Boue dans circuit chauffage chaudière Frisquet Hydroconfort Ventouse
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
7526
Question Bricolage Chauffage : Boue dans circuit chauffage chaudière Frisquet Hydroconfort Ventouse
Invité

Tout d'abord bonjour. J'utilise une chaudière Frisquet Hydroconfort Ventouse 80/450 qui a 6 ans de fonctionnement avec 10 radiateurs alu.
Le dépanneur a changé le vase d'expansion suite à des problèmes de pression non stabilisée.
Il m'a dit qu'il devait y avoir de la boue. A la suite de cet événement, j'ai eu un problème de surchauffe. Le thermostat de surchauffe a été changé, mais le problème vient de se renouveler au bout de 10 jours. Le chauffagiste indique qu'il faut nettoyer la chaudière (le serpentin étant bouché par de la boue). J'avais mis il y a 2 ans sentinelx100betzdearborn comme protection. J'ai lu sur la notice technique le x 400 est un désembouant. Puis-je l'utiliser pour nettoyer mon circuit ? Merci !
Le dépanneur a changé le vase d'expansion suite à des problèmes de pression non stabilisée.
Il m'a dit qu'il devait y avoir de la boue. A la suite de cet événement, j'ai eu un problème de surchauffe. Le thermostat de surchauffe a été changé, mais le problème vient de se renouveler au bout de 10 jours. Le chauffagiste indique qu'il faut nettoyer la chaudière (le serpentin étant bouché par de la boue). J'avais mis il y a 2 ans sentinelx100betzdearborn comme protection. J'ai lu sur la notice technique le x 400 est un désembouant. Puis-je l'utiliser pour nettoyer mon circuit ? Merci !
30 décembre 2008 à 17:35
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Boue dans circuit chauffage chaudière Frisquet Hydroconfort Ventouse
Invité

Bonjour, oui le X400 est bon, mais d'abord videz votre installation pour éliminer le plus gros, injectez ensuite le SENTINEL, faites fonctionner à 65/70°C pendant 2/3 jours en ouvrant tous les tés de réglages et le circulateur en grande vitesse. Ensuite fermez tous les radiateurs sauf un pour qu'il est un débit maxi et ainsi de suite. Vidangez, rincez 2 fois par le même procédé. Videz une dernière fois et injectez le X 100 suffisamment pour obtenir un PH de 8/9, équilibrez votre installation. Bon courage.
G. B.
G. B.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Boue dans circuit chauffage chaudière Frisquet Hydroconfort Ventouse
Invité

Il faut changer l'eau du chauffage, rincer l'installation remettre de l'anti bout et vérifier la vanne 3 voies qui est très capricieuse sur ce modèle.
23 septembre 2010 à 22:44
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Boue dans circuit chauffage chaudière Frisquet Hydroconfort Ventouse
Invité

Il y a des chauffagistes voleurs apparemment (changer un ballon pour rien...).
Les problèmes de pression non stabilisée sur des chaudières avec ballon proviennent du manque de pression d'air dans le vase d'expansion qui se situe au dessus du brûleur de la Frisquet.
Explication : La température de l'eau varie et provoque une variation de pression de celle-ci, il faut donc avoir une capacité gonflée à l'air à peu près à la moitié de la pression d'eau de service.
Exemple si la pression d'eau est à 1.5 bar il faut mettre 0.75 bar d'air dans le vase d'expansion.
Ce vase est équipé d'une membrane qui sépare l'air de l'eau. Pour mettre de l'air, ça se fait comme un pneu de voiture il y a une valve rigoureusement identique.
Au bout de quelques années il est normal que le vase perd de la pression. Lorsqu'il n'y a plus de pression d'air le vase ne fait plus sa fonction d'amortisseur (d'expansion) et la pression d'eau varie en fonction de sa température.
Voilà c'est pas plus compliqué que ça. Mais les chauffagistes ne le disent pas... Soit c'est pour faire de l'argent en changeant des pièces, soit ils sont incompétents.
J'ai fait tout ça sur ma chaudière Frisquet et depuis plus de variation...
Les problèmes de pression non stabilisée sur des chaudières avec ballon proviennent du manque de pression d'air dans le vase d'expansion qui se situe au dessus du brûleur de la Frisquet.
Explication : La température de l'eau varie et provoque une variation de pression de celle-ci, il faut donc avoir une capacité gonflée à l'air à peu près à la moitié de la pression d'eau de service.
Exemple si la pression d'eau est à 1.5 bar il faut mettre 0.75 bar d'air dans le vase d'expansion.
Ce vase est équipé d'une membrane qui sépare l'air de l'eau. Pour mettre de l'air, ça se fait comme un pneu de voiture il y a une valve rigoureusement identique.
Au bout de quelques années il est normal que le vase perd de la pression. Lorsqu'il n'y a plus de pression d'air le vase ne fait plus sa fonction d'amortisseur (d'expansion) et la pression d'eau varie en fonction de sa température.
Voilà c'est pas plus compliqué que ça. Mais les chauffagistes ne le disent pas... Soit c'est pour faire de l'argent en changeant des pièces, soit ils sont incompétents.
J'ai fait tout ça sur ma chaudière Frisquet et depuis plus de variation...
01 novembre 2010 à 11:30
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

Boue dans circuit chauffage chaudière Frisquet Hydroconfort Ventouse
Invité

Bonjour.
Je possède une Frisquet hydroconfort hv 80/450, elle a 10 ans il faut déjà savoir que si elle fait le yoyo ajouter et enlever de l'eau c'est que ça vient du vase d’expansion il ne fait que 12 litres et que leur durée de vie est de 5 ans le mien en a 7 ça fait parti des pièces d'usure, y remettre de l'air c'est faisable mais ça ne tiendra pas longtemps, il faut mieux le changer mais ne pas acheter le vase d'origine qui est à l’intérieur de la chaudière il vaut mieux faire installer un vase d’expansion en suspension à côté de la chaudière et de mettre un vase de 25 litres beaucoup moins chère et plus costaud, il travaillera moins donc durera plus longtemps, il faut compter entre 120 et 150 € avec l'installation ça vaut le coup quand on voit que la chaudière coûte 3930 € environ.
Je possède une Frisquet hydroconfort hv 80/450, elle a 10 ans il faut déjà savoir que si elle fait le yoyo ajouter et enlever de l'eau c'est que ça vient du vase d’expansion il ne fait que 12 litres et que leur durée de vie est de 5 ans le mien en a 7 ça fait parti des pièces d'usure, y remettre de l'air c'est faisable mais ça ne tiendra pas longtemps, il faut mieux le changer mais ne pas acheter le vase d'origine qui est à l’intérieur de la chaudière il vaut mieux faire installer un vase d’expansion en suspension à côté de la chaudière et de mettre un vase de 25 litres beaucoup moins chère et plus costaud, il travaillera moins donc durera plus longtemps, il faut compter entre 120 et 150 € avec l'installation ça vaut le coup quand on voit que la chaudière coûte 3930 € environ.

27 mars 2013 à 18:38
Conseil Réparation 5 Chauffage
Invité

Boue dans circuit chauffage chaudière Frisquet Hydroconfort Ventouse
Invité

Problème d'air dans le circuit.



13 octobre 2014 à 18:54