Bonjour,
Nous avons déplacé notre chaudière De Dietrich MT 130 et mis un tube inox dans la cheminée - 12m de longueur.
Ensuite nous avons remarqué une forte quantité de condensation dans le tube.
On l'a donc baissé un peu à la sortie de la chaudière et percé un trou dedans, ça coule un seau par jour !??
Faut-il faire couler tout ça dans la chaudière ?
Faut-il enlever la gaine car trop de condensation ?
C'est que je ne peux pas trouver de guide d'utilisation sur internet.
Merci pour vos idées.
Marianne
Nous avons déplacé notre chaudière De Dietrich MT 130 et mis un tube inox dans la cheminée - 12m de longueur.
Ensuite nous avons remarqué une forte quantité de condensation dans le tube.
On l'a donc baissé un peu à la sortie de la chaudière et percé un trou dedans, ça coule un seau par jour !??
Faut-il faire couler tout ça dans la chaudière ?
Faut-il enlever la gaine car trop de condensation ?
C'est que je ne peux pas trouver de guide d'utilisation sur internet.
Merci pour vos idées.
Marianne
01 janvier 2019 à 15:12
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Problème chaudière De Dietrich MT 130
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Quel type de tableau de régulation équipe votre chaudière ?
- Votre nouveau raccordement de conduit est-il équipé d'un té de purge ?
- Votre tubage inox est-il un simple peau ou double peaux ?
- Votre aquastat de chaudière est réglé à combien ?
- Quelle est la température de départ actuelle de votre circuit de chauffage ?
Le type de ballon MT130 équipe plusieurs types de chaudière dans la marque DE DIETRICH difficile de faire sans ces éléments.
Pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et Heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Quel type de tableau de régulation équipe votre chaudière ?
- Votre nouveau raccordement de conduit est-il équipé d'un té de purge ?
- Votre tubage inox est-il un simple peau ou double peaux ?
- Votre aquastat de chaudière est réglé à combien ?
- Quelle est la température de départ actuelle de votre circuit de chauffage ?
Le type de ballon MT130 équipe plusieurs types de chaudière dans la marque DE DIETRICH difficile de faire sans ces éléments.
Pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et Heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 janvier 2019 à 19:05
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Problème chaudière De Dietrich MT 130
MT 130 est plus le ballon d'eau chaude qui n'est plus installé je pense.
Je vous joins la photo.
En fait le tuyau flexible inox simple n'est pas équipé d'un té, ça part en horizontal dans une cheminée et puis 12m d’auteur.
La température de départ est relativement basse car nous n'avons pas de thermostat dans la maison, je règle donc la température avec la chaudière, que je mets à 3 - 4 - 5 suivant la température extérieure.
Je suppose donc qu'il y a trop de condensation et qu'il faudrait l'évacuer avec un Té ou autre ?
Pas de problème de tirage par contre, mais beaucoup de fumée blanche (vapeur) après 2 minutes de mise en route.
Elle démarre souvent et court.
Pas idéal. Aquastat, c'est la pression qui est à environ 2 bars ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je vous joins la photo.
En fait le tuyau flexible inox simple n'est pas équipé d'un té, ça part en horizontal dans une cheminée et puis 12m d’auteur.
La température de départ est relativement basse car nous n'avons pas de thermostat dans la maison, je règle donc la température avec la chaudière, que je mets à 3 - 4 - 5 suivant la température extérieure.
Je suppose donc qu'il y a trop de condensation et qu'il faudrait l'évacuer avec un Té ou autre ?
Pas de problème de tirage par contre, mais beaucoup de fumée blanche (vapeur) après 2 minutes de mise en route.
Elle démarre souvent et court.
Pas idéal. Aquastat, c'est la pression qui est à environ 2 bars ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


02 janvier 2019 à 15:05
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Problème chaudière De Dietrich MT 130
Bonsoir,
Votre chaudière est bien une chaudière Gaz ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière est bien une chaudière Gaz ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 janvier 2019 à 19:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 2. Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus
- N°19686 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière De De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus, installée depuis 2007. Elle assure le chauffage et l'ECS avec une vanne 3 voies. Elle s’arrête depuis un moment, le voyant rouge s'allume...
- 3. Fuite Bride ballon De Dietrich DTG 130
- N°19519 : Bonjour, Je possède une chaudière De Dietrich DTG 130 Elitec avec ballon intégré, qui tourne depuis 5 ans. Il y a peu j'ai remarqué une fuite au niveau de la bride du ballon ECS. Intervention du chauffagiste qui remplace...
- 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 5. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
- N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
- 6. Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich
- N°20128 : Bonjour. J'ai chaudière De Dietrich DTG130 Econox installée depuis 2006. En 2017, suite à incident d'allumage, le boitier SI577 (De Dietrich ref 85185519) a été changé. En 2019, après seulement 2 ans j'ai rencontré...
- 7. Problème circulateur chaudière De Dietrich DTG 130 FFV
- N°17964 : Bonjour, Je possède une chaudière De Dietrich DTG 130 FFV, et le circulateur ne s’enclenche que pour l’eau chaude sanitaire. Il ne s’enclenche pas pour le chauffage … Connaissez-vous ce dysfonctionnement ? Merci...
- 8. Ballon eau chaude percé MT 130 chaudière De Dietrich
- N°21183 : Bonjour, Je possède une chaudière De Dietrich GT/GTM 1105 V au fioul (1997) qui fonctionne parfaitement. Il y a une grosse fuite d'eau, le réparateur me dit que c'est le ballon d'eau chaude MT 130 et que le modèle n'existe...
- 9. Chaudière gaz De Dietrich ELITEC DTG 130 ne s'allume pas
- N°18982 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec une chaudière à gaz De Dietrich ELITEC DTG 130, il y a quelques temps elle essaye de s'allumer (bruit d’étincelles pour allumer les brûleurs mais il n'arrive pas) je l'avais...
- 10. Carte de contrôle électronique chaudière De Dietrich MT 130
- N°18903 : Bonjour ! Je suis à la recherche de la carte de contrôle électronique pour une chaudière De Dietrich MT 130. La référence de la carte est 8806-4901 Ed 2. Connaîtriez-vous un fournisseur de pièces détachées...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite