Bonjour.
N'étant pas du tout connaisseur, je cherche avant tout à comprendre la problématique.
Le circulateur de notre chaudière Gaz condensation type Buderus GB172-24 kW - T50, vient de nous lâcher pour la 4éme fois en 5 ans.
Ce taux de panne me paraît plus qu'excessif, jusqu'à présent le remplacement du circulateur se fait sous garantie.
A présent l'installateur rechigne et renvoie la balle dans le camp de Buderus, en attendant je suis sans eau, sans chauffage...
Ce type de problème est-il connu ?
Quelles peuvent être les sources de ce type de problématique ?
Quels conseils donneriez-vous ?
Merci de votre aide.
N'étant pas du tout connaisseur, je cherche avant tout à comprendre la problématique.
Le circulateur de notre chaudière Gaz condensation type Buderus GB172-24 kW - T50, vient de nous lâcher pour la 4éme fois en 5 ans.
Ce taux de panne me paraît plus qu'excessif, jusqu'à présent le remplacement du circulateur se fait sous garantie.
A présent l'installateur rechigne et renvoie la balle dans le camp de Buderus, en attendant je suis sans eau, sans chauffage...
Ce type de problème est-il connu ?
Quelles peuvent être les sources de ce type de problématique ?
Quels conseils donneriez-vous ?
Merci de votre aide.
24 mars 2025 à 13:35
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème récurrent de circulateur Buderus GB172-24 kW - T50
Bonjour.
Comment se manifeste la panne ?
Est-ce une panne électronique (s'il y a une qui commande électronique pour le moteur), ou simplement électrotechnique, le condensateur du moteur asynchrone qui ne fait plus sa valeur, mais pas 4 fois en 5 ans ?
Le moteur lui même est une pièce extrêmement robuste.
On suppose pour le moment que le circulateur est en dehors de la chaudière.
Cordialement.
Comment se manifeste la panne ?
Est-ce une panne électronique (s'il y a une qui commande électronique pour le moteur), ou simplement électrotechnique, le condensateur du moteur asynchrone qui ne fait plus sa valeur, mais pas 4 fois en 5 ans ?
Le moteur lui même est une pièce extrêmement robuste.
On suppose pour le moment que le circulateur est en dehors de la chaudière.
Cordialement.
24 mars 2025 à 16:05
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème récurrent de circulateur Buderus GB172-24 kW - T50
Le circulateur est interne à la chaudière, deux codes d'erreurs apparaissent qui indique que l'eau est trop chaude en sortie.
En fait le circulateur se bloque et doit être remplacé (impossible à débloquer ).
Ce n'est pas au niveau des circulateurs des circuits sols & radiateurs mais bien le principal interne à la chaudière.
En fait le circulateur se bloque et doit être remplacé (impossible à débloquer ).
Ce n'est pas au niveau des circulateurs des circuits sols & radiateurs mais bien le principal interne à la chaudière.
24 mars 2025 à 16:18
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème récurrent de circulateur Buderus GB172-24 kW - T50
Merci pour vos précisions.
Malheureusement, le circulateur étant interne avec de l'électronique dedans vous êtes obligé de passer par un SAV de la marque ou votre installateur.
Il faut connaitre le matériel.
Pour les circulateurs extérieurs il y a des solutions plus simples comme suggéré.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage, c'était notre crainte.
On ne sait si cela aurait une influence : écrire au SAV de la marque en indiquant le dysfonctionnement régulier impliquant de changer périodiquement le circulateur. Informer l'installateur auparavant afin pour qu'il vous conseille ou non cette initiative sans que cela le mette en porte-à-faux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Malheureusement, le circulateur étant interne avec de l'électronique dedans vous êtes obligé de passer par un SAV de la marque ou votre installateur.
Il faut connaitre le matériel.
Pour les circulateurs extérieurs il y a des solutions plus simples comme suggéré.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage, c'était notre crainte.
On ne sait si cela aurait une influence : écrire au SAV de la marque en indiquant le dysfonctionnement régulier impliquant de changer périodiquement le circulateur. Informer l'installateur auparavant afin pour qu'il vous conseille ou non cette initiative sans que cela le mette en porte-à-faux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.