Question panne veilleuse chauffe-eau : Problème allumage chauffe-eau gaz Elm Leblanc Lm 2 6PV
Bonjour,
J'ai un chauffe-eau mural gaz de ville Elm Leblanc Lm 2 6PV.
Je fais "l'entretien" moi-même, c'est à dire je le dépoussière régulièrement allant jusqu'à la buse, avec un aspirateur.
Après cela, normalement tout va bien.
Mais là, la flamme (veilleuse) ne tient pas.
Démontage du thermocouple (petit cylindre à côté de la veilleuse), nettoyage à la laine de verre, remontage.
Hélas toujours rien.
Pouvez-vous m'aider SVP, Merci.
J'ai un chauffe-eau mural gaz de ville Elm Leblanc Lm 2 6PV.
Je fais "l'entretien" moi-même, c'est à dire je le dépoussière régulièrement allant jusqu'à la buse, avec un aspirateur.
Après cela, normalement tout va bien.
Mais là, la flamme (veilleuse) ne tient pas.
Démontage du thermocouple (petit cylindre à côté de la veilleuse), nettoyage à la laine de verre, remontage.
Hélas toujours rien.
Pouvez-vous m'aider SVP, Merci.
12 août 2014 à 20:56
Réponse 1 dépannage chauffe-eau
Invité

Problème allumage chauffe-eau gaz Elm Leblanc Lm 2 6PV
Invité

Bonjour,
Peut-être faire entretenir votre appareil ?....
A titre d'information, le "petit cylindre" doit se trouver dans la flamme et c'est la chaleur qui fait fonctionner un thermocouple en état de marche, pas sa propreté !
Meilleurs sentiments.
GC
Peut-être faire entretenir votre appareil ?....

A titre d'information, le "petit cylindre" doit se trouver dans la flamme et c'est la chaleur qui fait fonctionner un thermocouple en état de marche, pas sa propreté !
Meilleurs sentiments.
GC
12 août 2014 à 22:46
Réponse 2 dépannage chauffe-eau
Problème allumage chauffe-eau gaz Elm Leblanc Lm 2 6PV
Bonjour,
Entretien de l'appareil : je l'ai déjà vu faire par un professionnel, c'est la même chose que je réalise sans payer plus de 100 euros.
L'entretien n'est plus à l'ordre du jour puisque je suis en panne !
Le "petit cylindre" se trouve bien dans la flamme, celle-ci peut le salir, d'où nettoyage recommandé par les professionnels, pour commencer.
J'attends votre solution de dépannage.
Merci.
Entretien de l'appareil : je l'ai déjà vu faire par un professionnel, c'est la même chose que je réalise sans payer plus de 100 euros.
L'entretien n'est plus à l'ordre du jour puisque je suis en panne !
Le "petit cylindre" se trouve bien dans la flamme, celle-ci peut le salir, d'où nettoyage recommandé par les professionnels, pour commencer.
J'attends votre solution de dépannage.
Merci.
13 août 2014 à 01:34
Réponse 3 dépannage chauffe-eau
Problème allumage chauffe-eau gaz Elm Leblanc Lm 2 6PV
Bonjour.
Je pense qu'il faut regarder du côté du thermocouple qui doit être défectueux, regardez si la pointe du thermocouple n'est pas "éclatée", ou fendue, si tel est le cas, il est à remplacer.
Cordialement. BP
Je pense qu'il faut regarder du côté du thermocouple qui doit être défectueux, regardez si la pointe du thermocouple n'est pas "éclatée", ou fendue, si tel est le cas, il est à remplacer.
Cordialement. BP
13 août 2014 à 12:05
Réponse 4 dépannage chauffe-eau
Invité

Problème allumage chauffe-eau gaz Elm Leblanc Lm 2 6PV
Invité

A propos de l'entretien, j'ai vu des professionnels passer systématiquement 1 heure par chaudière, d'autres passer systématiquement 10 minutes.....
Démontez complètement le thermocouple. Chauffez la partie "chauffable" (briquet ou autre).
Logiquement, à l'autre bout il doit y avoir un mouvement au bout de quelques secondes.
Si vous arrêtez la chauffe, à l'autre bout, un "truc" doit ressortir de manière brutale : le "bouchon qui coupe le gaz"
Si ce n'est pas le cas remplacez le par un neuf car il est mort.
Meilleurs sentiments.
GC
Démontez complètement le thermocouple. Chauffez la partie "chauffable" (briquet ou autre).
Logiquement, à l'autre bout il doit y avoir un mouvement au bout de quelques secondes.
Si vous arrêtez la chauffe, à l'autre bout, un "truc" doit ressortir de manière brutale : le "bouchon qui coupe le gaz"
Si ce n'est pas le cas remplacez le par un neuf car il est mort.
Meilleurs sentiments.
GC
13 août 2014 à 15:11
Réponse 5 dépannage chauffe-eau
Problème allumage chauffe-eau gaz Elm Leblanc Lm 2 6PV
Merci BP,
Après vérification, le thermocouple n'est ni fendu, ni éclaté...
Cordialement.
Après vérification, le thermocouple n'est ni fendu, ni éclaté...
Cordialement.
13 août 2014 à 18:23
Réponse 6 dépannage chauffe-eau
Problème allumage chauffe-eau gaz Elm Leblanc Lm 2 6PV
C'est un chauffe eau, pas une chaudière.
13 août 2014 à 18:33
Réponse 7 dépannage chauffe-eau
Invité

Problème allumage chauffe-eau gaz Elm Leblanc Lm 2 6PV
Invité

Tout est donc pour le mieux.... 

13 août 2014 à 22:43
Réponse 8 dépannage chauffe-eau
Problème allumage chauffe-eau gaz Elm Leblanc Lm 2 6PV
Etant donné le prix de la pièce, changer le thermocouple.
Il faut savoir qu'il doit baigner dans la flamme de la veilleuse.
Si cela ne fonctionne pas, vérifier le bloc gaz.
Il faut savoir qu'il doit baigner dans la flamme de la veilleuse.
Si cela ne fonctionne pas, vérifier le bloc gaz.
22 août 2014 à 17:02
Réponse 9 dépannage chauffe-eau
Problème allumage chauffe-eau gaz Elm Leblanc Lm 2 6PV
Je sais que le thermocouple doit baigner dans la flamme !!!!!!!!
Chauffe eau réparé, la panne n'a rien à voir avec :
- le nettoyage que j'ai effectué ou à effectuer
- le thermocouple
- le bloc gaz.
Salutations.
Chauffe eau réparé, la panne n'a rien à voir avec :
- le nettoyage que j'ai effectué ou à effectuer
- le thermocouple
- le bloc gaz.
Salutations.
22 août 2014 à 21:24
Réponse 10 dépannage chauffe-eau
Invité

Problème allumage chauffe-eau gaz Elm Leblanc Lm 2 6PV
Invité

Bonjour.
Pourriez-vous préciser quelle était la panne ? Merci.
Pourriez-vous préciser quelle était la panne ? Merci.