FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Boue dans circuit chauffage à gaz Niagara Delta de Chaffoteaux & Maury

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


14125

Astuces FAQ chauffage : Boue dans circuit chauffage à gaz Niagara Delta de Chaffoteaux & Maury


Invité
invité
La chaudière à gaz Niagara Delta de Chaffoteaux & Maury s'est mise en sécurité.
Le dépanneur a diagnostiqué le remplacement de l'échangeur sanitaire : encombré de boues.
Coût 125.00 €
Effectuer un désembouage de tout le circuit (devis à faire avec une autre entreprise).
Je ne comprends pas qu'une installation récente (Mai 2007) (maison neuve) soit moins de trois ans soit déjà encombrée de boue.
Y a-t-il quelque chose qui n'aurait pas été fait lors de l'installation ?
La garantie décennale s'applique-t-elle ?
Il a 9 radiateurs avec entrée et sortie du même côté (haut et bas) et le circuit est fait avec les nouveaux tubes bleu et rouge (non cuivre).
Je remercie les personnes qui voudront bien me répondre.
13 avril 2010 à 20:33
Réponse 1 aux problèmes chauffage

Boue dans circuit chauffage à gaz Niagara Delta de Chaffoteaux & Maury

GC
Membre inscrit
GC
131 messages
Bonjour
Simple opinion personnelle si elle peut vous intéresser.
Je ne comprends pas plus que vous, que votre installation soit "encombrée de boues" après 3 ans et, jusqu'à preuve du contraire, je suis sceptique.
A titre d'informations d'ordre général :
- Il convient d'introduire une dose de produit protecteur dans le circuit de chauffage chaque fois qu'on le remplit (rien ne dit que ça n'ait pas été fait dans votre cas, et en plus, il y a des millions de chauffages qui tournent sans ça et sans problème).
- Les boues (dépôt naturel) n'ont rien à voir avec la garantie décennale.
Dans votre type d'installation (sauf particularités), un désembouage est loin d'être une intervention lourde et, en voyant l'aspect de l'eau qui sort, on est renseigné sur la qualité du diagnostic.
14 avril 2010 à 08:51
Réponse 2 aux problèmes chauffage

Boue dans circuit chauffage à gaz Niagara Delta de Chaffoteaux & Maury

Helgro1
Membre inscrit
Helgro1
1 message
Bonjour,
Je sais que la question initiale date de pas mal d'années maintenant, mais je voulais savoir si vous aviez résolu votre problème, et comment, quelle en était l'origine ?
Ce sujet m'intéresse, car j'ai moi-même la même chaudière, des tuyaux PER rouge/bleu et les mêmes soucis de boues depuis des années. Et malgré des désembouages (devenus annuels, voire biannuel ces derniers temps), nous ne nous en sortons pas. Le problème est récurrent.
Nous envisageons de changer la chaudière, mais sans avoir trouvé l'origine réelle du problème, cela risque de se reproduire à nouveau avec le matériel neuf.
En espérant que vous soyez toujours inscrit sur ce site...
19 avril 2021 à 13:49
Réponse 3 aux problèmes chauffage

Boue dans circuit chauffage à gaz Niagara Delta de Chaffoteaux & Maury

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour pouvoir vous répondre de manière individuelle, merci de créer un nouveau topic ou une nouvelle question. Cela permet également d'actualiser les dates de réponses en ne ressortant pas des vieux dossiers.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 avril 2021 à 12:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Boue dans circuit chauffage à gaz Niagara Delta de Chaffoteaux & Maury >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
nettoyage vitre insertchauffage chaudiere choixventouse chaudiereconduits cheminees inox tubage conduits chemin



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite