Bonjour
Suite à un remplissage de cuve, mon brûleur de marque Riello Gulliver BLU BGK1 démarre tout de suite sans préchauffage et le ventilation tourne sans arrêt sans démarrer la combustion.
Le bouton de réamorçage reste rouge et vert et il est impossible d'arrêter cette ventilation sans couper l'électricité.
J'ai tout nettoyé et vérifié mais rien n'y fait, j'ai bien une arrivée de fioul.
Merci pour votre aide !
Suite à un remplissage de cuve, mon brûleur de marque Riello Gulliver BLU BGK1 démarre tout de suite sans préchauffage et le ventilation tourne sans arrêt sans démarrer la combustion.
Le bouton de réamorçage reste rouge et vert et il est impossible d'arrêter cette ventilation sans couper l'électricité.
J'ai tout nettoyé et vérifié mais rien n'y fait, j'ai bien une arrivée de fioul.
Merci pour votre aide !
17 avril 2009 à 02:58
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Problème brûleur Riello Gulliver
Invité

Tempo du boîtier de contrôle, la lamelle est dilatée.
21 septembre 2009 à 17:23
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Problème brûleur Riello Gulliver
Invité

Vérifiez la pression à la pompe quand le brûleur tourne. S'il y a de la pression, environ 10 à 12 bars, vérifiez l'étincelle aux électrodes. Si ce n'est pas le cas, le boîtier est en court-circuit. C'est donc à changer.
28 février 2011 à 14:48
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Problème brûleur Riello Gulliver
Invité

Problème de cellule photo qui fonctionne mal. (19/03/11)
19 mars 2011 à 22:25
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Problème brûleur Riello Gulliver
Invité

Vous devez réinitialiser le boîtier relais, il se peut qu'il est en mode ventilation.
Maintenez appuyez 5 secondes le bouton rouge et ensuite lâchez-le, cela devrait fonctionner.
B.A
Maintenez appuyez 5 secondes le bouton rouge et ensuite lâchez-le, cela devrait fonctionner.
B.A
10 novembre 2011 à 22:09
Conseil Dépannage 5 Chauffage
Invité

Problème brûleur Riello Gulliver
Invité

Bonjour, une question :
Mon brûleur Riello, le boitier fait des petits clac rapides en continu ???
Le bouton est rouge, pas possible de le réactiver, il ne veut rien savoir...
Que faire ?
Qui peut m'aider ???
Douche froide, pas géniale.
Mon brûleur Riello, le boitier fait des petits clac rapides en continu ???
Le bouton est rouge, pas possible de le réactiver, il ne veut rien savoir...
Que faire ?
Qui peut m'aider ???
Douche froide, pas géniale.

10 juillet 2014 à 16:58
Conseil Dépannage 6 Chauffage
Invité

Problème brûleur Riello Gulliver
Invité

Bonjour,
J'avais un problème de brûleur avec un Riello gulliver.
La mise à feu ne se déclenchait pas alors suivi le circuit d alimentation par étape et c'était à cause des imputées dans la cuve de fioul.
Ça m'a alarmé car le filtre à fioul était bien encrassé aussi..
J'ai tout nettoyé et maintenant ça fonctionne impeccable.
Merci des conseils.
J'avais un problème de brûleur avec un Riello gulliver.
La mise à feu ne se déclenchait pas alors suivi le circuit d alimentation par étape et c'était à cause des imputées dans la cuve de fioul.
Ça m'a alarmé car le filtre à fioul était bien encrassé aussi..
J'ai tout nettoyé et maintenant ça fonctionne impeccable.
Merci des conseils.
17 juillet 2014 à 14:55