Problème brûleur Riello 40 g3r millenium suite à entretien
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
17872
Question forum dépannage chaudières : Problème brûleur Riello 40 g3r millenium suite à entretien
Bonjour,
Mon brûleur démarrant au deuxième ou troisième essai, je l'ai démonté pour nettoyer les filtres (arrivée fuel + filtre de gicleur).
Après remontage la chaudière se met en indiquant un problème brûleur.
Le brûleur semble démarrer normalement mais semble ne pas s'allumer.
Je précise aussi que le niveau de la cuve est bas.
J'ai ré-démonté les différents filtres, changé le gicleur mais toujours le même problème.
Si quelqu’un pouvait m'aider.
Merci d'avance.
Mon brûleur démarrant au deuxième ou troisième essai, je l'ai démonté pour nettoyer les filtres (arrivée fuel + filtre de gicleur).
Après remontage la chaudière se met en indiquant un problème brûleur.
Le brûleur semble démarrer normalement mais semble ne pas s'allumer.
Je précise aussi que le niveau de la cuve est bas.
J'ai ré-démonté les différents filtres, changé le gicleur mais toujours le même problème.
Si quelqu’un pouvait m'aider.
Merci d'avance.
19 avril 2016 à 18:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Problème brûleur Riello 40 g3r millenium suite à entretien
Invité

Et êtes-vous certain que le niveau de la cuve n'est pas trop bas ?... 
GC

GC
19 avril 2016 à 19:21
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème brûleur Riello 40 g3r millenium suite à entretien
Bonsoir,
C'est possible. Avant l'entretien elle marchait.
Le niveau dans la cuve est de 30 cm.
J'ai déjà fait le plein à 20 cm du fond de la cuve.
Mais je fais le plein demain.
Merci pour la réponse.
C'est possible. Avant l'entretien elle marchait.
Le niveau dans la cuve est de 30 cm.
J'ai déjà fait le plein à 20 cm du fond de la cuve.
Mais je fais le plein demain.
Merci pour la réponse.
19 avril 2016 à 20:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème brûleur Riello 40 g3r millenium suite à entretien
Bonjour,
Après le plein : toujours même problème !
J'ai revérifié ce que j'avais démonté et je me suis aperçu qu'il y avait un détrompeur sur le filtre de pompe.
Bien sûr j'avais décalé le capot du filtre d'1/4 de tour donc entrée d'air.
Après remise correctement, la chaudière refonctionne correctement.
Merci à tous ceux qui ont répondu à mon post.
Cordialement.
cto29
Après le plein : toujours même problème !
J'ai revérifié ce que j'avais démonté et je me suis aperçu qu'il y avait un détrompeur sur le filtre de pompe.
Bien sûr j'avais décalé le capot du filtre d'1/4 de tour donc entrée d'air.
Après remise correctement, la chaudière refonctionne correctement.
Merci à tous ceux qui ont répondu à mon post.
Cordialement.
cto29
21 avril 2016 à 07:32
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Brûleur Riello Millenium 40 en sécurité voyant rouge 4 fois en 5 jours
- N°18324 : Merci aux spécialistes qui voudront bien me répondre. Contexte : Chaudière au fioul (Standard) très ancienne mais qui tourne tout l'hiver seulement depuis 6 ans. Brûleur remplacé il y a 5 ou 6 ans par un Riello Millenium...
- 2. Problème de réglage brûleur Riello Millénium 40 G3
- N°7671 : Bonjour, j'ai un brûleur Riello Millénium 40 G3 la flamme est toujours jaune fumante, je n'arrive pas à la régler avec le volet d'air et en plus ça sent le fioul, que dois-je faire ? Merci d'avance, car il fait très froid.
- 3. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 5. Comment nettoyer filtre de pompe chaudière Riello 40 millenium G3
- N°16197 : Bonjour. Ma chaudière a du mal à tourner convenablement, j'ai déjà fait venir par 3 fois un chauffagiste qui a changé le gicleur, il me dit que c'est mon fioul qui est de mauvaise qualité (alors qu'il est récent dans cuve...
- 6. Problème arrivée fuel brûleur Riello 40
- N°17195 : Bonjour à tous et au secours, Je ne suis pas un expert et j'ai un problème mon brûleur ne s'enflamme pas. C'est un Riello 40 je constate que le fuel n'arrive pas au gicleur. Je change le gicleur rien, j'alimente le...
- 7. Problème chaudière Riello 40 Millenium
- N°19174 : Bonjour à tous et Bonne Année 2018. Hier en arrêtant ma chaudière 3' pour nettoyer mon filtre extérieur de Fioul, j'ai voulu redémarrer la chaudière, celle-ci redémarre une fois puis s'arrête. Quelqu'un peut-il me...
- 8. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
- 9. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 10. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite