Bonjour.
J'ai à la maison une chaudière murale qui fait l'eau et le chauffage.
L'an dernier, je trouvais parfois les robinets durs et très souvent de l'air dans l'eau (ça fait pschitt pschitt quand on ouvre le robinet), que ce soit chaud ou froid. Ça le fait encore un peu.
On a changé le réducteur de pression et on a mis le même en neuf, cette fois ci avec un mano.
Il y a peu, mes yeux se posent sur le mano, il était à fond, aiguille bloquée.
Je tire de l'eau et il revient sous 4.
Je vois que parfois ça recommence. Je décide d'attendre pour voir quand et comment ça monte.
Je m'installe sur un tabouret, pas besoin d'attendre trop longtemps.
Et là, j'entends la chaudière se déclencher et hop, l'aiguille monte.
On a appelé le chauffagiste qui l'entretient, c'est ma femme qui l'a reçu et elle n'a pas su lui montrer comment ça se passe (dommage, il est venu avant mon retour alors que j'avais même des vidéos).
Il n'a rien vu et pense que mon mano est mort (moi je ne pense pas).
Moi je pense même que si ça se trouve, la chaudière génère de la pression dans le circuit d'eau sanitaire et m'a flingué le réducteur (bon là j'émets une hypothèse, je n'y connais rien).
Autre chose, parfois, l'eau qui circule dans les radiateurs émet un simple bruit de circulation, parfois ça tape fort dans les têtes de radiateurs. Bien sûr, tout est purgé.
Et enfin, on a eu le mois dernier un phénomène de thermosiphon, les radiateurs au dessus de la chaudière (qui est au sous sol) étaient brulants et envoyaient donc de la chaleur au thermostat, alors que les plus loin étaient froids.
Qu'en pensez-vous ?
Merci
J'ai à la maison une chaudière murale qui fait l'eau et le chauffage.
L'an dernier, je trouvais parfois les robinets durs et très souvent de l'air dans l'eau (ça fait pschitt pschitt quand on ouvre le robinet), que ce soit chaud ou froid. Ça le fait encore un peu.
On a changé le réducteur de pression et on a mis le même en neuf, cette fois ci avec un mano.
Il y a peu, mes yeux se posent sur le mano, il était à fond, aiguille bloquée.
Je tire de l'eau et il revient sous 4.
Je vois que parfois ça recommence. Je décide d'attendre pour voir quand et comment ça monte.
Je m'installe sur un tabouret, pas besoin d'attendre trop longtemps.
Et là, j'entends la chaudière se déclencher et hop, l'aiguille monte.
On a appelé le chauffagiste qui l'entretient, c'est ma femme qui l'a reçu et elle n'a pas su lui montrer comment ça se passe (dommage, il est venu avant mon retour alors que j'avais même des vidéos).
Il n'a rien vu et pense que mon mano est mort (moi je ne pense pas).
Moi je pense même que si ça se trouve, la chaudière génère de la pression dans le circuit d'eau sanitaire et m'a flingué le réducteur (bon là j'émets une hypothèse, je n'y connais rien).
Autre chose, parfois, l'eau qui circule dans les radiateurs émet un simple bruit de circulation, parfois ça tape fort dans les têtes de radiateurs. Bien sûr, tout est purgé.
Et enfin, on a eu le mois dernier un phénomène de thermosiphon, les radiateurs au dessus de la chaudière (qui est au sous sol) étaient brulants et envoyaient donc de la chaleur au thermostat, alors que les plus loin étaient froids.
Qu'en pensez-vous ?
Merci
03 janvier 2021 à 12:39
Réponse 1 du forum dépannage chaudières
Pression chaudière Frisquet Gazliner ventouse 23 A
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Si l'aiguille du manomètre monte au delà de la pression de consigne du réducteur, c'est qu'il y a une pression plus importante en aval de celui-ci ... Vous avez plus de 4 bars et lorsque vous prenez de l'eau la pression redescend à la valeur de consigne du régulateur.
Je pense à un clapet antiretour sur l'eau sanitaire à l'entrée de la chaudière qui reste bloqué ouvert.
En chauffant, l'eau se dilate et fait augmenter la pression dans le circuit, normalement le clapet antiretour (entrée eau froide sanitaire sur la chaudière) est fermé et la surpression est maintenue dans une zone acceptable par le groupe de sécurité/soupape de sécurité eau sanitaire.
Vérifiez le clapet anti-retour entrée eau froide sanitaire de la chaudière.
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Si l'aiguille du manomètre monte au delà de la pression de consigne du réducteur, c'est qu'il y a une pression plus importante en aval de celui-ci ... Vous avez plus de 4 bars et lorsque vous prenez de l'eau la pression redescend à la valeur de consigne du régulateur.
Je pense à un clapet antiretour sur l'eau sanitaire à l'entrée de la chaudière qui reste bloqué ouvert.
En chauffant, l'eau se dilate et fait augmenter la pression dans le circuit, normalement le clapet antiretour (entrée eau froide sanitaire sur la chaudière) est fermé et la surpression est maintenue dans une zone acceptable par le groupe de sécurité/soupape de sécurité eau sanitaire.
Vérifiez le clapet anti-retour entrée eau froide sanitaire de la chaudière.
Cordialement, Martien-071
03 janvier 2021 à 15:08