Coupler récupérateur à eau dans cheminée avec chaudière gaz
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
16655
Question Chauffage : Coupler récupérateur à eau dans cheminée avec chaudière gaz
Bonjour,
Actuellement j'ai un chauffage central avec chaudière à gaz au sol de 25kW qui alimente 17 radiateurs.
Cette chaudière dispose d'un ballon et d'un circulateur
Pour baisser la facture gaz je souhaiterai installer ou faire installer un récupérateur de chaleur à eau dans une cheminée à foyer ouvert.
Faut-il installer un autre ballon, quel raccordement avec la chaudière...
Un autre point important que j'ai du mal à cerner. Quand la température demandée est atteinte la chaudière s'arrête.
Mais là avec la cheminée l'eau circulant dans le foyer va être constamment en ébullition !
Qui peut me donner des indications d'installation surtout pour la sécurité et éventuellement plan.
Merci d'avance à vous.
Philou33
Actuellement j'ai un chauffage central avec chaudière à gaz au sol de 25kW qui alimente 17 radiateurs.
Cette chaudière dispose d'un ballon et d'un circulateur
Pour baisser la facture gaz je souhaiterai installer ou faire installer un récupérateur de chaleur à eau dans une cheminée à foyer ouvert.
Faut-il installer un autre ballon, quel raccordement avec la chaudière...
Un autre point important que j'ai du mal à cerner. Quand la température demandée est atteinte la chaudière s'arrête.
Mais là avec la cheminée l'eau circulant dans le foyer va être constamment en ébullition !
Qui peut me donner des indications d'installation surtout pour la sécurité et éventuellement plan.
Merci d'avance à vous.
Philou33
30 mai 2014 à 10:27
Installer récupérateur réponse 1
Coupler récupérateur à eau dans cheminée avec chaudière gaz
Bonjour.
Il faudrait atteindre + de 100°C dans le foyer et avec de l'eau en circulation, l'eau de chauffage ne va pas bouillir de suite.
Je crois qu'il faut effectuer un circuit en série sur le retour d'eau c'est à dire avant la sonde de demande de mise en route de la chaudière. Il doit exister des plans de fabrication sur internet.
Ou demander conseil à un chauffagiste afin d'avoir un devis.
Il faudrait atteindre + de 100°C dans le foyer et avec de l'eau en circulation, l'eau de chauffage ne va pas bouillir de suite.
Je crois qu'il faut effectuer un circuit en série sur le retour d'eau c'est à dire avant la sonde de demande de mise en route de la chaudière. Il doit exister des plans de fabrication sur internet.
Ou demander conseil à un chauffagiste afin d'avoir un devis.
07 juin 2014 à 11:38
Installer récupérateur réponse 2
Coupler récupérateur à eau dans cheminée avec chaudière gaz
Bonjour,
OK mais le problème c'est que par chez nous (région bordelaise) personne ne connait ou ne veut installer pareil système.
OK mais le problème c'est que par chez nous (région bordelaise) personne ne connait ou ne veut installer pareil système.
12 juin 2014 à 12:47
Installer récupérateur réponse 3
Invité

Coupler récupérateur à eau dans cheminée avec chaudière gaz
Invité

Bonjour.
Ce qu'il faut, c'est installer un circulateur dédié au bouilleur cheminée qui sera branché en série sur le circuit de chauffage.
Ce dernier sera piloté par un thermostat d'ambiance qui le coupera lorsque la température sera atteinte.
Puisque branché en série sur le circuit chauffage, l'eau passera également par la chaudière qui se déclenchera si le bouilleur ne fournit pas assez mais qui ne démarrera pas dans le cas contraire.
Il faut également installer un vase ouvert au point haut de l'installation qui se chargera d'évacuer une éventuelle surpression si le bouilleur fournit plus que nécessaire.
Par ailleurs, vous ne pourrez atteindre en pression au manomètre chauffage que la hauteur entre votre chaudière et le vase ouvert en sachant que 1 mètre de haut correspond à 0,1 bar (donc si votre maison fait 5 mètres, 0,5 bar).
Lorsque l'on a un vase ouvert, on ouvre le robinet de remplissage jusqu’à ce que le trop plein ressorte sur le toit.
Ce qu'il faut, c'est installer un circulateur dédié au bouilleur cheminée qui sera branché en série sur le circuit de chauffage.
Ce dernier sera piloté par un thermostat d'ambiance qui le coupera lorsque la température sera atteinte.
Puisque branché en série sur le circuit chauffage, l'eau passera également par la chaudière qui se déclenchera si le bouilleur ne fournit pas assez mais qui ne démarrera pas dans le cas contraire.
Il faut également installer un vase ouvert au point haut de l'installation qui se chargera d'évacuer une éventuelle surpression si le bouilleur fournit plus que nécessaire.
Par ailleurs, vous ne pourrez atteindre en pression au manomètre chauffage que la hauteur entre votre chaudière et le vase ouvert en sachant que 1 mètre de haut correspond à 0,1 bar (donc si votre maison fait 5 mètres, 0,5 bar).
Lorsque l'on a un vase ouvert, on ouvre le robinet de remplissage jusqu’à ce que le trop plein ressorte sur le toit.
12 juin 2014 à 23:09
Installer récupérateur réponse 4
Coupler récupérateur à eau dans cheminée avec chaudière gaz
Bonjour.
Ce système de bouilleur dans une cheminée est source de désagréments, et l'on comprend que peu de professionnels refusent à installer.
Toutes les sécurités mises en œuvre dans un tel cas ne protègent pas d'un incident-voire accident -en cas de surchauffe du bouilleur, il suffit simplement, quand le foyer est chargé, d'une coupure d'électricité pour provoquer des dégâts, puisqu'il n'y a plus de circulation, surtout si personne n'est présent pour "jeter le feu" à ce moment là.
C'est un risque à ne pas courir,et il est préférable d'en parler à son assureur avant de réaliser un projet de ce type.
Mais chacun est libre de son choix.
Cordialement. BP
Ce système de bouilleur dans une cheminée est source de désagréments, et l'on comprend que peu de professionnels refusent à installer.
Toutes les sécurités mises en œuvre dans un tel cas ne protègent pas d'un incident-voire accident -en cas de surchauffe du bouilleur, il suffit simplement, quand le foyer est chargé, d'une coupure d'électricité pour provoquer des dégâts, puisqu'il n'y a plus de circulation, surtout si personne n'est présent pour "jeter le feu" à ce moment là.
C'est un risque à ne pas courir,et il est préférable d'en parler à son assureur avant de réaliser un projet de ce type.
Mais chacun est libre de son choix.
Cordialement. BP
16 juin 2014 à 12:58
Installer récupérateur réponse 5
Invité

Coupler récupérateur à eau dans cheminée avec chaudière gaz
Invité

Merci pour vos commentaires.
J'ai trouvé deux professionnels qui installent ce genre d'appareil.
Tous les deux ont l'air de connaitre et très consc
encieux.
Le problème c'est que j'ai deux solutions proposées avec 1000 € d'écart entre les deux devis.
Le premier utilise le même circulateur de chaudière avec les soupapes de décharges pour la sécurité en ACS d'arrêt du circulateur.
Le second propose d'installer un autre circulateur pour le réseau cheminée + un kit bouteille de 25kW anti ébullition.
Prise de tête pour le novice que je suis en la matière...
J'ai trouvé deux professionnels qui installent ce genre d'appareil.
Tous les deux ont l'air de connaitre et très consc

Le problème c'est que j'ai deux solutions proposées avec 1000 € d'écart entre les deux devis.
Le premier utilise le même circulateur de chaudière avec les soupapes de décharges pour la sécurité en ACS d'arrêt du circulateur.
Le second propose d'installer un autre circulateur pour le réseau cheminée + un kit bouteille de 25kW anti ébullition.
Prise de tête pour le novice que je suis en la matière...
25 juin 2014 à 07:21