Merci pour la réponse, c'est un plancher basse température, l'eau est réglée sur 35 degrés en départ et ce n'est pas possible d'avoir 20 degrés d'écart.
J'attends qu’il me remette une QAA70.
Cordialement.
J'attends qu’il me remette une QAA70.
Cordialement.
06 février 2019 à 20:50

Bonjour,
Le chauffagiste est passé hier. Il a mesuré les températures départ et retour.
En départ elle monte très vite 35 à 40° alors qu'en retour on a que 25. Il ne faudrait que 5° d'écart.
Alors la chaudière coupe et redémarre.
Il a démonté le genre de filtre sur le retour, touché les molettes retour sur la nourrice et miracle la chaudière semble tourner, jusqu'à quand ?
La semaine dernière après une journée entière à 35/35 elle avait remarché plusieurs heures.
Pour la QAA70 (intérieure), il pense en avoir une à l'atelier pour l'essayer. A noter que la sonde extérieure qui fonctionnait avec la QAA70 SIEMENS intérieure n'avait pas été touchée.
Geminox a été repris par Bosch et il connait la réponse, s'il les appelle pour une chaudière qui a 19 ans.
Merci de vous intéresser à mon problème.
Cordialement.
Le chauffagiste est passé hier. Il a mesuré les températures départ et retour.
En départ elle monte très vite 35 à 40° alors qu'en retour on a que 25. Il ne faudrait que 5° d'écart.
Alors la chaudière coupe et redémarre.
Il a démonté le genre de filtre sur le retour, touché les molettes retour sur la nourrice et miracle la chaudière semble tourner, jusqu'à quand ?
La semaine dernière après une journée entière à 35/35 elle avait remarché plusieurs heures.
Pour la QAA70 (intérieure), il pense en avoir une à l'atelier pour l'essayer. A noter que la sonde extérieure qui fonctionnait avec la QAA70 SIEMENS intérieure n'avait pas été touchée.
Geminox a été repris par Bosch et il connait la réponse, s'il les appelle pour une chaudière qui a 19 ans.
Merci de vous intéresser à mon problème.
Cordialement.
06 février 2019 à 07:36

Ce n'est pas la sonde extérieure qu'il m'avait changée, mais la sonde d'ambiance qaa 70 à l'intérieur.
Cordialement.
Cordialement.
03 février 2019 à 19:09

Re,
Merci pour la réponse, j'ai regardé pièce express, je n'ai trouvé que la THRI 5-25 (la mienne c'est THR 5-25) j'attends quand même mardi.
Est-ce que la QAA 73 peut remplacer une QAA70 qu'il y avait à l'origine sur ce modèle de chaudière ?
Cordialement.
Merci pour la réponse, j'ai regardé pièce express, je n'ai trouvé que la THRI 5-25 (la mienne c'est THR 5-25) j'attends quand même mardi.
Est-ce que la QAA 73 peut remplacer une QAA70 qu'il y avait à l'origine sur ce modèle de chaudière ?
Cordialement.
03 février 2019 à 08:14

Bonjour à tous.
Merci pour vos réponses. J'attends le réparateur Mardi 05 février. Il est cloué au lit avec la grippe.
Je vais lui proposer (gentiment) de me remettre une QAA 70. J'ai regardé sur internet, je ne sais pas si on en trouve encore.
Je me souviens qu'il m'avait dit qu'il serait difficile d'en trouver une compatible avec ma Géminox THR 5-25 C.
En fait elle fait des cycles courts.
J'ai mesuré hier toute la journée et encore ce matin.
Elle chauffe 35 secondes et s'arrête 35 secondes en continu.
PIJAFAU
Merci pour vos réponses. J'attends le réparateur Mardi 05 février. Il est cloué au lit avec la grippe.
Je vais lui proposer (gentiment) de me remettre une QAA 70. J'ai regardé sur internet, je ne sais pas si on en trouve encore.
Je me souviens qu'il m'avait dit qu'il serait difficile d'en trouver une compatible avec ma Géminox THR 5-25 C.
En fait elle fait des cycles courts.
J'ai mesuré hier toute la journée et encore ce matin.
Elle chauffe 35 secondes et s'arrête 35 secondes en continu.
PIJAFAU
02 février 2019 à 10:32

Bonjour.
Depuis quelque temps ma chaudière THR 5-25 C alimentant un plancher chauffant (sans production eau chaude) s'allume 5 à 10 secondes et s'arrête comme si la température était atteinte, puis redémarre presque aussitôt, et ce sans arrêt. Il y a des jours le matin à 06H00 (température de jour) elle démarre normalement pendant quelques heures puis refait les symptômes ci-dessus. A l'origine elle était couplée avec une sonde QAA70 qui m'a été remplacée suite à une panne par un thermostat à coupure sèche.
Un dépanneur est intervenu à 2 reprises sans trouver la solution. Circulateur fonctionne, liquide du circuit relativement clair, nourrices qui chauffent quand même, mais plus lentement.
A chaque fois lorsqu'ils sont arrivés elle tournait normalement et le fait de l'arrêter ou changer les piles du thermostat elle s'est mise à démarrer et s'arrêter en permanence. Ce matin à 06H00 fonctionnement toujours défectueux.
Il n'y a pas d'erreur qui s'affiche et elle ne se met pas en sécurité.
Quelqu'un aurait-il une information à me donner, Merci.
Depuis quelque temps ma chaudière THR 5-25 C alimentant un plancher chauffant (sans production eau chaude) s'allume 5 à 10 secondes et s'arrête comme si la température était atteinte, puis redémarre presque aussitôt, et ce sans arrêt. Il y a des jours le matin à 06H00 (température de jour) elle démarre normalement pendant quelques heures puis refait les symptômes ci-dessus. A l'origine elle était couplée avec une sonde QAA70 qui m'a été remplacée suite à une panne par un thermostat à coupure sèche.
Un dépanneur est intervenu à 2 reprises sans trouver la solution. Circulateur fonctionne, liquide du circuit relativement clair, nourrices qui chauffent quand même, mais plus lentement.
A chaque fois lorsqu'ils sont arrivés elle tournait normalement et le fait de l'arrêter ou changer les piles du thermostat elle s'est mise à démarrer et s'arrêter en permanence. Ce matin à 06H00 fonctionnement toujours défectueux.
Il n'y a pas d'erreur qui s'affiche et elle ne se met pas en sécurité.
Quelqu'un aurait-il une information à me donner, Merci.
31 janvier 2019 à 08:15