Chaudière s'allume puis s'éteint et recommence
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
4727
Problèmes de Chauffage : Chaudière s'allume puis s'éteint et recommence
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux modèle centora et lorsque j'active la fonction chauffage elle ne fonctionne que par courts instants, c'est à dire qu'elle s'allume pendant quelques minutes puis s'éteint puis se rallume etc. Est-ce normal ? Les visites d'entretien annuelles ne posent aucun souci et elle a été changé il y a moins de 5 ans. Est-ce une question de réglage ?
Merci d'avance de m'aider !
Merci d'avance de m'aider !
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Chaudière s'allume puis s'éteint et recommence
Invité

Vérifier la pression de l'eau 1,5 bar, pas moins de 1 bar sinon ça se met en sécurité ou le ramonage n'a été pas bien fait.
28 décembre 2007 à 03:26
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Chaudière s'allume puis s'éteint et recommence
Invité

Rien à voir avec le ramonage... Le circulateur est trop lent ou le circuit de chauffage est obstrué.
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Chaudière s'allume puis s'éteint et recommence
Invité

Si vous avez du monotube dans votre logement c'est normal, il y a sur la Centora un réglage de puissance chauffage ainsi qu'un réglage de temporisation entre deux cycles comme cela votre chaudière monte moins en température et la chaleur se diffuse mieux dans les radiateurs. Nicolas 34
09 février 2008 à 18:23
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

Chaudière s'allume puis s'éteint et recommence
Invité

Ou alors c'est un problème de thermistance HS en chauffage, il faut faire appel à un professionnel.
02 mars 2008 à 15:20
Conseil Réparation 5 Chauffage
Invité

Chaudière s'allume puis s'éteint et recommence
Invité

Il faut visser le bypass pour baisser le débit de recyclage dans la chaudière.
Conseil Réparation 6 Chauffage
Invité

Chaudière s'allume puis s'éteint et recommence
Invité

J'ai eu le même souci avec notre chaudière Centora.
Si 3 voyants clignotent, la signification donnée dans la notice est "extraction de l'air insuffisante".
J'ai alors enlevé tous les meubles à moins de 2 mètres, et tout est rentré dans l'ordre.
Je pense que c'était le capteur lié au système de sécurité (monoxyde de carbone) qui est ultra sensible...
Si 3 voyants clignotent, la signification donnée dans la notice est "extraction de l'air insuffisante".
J'ai alors enlevé tous les meubles à moins de 2 mètres, et tout est rentré dans l'ordre.
Je pense que c'était le capteur lié au système de sécurité (monoxyde de carbone) qui est ultra sensible...
01 février 2009 à 02:08