Problème circulateur chaudière De Dietrich DTG 130 FFV
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
17964
Questions/Réponses Forum Chauffage : Problème circulateur chaudière De Dietrich DTG 130 FFV
Invité

Bonjour,
Je possède une chaudière De Dietrich DTG 130 FFV, et le circulateur ne s’enclenche que pour l’eau chaude sanitaire.
Il ne s’enclenche pas pour le chauffage …
Connaissez-vous ce dysfonctionnement ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
nadir
Je possède une chaudière De Dietrich DTG 130 FFV, et le circulateur ne s’enclenche que pour l’eau chaude sanitaire.
Il ne s’enclenche pas pour le chauffage …
Connaissez-vous ce dysfonctionnement ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
nadir
09 juin 2016 à 11:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème circulateur chaudière De Dietrich DTG 130 FFV
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
09 juin 2016 à 11:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Problème circulateur chaudière De Dietrich DTG 130 FFV
Invité

Bonjour,
Il y a une grosse vis sur la pompe, dévissez la et avec un tournevis faites tourner la pièce qui se trouve derrière (le rotor).
Si pas de résultat une fois le tout remonté, c'est que la pompe est HS ou son condensateur.
Il y a une grosse vis sur la pompe, dévissez la et avec un tournevis faites tourner la pièce qui se trouve derrière (le rotor).
Si pas de résultat une fois le tout remonté, c'est que la pompe est HS ou son condensateur.
12 juin 2016 à 22:27
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème circulateur chaudière De Dietrich DTG 130 FFV
Bonjour,
Si c'est le même circulateur qui est utilisé pour le sanitaire et le chauffage, il ne sert à rien de dévisser la vis du rotor.
Dans le cas, où, un seul circulateur permet de faire fonctionner le sanitaire et le chauffage, vous devez posséder une vanne d'inversion pour diriger le flux d'eau vers le chauffage ou le ballon d'eau chaude.
Si le circulateur ne s'enclenche pas pour le chauffage, est-il réellement en demande ?
La chaudière est-elle équipée :
- d'une régulation (voir si en mode été)
- d'un thermostat d'ambiance (est-il en demande suffisante pour créer une demande)
- sur le tableau de la chaudière, êtes-vous en position hiver (flocon de neige).
Les chaudières De Dietrich sont équipées pour la plupart du TEST STB, je pense que les circulateurs s'enclenchent quand il est activé.
A regarder.
Pour rappel, votre générateur doit être vérifié au moins une fois par an par un professionnel qualifié.
Cordialement.
Si c'est le même circulateur qui est utilisé pour le sanitaire et le chauffage, il ne sert à rien de dévisser la vis du rotor.
Dans le cas, où, un seul circulateur permet de faire fonctionner le sanitaire et le chauffage, vous devez posséder une vanne d'inversion pour diriger le flux d'eau vers le chauffage ou le ballon d'eau chaude.
Si le circulateur ne s'enclenche pas pour le chauffage, est-il réellement en demande ?
La chaudière est-elle équipée :
- d'une régulation (voir si en mode été)
- d'un thermostat d'ambiance (est-il en demande suffisante pour créer une demande)
- sur le tableau de la chaudière, êtes-vous en position hiver (flocon de neige).
Les chaudières De Dietrich sont équipées pour la plupart du TEST STB, je pense que les circulateurs s'enclenchent quand il est activé.
A regarder.
Pour rappel, votre générateur doit être vérifié au moins une fois par an par un professionnel qualifié.
Cordialement.
18 juillet 2016 à 14:35