FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Problème chaudière Franco Belge Optimagaz 3000 se met en sécurité

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


16654

Question forum dépannage : Problème chaudière Franco Belge Optimagaz 3000 se met en sécurité

ckileseb
Membre inscrit
ckileseb
2 messages
Bonjour.

J'ai ma chaudière Optimagaz qui se met en sécurité.
Je suis en ce moment en position été.
J'ai monté un peu le bouton en façade Thermostat sanitaire car l'eau était pas assez chaude, je suis à 70 degrés.
Quand je ré-appuie sur le bouton pour remettre en route elle se remet en route de suite.
La chaudière a 7 ans.
La panne peut venir de quelle pièce ?
Quel est le réglage d'usine pour les boutons en façade, Thermostat sanitaire et Thermostat maxi chaudière.
Merci de m'avoir lu et de vos réponses.

Sébastien.
28 mai 2014 à 10:12
Régler chaudière conseil 1

Problème chaudière Franco Belge Optimagaz 3000 se met en sécurité

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Il se peut que le corps de chauffe soit entartré.
En principe et en règle générale l'ECS est à 65/70°c le chauffage 55°C.
07 juin 2014 à 11:41
Régler chaudière conseil 2

Problème chaudière Franco Belge Optimagaz 3000 se met en sécurité

ckileseb
Membre inscrit
ckileseb
2 messages
Merci... je n'avais pas pensé au tartre.
10 juin 2014 à 17:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
  • 2. Chaudière Franco Belge sunagaz 3000 se met en sécurité
    N°7847 : Ma chaudière Franco Belge sunagaz 3000 (18 kW) se met en sécurité d'allumage, et cela depuis qu'il fait des températures de -10° la nuit. Elle tourne normalement toute la journée (thermostat à 21°) pas de problème, le soir...
  • 3. Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
    N°15710 : Bonjour à tous. Brûleur Stella 3050 se met en sécurité au bout d'environ 2 minutes. Entretien effectué : Nettoyage filtre, pré-filtre, changement gicleur, pression pompe 11 Bars. Essai avec flexible dans...
  • 4. Problème chaudière Franco Belge optimagaz 3000
    N°5453 : Bonjour, j'ai un gros problème avec ma chaudière OPTIMAGAZ 3000 FRANCO BELGE. Le voyant est rouge, il manque de l'eau et la pression = 0. Le chauffagiste ne trouve pas. Merci pour vos conseils.
  • 5. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100
    N°17076 : Bonjour, Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar. Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée. Ne décelant aucune fuite...
  • 6. Panne chaudière Optimagaz 3000 se met en sécurité
    N°15431 : Bonjour, Voilà depuis ce matin ma chaudière Optimagaz 3000 se met en sécurité, j'appuie sur le bouton de réarmement mais rien ne se passe, pas un bruit, rien du tout. Quel peut-être le problème ? Cordialement.
  • 7. Problème chaudière Franco Belge idra 3000
    N°14721 : Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Franco Belge idra 3000. Le chauffage fonctionne sans problème, mais quand je prends une douche, l'eau passe sans arrêt du chaud au froid. La chaudière ne m'indique aucun problème,...
  • 8. Problème chaudière Franco Belge se met très souvent en sécurité
    N°15177 : Bonjour. J'ai un problème sur ma chaudière Franco Belge, elle se met très souvent en sécurité. Je me suis aperçu qu'elle tournait, le pot du filtre est environ à moitié rempli d'air et aussi le tuyau qui descend dans...
  • 9. Problème allumage brûleur chaudière Optimagaz 3000 Franco Belge
    N°21675 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec le brûleur de ma chaudière Franco Belge Optimagaz 3000. En mode chauffage, j'ai le relais dans le boîtier électronique qui donne bien l'allumage de la flamme au niveau du brûleur...
  • 10. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
>>> Résultats suivants pour : Problème chaudière Franco Belge Optimagaz 3000 se met en sécurité >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
evacuation chaudiereforum depannage chaudiereschauffage solaireforum chauffage installation climatisation reversible



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite