Problèmes Chauffage : Brûleur en sécurité avec un charbonnage important


Invité
invité
Brûleur en sécurité avec gicleur encrassé et charbonnage important des ailettes se trouvant après le gicleur. S'agit-il d'un manque de pression de la pompe à fioul, où d'un manque d'envoi d'air ?
15 mars 2010 à 14:03
Réponses FAQ chauffage 1

Brûleur en sécurité avec un charbonnage important


Invité
invité
Manque de pression d'air derrière les ailettes : on corrige en modifiant l'avance de ligne ou alors mauvais tirage de la cheminée refoulement.
15 mars 2010 à 21:02
Réponses FAQ chauffage 2

Brûleur en sécurité avec un charbonnage important


Invité
invité
Bonsoir,
Plus probablement un manque d'entretien.
L'encrassement s'auto-génère. Un peu de charbonnage réduit l'apport d'air à la flamme et augmente l'encrassement... ainsi de suite !
Il faut faire un bon nettoyage, y compris filtre de pompe et filtre de gicleur.
Changer ce dernier s'il a plus de 2 ans, et voir, une fois propre, comment fonctionne le brûleur. Peut-être aura t-il besoin d'un réglage ?
Cordialement.
15 mars 2010 à 20:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
  • 2. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 3. Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
    N°15710 : Bonjour à tous. Brûleur Stella 3050 se met en sécurité au bout d'environ 2 minutes. Entretien effectué : Nettoyage filtre, pré-filtre, changement gicleur, pression pompe 11 Bars. Essai avec flexible dans...
  • 4. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 5. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
    N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
  • 6. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
    N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
  • 7. Brûleur fioul se met en sécurité par grand vent
    N°730 : Bonjour, j'ai une installation de chauffage central au fioul, chaudière Fireterm, brûleur Joannes, datant de 2000. J'ai beaucoup de mal pour trouver un réparateur capable de régler correctement ce type de brûleur. D'après les...
  • 8. Brûleur se met en sécurité sans raison apparente
    N°16602 : Bonjour tout le monde. Ma chaudière me fait des soucis, la chaudière est programmée pour fonctionner en chauffage, et eau chaude sanitaire, elle fonctionne bien : smoke test entre 0 - 1, co2: 12%, rendement FOD 92,5%,...
  • 9. Problème boîtier sécurité brûleur
    N°22590 : Bonjour à tous. Je rencontre un souci avec une de mes deux chaudières qui se met en sécurité environ 5 secondes après l'allumage de la flamme. Brûleur Hansa avec Bloc de sécurité LOA 24.171B2HA 5 secondes après...
  • 10. Brûleur Riello Millenium 40 en sécurité voyant rouge 4 fois en 5 jours
    N°18324 : Merci aux spécialistes qui voudront bien me répondre. Contexte : Chaudière au fioul (Standard) très ancienne mais qui tourne tout l'hiver seulement depuis 6 ans. Brûleur remplacé il y a 5 ou 6 ans par un Riello Millenium...
>>> Résultats suivants pour : Brûleur en sécurité avec un charbonnage important >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bruleur granule de boisforum solaire chauffageforum chauffage installation climatisation reversiblehlm solaire



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite