Bonjour,
Je possède une chaudière De Dietrich GT/GTM 1105 V au fioul (1997) qui fonctionne parfaitement.
Il y a une grosse fuite d'eau, le réparateur me dit que c'est le ballon d'eau chaude MT 130 et que le modèle n'existe plus.
Il faut donc changer la chaudière.
Pensez-vous que je peux trouver ce type de ballon et me le faire installer. Et pensez-vous que ça vaut le coup... Je sais qu'il faudra que je change la chaudière un jour mais j'aurais bien aimé tenir 5 ans de plus au moins comme ça.
Merci beaucoup pour votre support.
Je possède une chaudière De Dietrich GT/GTM 1105 V au fioul (1997) qui fonctionne parfaitement.
Il y a une grosse fuite d'eau, le réparateur me dit que c'est le ballon d'eau chaude MT 130 et que le modèle n'existe plus.
Il faut donc changer la chaudière.
Pensez-vous que je peux trouver ce type de ballon et me le faire installer. Et pensez-vous que ça vaut le coup... Je sais qu'il faudra que je change la chaudière un jour mais j'aurais bien aimé tenir 5 ans de plus au moins comme ça.
Merci beaucoup pour votre support.
03 avril 2021 à 10:23
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Ballon eau chaude percé MT 130 chaudière De Dietrich
Bonsoir,
Votre réparateur n'est semble-t-il pas très honnête, vous a-t-il fait un devis de réparation et un devis de remplacement de la chaudière pour pouvoir avoir des éléments de comparaison ?
Le ballon porte la référence DE DIETRICH 81997726 et lorsque vous tapez cette référence il est curieusement disponible chez certains fournisseurs !!!
Il serait intéressant de connaitre la raison et l'origine de ce ballon percé :
- L'entretien annuel obligatoire de votre chaudière est-il fait tous les ans ?
- Cet entretien est-il fait par l'entreprise de votre réparateur ?
- Le ballon est-il contrôlé tous les ans ?
- Son anode est-elle vérifiée comme le prévoit la procédure DE DIETRICH ?
- De puis 1997 avez-vous remplacé l'anode ou un joint de trappe de visite ?
Si l'origine du percement est une négligence de l'entretien cela peut-être de la responsabilité du prestataire et donc des arguments pouvant servir de négociations.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Votre réparateur n'est semble-t-il pas très honnête, vous a-t-il fait un devis de réparation et un devis de remplacement de la chaudière pour pouvoir avoir des éléments de comparaison ?
Le ballon porte la référence DE DIETRICH 81997726 et lorsque vous tapez cette référence il est curieusement disponible chez certains fournisseurs !!!
Il serait intéressant de connaitre la raison et l'origine de ce ballon percé :
- L'entretien annuel obligatoire de votre chaudière est-il fait tous les ans ?
- Cet entretien est-il fait par l'entreprise de votre réparateur ?
- Le ballon est-il contrôlé tous les ans ?
- Son anode est-elle vérifiée comme le prévoit la procédure DE DIETRICH ?
- De puis 1997 avez-vous remplacé l'anode ou un joint de trappe de visite ?
Si l'origine du percement est une négligence de l'entretien cela peut-être de la responsabilité du prestataire et donc des arguments pouvant servir de négociations.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 avril 2021 à 19:23
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Ballon eau chaude percé MT 130 chaudière De Dietrich
Merci Mario pour cette réponse très détaillée et qui me semble très pertinente. Mes réponses :
- L'entretien annuel est bien fait tous les ans par l'entreprise réparateur
- Le ballon n'a jamais été contrôlé, donc pas de changement d'anode ni de joint de trappe de visite.
J'attends les devis. Je compte 1) évoquer ces points, 2) dire que la pièce détachée existe.
Pour vous remercier de votre retour rapide et de qualité, je vais me connecter à votre cagnotte.
Bien Cordialement.
Alain
- L'entretien annuel est bien fait tous les ans par l'entreprise réparateur
- Le ballon n'a jamais été contrôlé, donc pas de changement d'anode ni de joint de trappe de visite.
J'attends les devis. Je compte 1) évoquer ces points, 2) dire que la pièce détachée existe.
Pour vous remercier de votre retour rapide et de qualité, je vais me connecter à votre cagnotte.
Bien Cordialement.
Alain
03 avril 2021 à 19:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Fuite Bride ballon De Dietrich DTG 130
- N°19519 : Bonjour, Je possède une chaudière De Dietrich DTG 130 Elitec avec ballon intégré, qui tourne depuis 5 ans. Il y a peu j'ai remarqué une fuite au niveau de la bride du ballon ECS. Intervention du chauffagiste qui remplace...
- 2. Comment vider ou nettoyer ballon eau chaude De Dietrich city bic 2.24
- N°17120 : Bonjour à tous, Je vous expose mon problème. J'ai une chaudière murale city bic 2.24 De Dietrich avec ballon intégré qui a 10 ans et il semble que le ballon doit être plein de calcaire car nous avons perdu de la pression...
- 3. Ballon eau chaude de Dietrich voyant clignote
- N°3409 : Bonjour, jai un ballon deau chaude de Dietrich. Avec le courant coupé au tableau électrique général, le voyant vert clignote toujours. Pourquoi ? Merci.
- 4. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
- N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
- 5. Problème chaudière De Dietrich DTG E 130 Eco NOx Plus + ballon d'eau chaude
- N°13048 : Bonjour, J'ai fait installer une chaudière Elidens De Dietrich DTG (E) 130 Eco. NOx Plus avec un ballon d'eau chaude BST 150 Protech, mais j'ai un problème avec le circulateur eau chaude qui ne fonctionne pas indépendamment du...
- 6. Problème chaudière De Dietrich MT 130
- N°19721 : Bonjour, Nous avons déplacé notre chaudière De Dietrich MT 130 et mis un tube inox dans la cheminée - 12m de longueur. Ensuite nous avons remarqué une forte quantité de condensation dans le tube. On l'a donc baissé un...
- 7. Eau chaude ballon passe dans radiateurs
- N°464 : Bonjour, j'ai l'eau chaude du ballon qui passe dans les radiateurs. D'où peut venir la panne chaudière de Dietrich au sol de 3 ans, avec ballon d'eau chaude ?
- 8. Pas de contrôle eau chaude thermostat Nest chaudière De Dietrich 1.24 City
- N°21251 : Bonjour. Je possède une chaudière chauffage + ECS De Dietrich 1.24 City. J'ai acheté un Google nest thermostat 3ème génération. Cette génération est censée gérer l'eau sanitaire. J'ai branché comme prévu mon TAM...
- 9. Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
- N°19186 : Bonjour. Depuis quelques temps j'ai des petits soucis avec la production eau chaude de ma chaudière De Dietrich fioul GTU1204. Lorsqu'on tire de l'eau chaude elle ne se met pas en route de suite pour réchauffer l'eau, donc...
- 10. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
- N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite