Bonjour,
Je possède une chaudière de marque Geminox modèle FX25S, elle date de 1995.
Depuis plusieurs mois il n'y a quasiment plus de pression quand on ouvre l'eau chaude des robinets de mon habitation, l'eau froide elle a un débit tout à fait normal, hier un plombier est venu il a procédé au changement du groupe de sécurité qui avait été remplacé il y a 3 ans, il m'a dit cela peut venir de là, hélas ça n'a eu aucun effet.
Le professionnel m'a dit il va falloir avec une pompe spéciale détartrer le ballon, le coût de cette opération serait de 500€ (je me suis renseigné auprès d'autres professionnels qui m'ont plutôt annoncés 150 à 200€).
Je suis donc méfiant sur l'honnêteté du réparateur qui est venu, de plus celui-ci m'a presque immédiatement parlé d'un ami qui était fournisseur de chaudière et qu'il pourrait avec sa marge m'avoir un bon prix...), avec le risque que ce détartrage fissure l'installation et sans garantie que cela soit efficace, il faudra alors changer la chaudière...
Malheureusement je n'en ai pas les moyens...
Je lui ai dit si le ballon ou une pièce du circuit est fissurée nous pouvons la remplacer... il m'a répondu cela va vous coûter le prix pratiquement d'une chaudière neuve, il m'a annoncé 6500 à 7000€ pour une chaudière neuve installée...
Je suis un peu surpris qu'un changement de pièce de ma chaudière et si de plus il le fallait, atteigne ce montant.
Merci de me donner votre sentiment, cordialement.
Je possède une chaudière de marque Geminox modèle FX25S, elle date de 1995.
Depuis plusieurs mois il n'y a quasiment plus de pression quand on ouvre l'eau chaude des robinets de mon habitation, l'eau froide elle a un débit tout à fait normal, hier un plombier est venu il a procédé au changement du groupe de sécurité qui avait été remplacé il y a 3 ans, il m'a dit cela peut venir de là, hélas ça n'a eu aucun effet.
Le professionnel m'a dit il va falloir avec une pompe spéciale détartrer le ballon, le coût de cette opération serait de 500€ (je me suis renseigné auprès d'autres professionnels qui m'ont plutôt annoncés 150 à 200€).
Je suis donc méfiant sur l'honnêteté du réparateur qui est venu, de plus celui-ci m'a presque immédiatement parlé d'un ami qui était fournisseur de chaudière et qu'il pourrait avec sa marge m'avoir un bon prix...), avec le risque que ce détartrage fissure l'installation et sans garantie que cela soit efficace, il faudra alors changer la chaudière...
Malheureusement je n'en ai pas les moyens...
Je lui ai dit si le ballon ou une pièce du circuit est fissurée nous pouvons la remplacer... il m'a répondu cela va vous coûter le prix pratiquement d'une chaudière neuve, il m'a annoncé 6500 à 7000€ pour une chaudière neuve installée...
Je suis un peu surpris qu'un changement de pièce de ma chaudière et si de plus il le fallait, atteigne ce montant.
Merci de me donner votre sentiment, cordialement.
20 août 2016 à 09:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Chaudière Geminox FX 25S problème de tartre
Bonjour,
Avant toute chose, le premier raccord de sortie d'eau chaude crée un bouchon, qui est très dur à gratter.
Il faut uniquement prévoir un joint plat du même diamètre, démonter le raccord du ballon, et gratter le bouchon pour augmenter le passage d'eau.
Pour l'opération sur votre ballon équipant la GEMINOX FX25S, qui, si je m'en rappelle bien, possède une trappe d'inspection sanitaire sur sa partie haute.
Il faudra commander le joint de la trappe ballon avant tout opération, ça évite les problèmes, et une anode au magnésium si votre ballon en est pourvu (il me semble que non).
Il faudra regarder sur la notice, ou appeler le constructeur pour s'en assurer.
Quand vous allez ouvrir la trappe, il faudra enlever tout le calcaire qui s'y est déposé.
Un aspirateur à eau avec ses rallonges permettent d'aspirer le fond, sinon, vous allez devoir allez le chercher à la main, ou avec une louche
. Pas besoin de pompe à détartrer, car celle-ci n'est utile que sur des chaudières instantanées, ou des ballons sans trappe.
Après quelques puisages, profitez en pour nettoyer les mousseurs et filtres de vos robinets une fois votre opération terminée.
Si vous avez des têtes céramiques sur vos robinetteries, attention, vous risquez de les endommager si elles ne sont pas équipées de filtres.
C'est rare qu'il faille détartrer une installation.
Ça arrive, mais c'est vraiment rare.
Concernant votre groupe de sécurité (appelé aussi groupe sanitaire), cette pièce n'est qu'un clapet antiretour + soupape + robinet d’arrêt. Il se monte sur l’amenée d'eau froide, et au plus proche du ballon.
J'en change quand ils sont fuyards, en proposant un réducteur de pression sur l'alimentation d'eau + la pose d'un vase d'expansion sanitaire si l'installation n'en est pas équipée.
Le client fera ainsi des économies d'eau, car sinon, à chaque chauffe de ballon, l'eau se dilate, et le groupe fuit.
Si votre professionnel ne vous inspire pas confiance, pourquoi ne pas changer ?.
Avant toute chose, le premier raccord de sortie d'eau chaude crée un bouchon, qui est très dur à gratter.
Il faut uniquement prévoir un joint plat du même diamètre, démonter le raccord du ballon, et gratter le bouchon pour augmenter le passage d'eau.
Pour l'opération sur votre ballon équipant la GEMINOX FX25S, qui, si je m'en rappelle bien, possède une trappe d'inspection sanitaire sur sa partie haute.
Il faudra commander le joint de la trappe ballon avant tout opération, ça évite les problèmes, et une anode au magnésium si votre ballon en est pourvu (il me semble que non).
Il faudra regarder sur la notice, ou appeler le constructeur pour s'en assurer.
Quand vous allez ouvrir la trappe, il faudra enlever tout le calcaire qui s'y est déposé.
Un aspirateur à eau avec ses rallonges permettent d'aspirer le fond, sinon, vous allez devoir allez le chercher à la main, ou avec une louche

Après quelques puisages, profitez en pour nettoyer les mousseurs et filtres de vos robinets une fois votre opération terminée.
Si vous avez des têtes céramiques sur vos robinetteries, attention, vous risquez de les endommager si elles ne sont pas équipées de filtres.
C'est rare qu'il faille détartrer une installation.
Ça arrive, mais c'est vraiment rare.
Concernant votre groupe de sécurité (appelé aussi groupe sanitaire), cette pièce n'est qu'un clapet antiretour + soupape + robinet d’arrêt. Il se monte sur l’amenée d'eau froide, et au plus proche du ballon.
J'en change quand ils sont fuyards, en proposant un réducteur de pression sur l'alimentation d'eau + la pose d'un vase d'expansion sanitaire si l'installation n'en est pas équipée.
Le client fera ainsi des économies d'eau, car sinon, à chaque chauffe de ballon, l'eau se dilate, et le groupe fuit.
Si votre professionnel ne vous inspire pas confiance, pourquoi ne pas changer ?.
20 août 2016 à 17:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Chaudière Geminox FX 25S problème de tartre
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 72 894 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 72 894 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
20 août 2016 à 17:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Chaudière Geminox FX 25S problème de tartre
Au fait, fermez l'arrivée d'eau froide, et cassez la pression en ouvrant en robinet d'eau chaude.
Quand l'eau ne coule plus du tout, fermer le robinet.
Vous pourrez ainsi démonter le raccord d'eau chaude en sortie ballon sans prendre la douche, et sans besoin de tout vidanger.
Quand l'eau ne coule plus du tout, fermer le robinet.
Vous pourrez ainsi démonter le raccord d'eau chaude en sortie ballon sans prendre la douche, et sans besoin de tout vidanger.
22 août 2016 à 13:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Chaudière Geminox FX 25S problème de tartre
Avez-vous réussi ?
02 septembre 2016 à 17:42