Bonjour,
Ma chaudière fonctionnait normalement jusqu'à vendredi dernier.
L'Artisan est venu pour l'entretien annuel.
Il a donc arrêté la chaudière pour faire son travail et lorsqu'il a voulu la remettre en service, impossible de la faire repartir, elle se met systématiquement en sécurité (voyant de dérangement du brûleur se met au rouge) et (voyant de la régulation se met au rouge également).
Le réarmement ne change rien.
Ce qui m'étonne, c'est que après l'intervention comme elle ne voulait pas redémarrer il s'est aperçu que le compteur de gaz avait disjoncté, bizarre non !
Merci d'avance.
Jean Claude
Ma chaudière fonctionnait normalement jusqu'à vendredi dernier.
L'Artisan est venu pour l'entretien annuel.
Il a donc arrêté la chaudière pour faire son travail et lorsqu'il a voulu la remettre en service, impossible de la faire repartir, elle se met systématiquement en sécurité (voyant de dérangement du brûleur se met au rouge) et (voyant de la régulation se met au rouge également).
Le réarmement ne change rien.
Ce qui m'étonne, c'est que après l'intervention comme elle ne voulait pas redémarrer il s'est aperçu que le compteur de gaz avait disjoncté, bizarre non !
Merci d'avance.
Jean Claude
11 avril 2016 à 15:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Problème démarrage chaudière après entretien annuel
Invité

Bonjour
Et l'artisan vous a laissé seul avec votre misère ??...
Je suppose que par "compteur qui disjoncte" vous parlez du détendeur ?....
Comme il n'y a pas de compteur pour le propane je présume que la chaudière fonctionne au gaz de ville, et qu'il n'y a pas de robinet détendeur de sécurité pour la chaudière.
Mon hypothèse (sans garantie...) : il y a eu une chute brutale pression et le tuyau s'est vidé du gaz qu'il contenait pour une raison que j'ignore. Il faut maintenant qu'il se purge.
En étant certain que le détendeur est réarmé (si vous ne savez pas, voyez si la gazinière fonctionne ou autre...) et la vanne gaz ouverte s'il y en a une pour la chaudière, arrêtez la chaudière quand elle se met en sécurité, puis remettez la en route.
Si mon hypothèse est la bonne tout rentrera dans l'ordre après quelques tentatives, le temps que la purge se fasse.
De toute manière c'est sans risque.
Meilleurs sentiments.
GC
Et l'artisan vous a laissé seul avec votre misère ??...

Je suppose que par "compteur qui disjoncte" vous parlez du détendeur ?....
Comme il n'y a pas de compteur pour le propane je présume que la chaudière fonctionne au gaz de ville, et qu'il n'y a pas de robinet détendeur de sécurité pour la chaudière.
Mon hypothèse (sans garantie...) : il y a eu une chute brutale pression et le tuyau s'est vidé du gaz qu'il contenait pour une raison que j'ignore. Il faut maintenant qu'il se purge.
En étant certain que le détendeur est réarmé (si vous ne savez pas, voyez si la gazinière fonctionne ou autre...) et la vanne gaz ouverte s'il y en a une pour la chaudière, arrêtez la chaudière quand elle se met en sécurité, puis remettez la en route.
Si mon hypothèse est la bonne tout rentrera dans l'ordre après quelques tentatives, le temps que la purge se fasse.
De toute manière c'est sans risque.
Meilleurs sentiments.
GC
11 avril 2016 à 17:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Problème démarrage chaudière après entretien annuel
Invité

Bonjour,
Merci GC pour votre réponse.
Vous avez sans doute raison car après plusieurs tentatives, le brûleur a cessé de se mettre en sécurité.
Le voyant de démarrage s'est allumé mais mais ne s'est passé jusqu'à ce matin où elle a fini par redémarrer.
Mon Artisan envisage tout de même de me remplacer le boitier de régulation car il est vrai qu'à chaque fois que je l'arrête, elle a beaucoup de mal à repartir.
Merci encore. JCL
Merci GC pour votre réponse.
Vous avez sans doute raison car après plusieurs tentatives, le brûleur a cessé de se mettre en sécurité.
Le voyant de démarrage s'est allumé mais mais ne s'est passé jusqu'à ce matin où elle a fini par redémarrer.
Mon Artisan envisage tout de même de me remplacer le boitier de régulation car il est vrai qu'à chaque fois que je l'arrête, elle a beaucoup de mal à repartir.
Merci encore. JCL
12 avril 2016 à 10:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 2. Mauvaise odeur après entretien annuel chaudière fioul
- N°4756 : Un professionnel est venu réaliser l'entretien de ma chaudière fioul Domusa (mise en service il y a deux ans) et depuis il y a une mauvaise odeur dans mon garage. D'où cela peut-il provenir ?
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 4. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 5. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 7. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 8. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
- 9. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
- N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
- 10. Erreur 133 chaudière Chappée Klista
- N°20258 : Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2020 ! Erreur 133 chaudière Chappée Klista : confirmation dépannage sur carte LMS14. Rien de bien original dans ma requête puisque je suis ici au titre de nouvelle victime de la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite