Problème allumage brûleur chaudière Optimagaz 3000 Franco Belge
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21675
Question Forum Chauffage : Problème allumage brûleur chaudière Optimagaz 3000 Franco Belge
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec le brûleur de ma chaudière Franco Belge Optimagaz 3000.
En mode chauffage, j'ai le relais dans le boîtier électronique qui donne bien l'allumage de la flamme au niveau du brûleur mais celle-ci s'éteint presque instantanément et le cycle recommence à plusieurs reprises avant de pouvoir s'enclencher (10 fois parfois).
Pour information les électrodes ont été remplacées la semaine dernière mais le problème persiste toujours.
Avez-vous une idée du problème ?
Merci.
J'ai un problème avec le brûleur de ma chaudière Franco Belge Optimagaz 3000.
En mode chauffage, j'ai le relais dans le boîtier électronique qui donne bien l'allumage de la flamme au niveau du brûleur mais celle-ci s'éteint presque instantanément et le cycle recommence à plusieurs reprises avant de pouvoir s'enclencher (10 fois parfois).
Pour information les électrodes ont été remplacées la semaine dernière mais le problème persiste toujours.
Avez-vous une idée du problème ?
Merci.
28 novembre 2021 à 18:37
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème allumage brûleur chaudière Optimagaz 3000 Franco Belge
Bonsoir,
Selon la version de votre chaudière et de son type de brûleur ce dernier peut-être équipé d'un coffret différent :
- Pour veilleuse intermittente,
- Sans veilleuse.
Quelle est la version de votre chaudière et de votre coffret ?
Dans les premières pistes de recherche vous devez vérifier :
- Tensions électriques d'alimentation de la chaudière (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre),
- Pression d'alimentation gaz (Statique, Dynamique, Amont, Aval),
- Liaison de masse entre la sonde de ionisation et la masse du coffret.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Selon la version de votre chaudière et de son type de brûleur ce dernier peut-être équipé d'un coffret différent :
- Pour veilleuse intermittente,
- Sans veilleuse.
Quelle est la version de votre chaudière et de votre coffret ?
Dans les premières pistes de recherche vous devez vérifier :
- Tensions électriques d'alimentation de la chaudière (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre),
- Pression d'alimentation gaz (Statique, Dynamique, Amont, Aval),
- Liaison de masse entre la sonde de ionisation et la masse du coffret.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 novembre 2021 à 19:47
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème allumage brûleur chaudière Optimagaz 3000 Franco Belge
Bonjour.
Je vous remercie pour votre réponse.
Je ne sais comment je peux vérifier le point suivant -> Pression d'alimentation gaz (Statique, Dynamique, Amont, Aval).
Pour bien comprendre, la vérification de la connexion à la terre ou à la masse au niveau des électrodes est à réaliser là où j'ai entouré sur la photo ?
D'autre part lorsque le boîtier électronique s'active, le relais à l'intérieur grésille légèrement il me semble (j'ai entouré avec un carré blanc sur la photo).
Vous trouverez les références de la chaudière avec les photos.
Cordialement.
Alexandre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous remercie pour votre réponse.
Je ne sais comment je peux vérifier le point suivant -> Pression d'alimentation gaz (Statique, Dynamique, Amont, Aval).
Pour bien comprendre, la vérification de la connexion à la terre ou à la masse au niveau des électrodes est à réaliser là où j'ai entouré sur la photo ?
D'autre part lorsque le boîtier électronique s'active, le relais à l'intérieur grésille légèrement il me semble (j'ai entouré avec un carré blanc sur la photo).
Vous trouverez les références de la chaudière avec les photos.
Cordialement.
Alexandre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 novembre 2021 à 07:43