Bonjour,

Je possède une chaudière de marque Geminox modèle FX25S, elle date de 1995.
Depuis plusieurs mois il n'y a quasiment plus de pression quand on ouvre l'eau chaude des robinets de mon habitation, l'eau froide elle a un débit tout à fait normal, hier un plombier est venu il a procédé au changement du groupe de sécurité qui avait été remplacé il y a 3 ans, il m'a dit cela peut venir de là, hélas ça n'a eu aucun effet.
Le professionnel m'a dit il va falloir avec une pompe spéciale détartrer le ballon, le coût de cette opération serait de 500€ (je me suis renseigné auprès d'autres professionnels qui m'ont plutôt annoncés 150 à 200€).
Je suis donc méfiant sur l'honnêteté du réparateur qui est venu, de plus celui-ci m'a presque immédiatement parlé d'un ami qui était fournisseur de chaudière et qu'il pourrait avec sa marge m'avoir un bon prix...), avec le risque que ce détartrage fissure l'installation et sans garantie que cela soit efficace, il faudra alors changer la chaudière...
Malheureusement je n'en ai pas les moyens...
Je lui ai dit si le ballon ou une pièce du circuit est fissurée nous pouvons la remplacer... il m'a répondu cela va vous coûter le prix pratiquement d'une chaudière neuve, il m'a annoncé 6500 à 7000€ pour une chaudière neuve installée...
Je suis un peu surpris qu'un changement de pièce de ma chaudière et si de plus il le fallait, atteigne ce montant.
Merci de me donner votre sentiment, cordialement.
20 août 2016 à 09:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Chaudière Geminox FX 25S problème de tartre

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Bonjour,

Avant toute chose, le premier raccord de sortie d'eau chaude crée un bouchon, qui est très dur à gratter.
Il faut uniquement prévoir un joint plat du même diamètre, démonter le raccord du ballon, et gratter le bouchon pour augmenter le passage d'eau.

Pour l'opération sur votre ballon équipant la GEMINOX FX25S, qui, si je m'en rappelle bien, possède une trappe d'inspection sanitaire sur sa partie haute.
Il faudra commander le joint de la trappe ballon avant tout opération, ça évite les problèmes, et une anode au magnésium si votre ballon en est pourvu (il me semble que non).
Il faudra regarder sur la notice, ou appeler le constructeur pour s'en assurer.

Quand vous allez ouvrir la trappe, il faudra enlever tout le calcaire qui s'y est déposé.
Un aspirateur à eau avec ses rallonges permettent d'aspirer le fond, sinon, vous allez devoir allez le chercher à la main, ou avec une louche lol. Pas besoin de pompe à détartrer, car celle-ci n'est utile que sur des chaudières instantanées, ou des ballons sans trappe.

Après quelques puisages, profitez en pour nettoyer les mousseurs et filtres de vos robinets une fois votre opération terminée.
Si vous avez des têtes céramiques sur vos robinetteries, attention, vous risquez de les endommager si elles ne sont pas équipées de filtres.

C'est rare qu'il faille détartrer une installation.
Ça arrive, mais c'est vraiment rare.

Concernant votre groupe de sécurité (appelé aussi groupe sanitaire), cette pièce n'est qu'un clapet antiretour + soupape + robinet d’arrêt. Il se monte sur l’amenée d'eau froide, et au plus proche du ballon.
J'en change quand ils sont fuyards, en proposant un réducteur de pression sur l'alimentation d'eau + la pose d'un vase d'expansion sanitaire si l'installation n'en est pas équipée.
Le client fera ainsi des économies d'eau, car sinon, à chaque chauffe de ballon, l'eau se dilate, et le groupe fuit.

Si votre professionnel ne vous inspire pas confiance, pourquoi ne pas changer ?.
20 août 2016 à 17:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Chaudière Geminox FX 25S problème de tartre

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 72 470 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
20 août 2016 à 17:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Chaudière Geminox FX 25S problème de tartre

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Au fait, fermez l'arrivée d'eau froide, et cassez la pression en ouvrant en robinet d'eau chaude.
Quand l'eau ne coule plus du tout, fermer le robinet.

Vous pourrez ainsi démonter le raccord d'eau chaude en sortie ballon sans prendre la douche, et sans besoin de tout vidanger.
22 août 2016 à 13:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Chaudière Geminox FX 25S problème de tartre

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Avez-vous réussi ?
02 septembre 2016 à 17:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
  • 2. Chaudière au fuel Geminox FX 25 S problème pot de combustion
    N°13634 : Bonjour, je possède une chaudière au fuel de marque Geminox (FX 25 S). Le conduit d'évacuation de la cheminée avait été en grande partie bouché suite à des travaux effectués sur la toiture. Je viens de découvrir en...
  • 3. Problème de thermostat sur chaudière Geminox FX 25 S
    N°13137 : Bonjour, depuis peu alors que le thermostat de la chaudière Geminox FX 25 S est au minimum (60°), la température monte à 88°, et la chaudière redémarre à 84°. La vitesse du circulateur est sur 1. La pression au niveau du...
  • 4. Fuite chaudière Geminox serane 30c à ventouse
    N°3989 : Bonjour, j'ai une chaudière Geminox serane 30c à ventouse avec ballon 75m. J'ai remarqué que je dois souvent rajouter de l'eau (le mano indiquant souvent 0,5 bar au lieu de 1.5). J'ai cherché la fuite, et j'ai trouvé quelques...
  • 5. Problème sur chaudière électrique Geminox
    N°20629 : Bonjour. J'ai un souci avec une chaudière électrique triphasé de marque Geminox, que j'ai acheté d'occasion. Celle-ci fonctionne correctement pendant plusieurs heures et fait déclencher l'interrupteur différentiel qui lui...
  • 6. Problème chauffage sur chaudière gaz Geminox Astrane 20S
    N°10974 : Bonjour, Je rencontre un problème sur ma chaudière Geminox Astrane 20S au gaz. Je la règle pour le chauffage au sol sur 19 degrés en mode réduit ou confort et elle ne se coupe pas et il fait trop chaud. Je suis obligé de...
  • 7. Problème de sonde extérieure chaudière Geminox fioul FCX 22
    N°16217 : Bonjour. Je possède une chaudière fioul Geminox FCX de 2006 dont je suis très satisfait pour le moment et sur laquelle je n'ai eu aucun problème. Cet été, la sonde de température extérieure s'est mise à afficher une...
  • 8. Problème eau sanitaire chaudière Geminox Doceane
    N°23578 : Bonjour. J'ai une chaudière Geminox Doceane ZEM 5-25 SEP, installée en mai 2010. Celle-ci présente un souci, souci présent de manière occasionnelle dans les débuts, mais qui est devenu prégnant depuis 2 ans. À savoir,...
  • 9. Problème indication pression chaudière Geminox Astrane
    N°19818 : Bonjour à tous, Je possède une chaudière Astrane Geminox. Depuis quelques temps, l'indicateur de pression varie entre 0 et 3 bars. Lorsqu'il se trouve à 0 je remets de l'eau dans le circuit. La chaudière redémarre puis...
  • 10. Avis sur chaudière gaz à condensation GEMINOX
    N°371 : Je ne connais pas cette marque (GEMINOX). Qu'en pensez-vous au niveau rapport qualité / prix ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Geminox FX 25S problème de tartre >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bois de chauffagehauffage au solsbricolage videochauffage au sol



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite