Brûleur en sécurité avec un charbonnage important
Actuellement
24 632
questions dans le
forum chauffage
13845
Problèmes Chauffage : Brûleur en sécurité avec un charbonnage important
Invité

Brûleur en sécurité avec gicleur encrassé et charbonnage important des ailettes se trouvant après le gicleur. S'agit-il d'un manque de pression de la pompe à fioul, où d'un manque d'envoi d'air ?
15 mars 2010 à 14:03
Réponses FAQ chauffage 1
Invité

Brûleur en sécurité avec un charbonnage important
Invité

Manque de pression d'air derrière les ailettes : on corrige en modifiant l'avance de ligne ou alors mauvais tirage de la cheminée refoulement.
15 mars 2010 à 21:02
Réponses FAQ chauffage 2
Invité

Brûleur en sécurité avec un charbonnage important
Invité

Bonsoir,
Plus probablement un manque d'entretien.
L'encrassement s'auto-génère. Un peu de charbonnage réduit l'apport d'air à la flamme et augmente l'encrassement... ainsi de suite !
Il faut faire un bon nettoyage, y compris filtre de pompe et filtre de gicleur.
Changer ce dernier s'il a plus de 2 ans, et voir, une fois propre, comment fonctionne le brûleur. Peut-être aura t-il besoin d'un réglage ?
Cordialement.
Plus probablement un manque d'entretien.
L'encrassement s'auto-génère. Un peu de charbonnage réduit l'apport d'air à la flamme et augmente l'encrassement... ainsi de suite !
Il faut faire un bon nettoyage, y compris filtre de pompe et filtre de gicleur.
Changer ce dernier s'il a plus de 2 ans, et voir, une fois propre, comment fonctionne le brûleur. Peut-être aura t-il besoin d'un réglage ?
Cordialement.
15 mars 2010 à 20:48