la personne qui a réalisé l'entretien, l'eau chaude...
- 5. Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
- N°15594 : Bonjour, Ma chaudière est une chaudière au sol gaz Chappée modèle Edena 1001 ST 32 kW de 1997. Il y a peu de temps j'ai eu un souci avec mon vase d'expansion qui était percé et donc rempli d'eau, la pression montait donc...
- 6. Problème pression chaudière Viessmann Vitodens 333
- N°15858 : Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière Viessmann Vitodens 333 depuis environ 2 mois. Ma chaudière se met en sécurité suite à un défaut E6 qui correspond à une chute de la pression. Je refais donc tous les jours un...
- 7. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
- N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
- 8. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
- N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
- 9. Panne chaudière Viessmann vitodens 111 Erreur 201
- N°18167 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann Vitodens 111 Elle s’arrête toute seule et je dois la reseter pour la relancer. Elle a 3 ans. Au moment de l'allumage il y a l'erreur 201 Merci de votre aide.
- 10. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite