Problème pompe chaudière Ecodens DTG 1300-24 V130-2
Actuellement
24 642
questions dans le
forum chauffage
22695
Question Forum Chauffage : Problème pompe chaudière Ecodens DTG 1300-24 V130-2
Bonjour,
Je n'ai plus de chauffage ni d'eau chaude car la pompe de circulation est HS (Diagnostic réalisé par mon chauffagiste qui fait l'entretien depuis son installation en 2009).
La pompe tourne mais la circulation ne se fait pas.
J'ai démonté le pilotage de la vanne et je l'ai actionné manuellement. Le problème est le même.
Mon souci est que cette pompe n'est plus fabriquée et mon chauffagiste n'en trouve plus.
Il faut changer de chaudière !
Pour une pompe à 350€, dernier prix connu, cela fait cher !
Je voudrais démonter la pompe pour voir exactement ce qui est HS, mais je ne trouve pas comment purger la pression de la chaudière.
Les circuits de chauffage et d'eau chaude sanitaire sont fermés.
Sauriez-vous m'indiquer ce que je pourrais faire ?
Merci d'avance.
Je n'ai plus de chauffage ni d'eau chaude car la pompe de circulation est HS (Diagnostic réalisé par mon chauffagiste qui fait l'entretien depuis son installation en 2009).
La pompe tourne mais la circulation ne se fait pas.
J'ai démonté le pilotage de la vanne et je l'ai actionné manuellement. Le problème est le même.
Mon souci est que cette pompe n'est plus fabriquée et mon chauffagiste n'en trouve plus.
Il faut changer de chaudière !
Pour une pompe à 350€, dernier prix connu, cela fait cher !
Je voudrais démonter la pompe pour voir exactement ce qui est HS, mais je ne trouve pas comment purger la pression de la chaudière.
Les circuits de chauffage et d'eau chaude sanitaire sont fermés.
Sauriez-vous m'indiquer ce que je pourrais faire ?
Merci d'avance.
03 décembre 2022 à 15:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Problème pompe chaudière Ecodens DTG 1300-24 V130-2
Bonsoir,
Je pense que votre chauffagiste se fiche un peu de vous et qu'il n'a pas vraiment chercher la vrai raison de votre panne.
Le Bloc vanne directionnelle & circulateur se détail (copie éclatée ci-joint) :
- Moteur repère 75 référence 300006276,
- Embase repère 78 référence 86665671,
- Corps de vanne & clapet repère 79 référence 86665670,
- Moteur pas à pas repère 77 référence 95100502.
Pour faire un vrai diagnostic il faut démonter et désosser ce bloc pour voir quel est l'élément défectueux. Maintenant il est plus simple de dire "il faut changer la chaudière" pour gagner plus d'argent et cette démarche n'est pas très honnête : faites faire un autre diagnostic par un autre prestataire !!!
Si vous avez isoler le circuit de chauffage de votre chaudière et que vous souhaitez la vidanger pour démonter ce bloc soit vous avez une vanne de vidange en partie basse de la chaudière, soit vous pouvez lâcher la pression en dévissant un des deux gros écrous sur les tubes cuivres du dessus du ballon et arrivant du corps de chauffe de la chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Je pense que votre chauffagiste se fiche un peu de vous et qu'il n'a pas vraiment chercher la vrai raison de votre panne.
Le Bloc vanne directionnelle & circulateur se détail (copie éclatée ci-joint) :
- Moteur repère 75 référence 300006276,
- Embase repère 78 référence 86665671,
- Corps de vanne & clapet repère 79 référence 86665670,
- Moteur pas à pas repère 77 référence 95100502.
Pour faire un vrai diagnostic il faut démonter et désosser ce bloc pour voir quel est l'élément défectueux. Maintenant il est plus simple de dire "il faut changer la chaudière" pour gagner plus d'argent et cette démarche n'est pas très honnête : faites faire un autre diagnostic par un autre prestataire !!!
Si vous avez isoler le circuit de chauffage de votre chaudière et que vous souhaitez la vidanger pour démonter ce bloc soit vous avez une vanne de vidange en partie basse de la chaudière, soit vous pouvez lâcher la pression en dévissant un des deux gros écrous sur les tubes cuivres du dessus du ballon et arrivant du corps de chauffe de la chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
03 décembre 2022 à 18:27
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Problème pompe chaudière Ecodens DTG 1300-24 V130-2
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu le document que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum chauffage
Nous n'avons pas reçu le document que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum chauffage
03 décembre 2022 à 20:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Problème pompe chaudière Ecodens DTG 1300-24 V130-2
Bonsoir.
En suivant vos conseils, j'ai purgé la chaudière et démonté la pompe.
Hormis des traces de calcaire, je ne vois rien d'abimé. Cependant je n'ai pas démonté le corps de la chaudière car les tuyaux semblent sertis ou collés, je ne sais pas, voir photo.
Je vais nettoyer complètement le corps et la pompe, le seul élément que je ne peux pas démonter est le clapet qui se ferme ou s'ouvre pour orienter l'eau chaude vers le ballon ou le circuit de chauffage, j'ai déjà enlevé du calcaire.
Au vu des photos, pensez-vous que la quantité de calcaire dans le circuit peut expliquer la panne ?
Autre question que je me pose est la remise en route, comment amorcer la pompe ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



En suivant vos conseils, j'ai purgé la chaudière et démonté la pompe.
Hormis des traces de calcaire, je ne vois rien d'abimé. Cependant je n'ai pas démonté le corps de la chaudière car les tuyaux semblent sertis ou collés, je ne sais pas, voir photo.
Je vais nettoyer complètement le corps et la pompe, le seul élément que je ne peux pas démonter est le clapet qui se ferme ou s'ouvre pour orienter l'eau chaude vers le ballon ou le circuit de chauffage, j'ai déjà enlevé du calcaire.
Au vu des photos, pensez-vous que la quantité de calcaire dans le circuit peut expliquer la panne ?
Autre question que je me pose est la remise en route, comment amorcer la pompe ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



04 décembre 2022 à 18:19