Question problème brûleur chaudière : Supprimer clapet de retenue sur réchauffeur Danfoss

didisst
Membre inscrit
didisst
6 messages
Bonjour.
Voila sur mon brûleur Logatop BE1, il y a un réchauffeur de fioul en ligne de gicleur, il m’empêche d'alimenter le gicleur donc rien au bout du compte.
Comme nous sommes encore deux mois chez nous et que c'est une chaudière avec production d'eau chaude, je voudrais savoir si on peut le shunter voir même enlever le clapet de retenue qui à mon avis fait des siennes.
Pourtant il est propre.

Merci pour vous réponse.
Cordialement.
12 août 2014 à 19:34
Réponse 1 réchauffeur brûleur

Supprimer clapet de retenue sur réchauffeur Danfoss

coteil
Membre inscrit
coteil
24 messages
Je comprend votre question de deux façon différente, à savoir si le réchauffeur ne fonctionne plus et que son contact ne se ferme plus (dans ce cas votre ventilateur ne doit pas démarrer) oui vous pouvez le shunter en mettant un fil entre (de tête) les bornes 8 et 3 dans le boitier de contrôle (un schéma de câblage au dos du boitier) et si c'est le clapet de ligne qui est bloqué et empêche le fioul de venir alors enlever le gicleur, mettez une bouteille vide en bout de ligne, augmenter à fond la pression de pompe (si vous n(avez pas de mano fioul, comptez bien le nombre de tour pour remettre le réglage à l'identique) et lancer le brûleur.
Le clapet devrait être éjecté ds la bouteille.
12 août 2014 à 22:41
Réponse 2 réchauffeur brûleur

Supprimer clapet de retenue sur réchauffeur Danfoss

didisst
Membre inscrit
didisst
6 messages
Merci de votre réponse.

Finalement, je ne sais pas si le réchauffeur fonctionne vraiment, par contre il chauffe mais il ne laisse pas passer le fioul jusqu'au gicleur. Quand je desserre l'arrivée d'un quart de tour, y de la pression et ça gicle dans tous les sens le gicleur est neuf c'est un Danfoss 0.60/45°S.
Je crois plutôt que ce sois le clapet de retenue qui ne fait plus son travail.
Ce que je veux savoir est ce que cela peut fonctionner sans et qu"elles en seront les conséquences.
Vous n'auriez pas une vue éclatée de ce réchauffeur pour bien en comprendre le fonctionnement
Merci.
13 août 2014 à 07:50
Réponse 3 réchauffeur brûleur

Supprimer clapet de retenue sur réchauffeur Danfoss

didisst
Membre inscrit
didisst
6 messages
P.S :
Le ventilateur tourne et le réchauffeur a été nettoyé la pompe est neuve gicleur aussi mais rien au bout pour infos.
13 août 2014 à 07:53
Réponse 4 réchauffeur brûleur

Supprimer clapet de retenue sur réchauffeur Danfoss

coteil
Membre inscrit
coteil
24 messages
Procéder de la même façon que pour éjecter le clapet mais sans toucher a la pression de pompe.
Mettez votre bouteille en bout de ligne, débranchez les électrodes d'allumage.
Si tout est passant (clapet + gicleur), vous aurez un brouillard de fioul dans la bouteille.
Si vous n'avez rien, alors enlevez votre gicleur et procédez de la même façon mais dans ce cas, vous aurez un jet de fioul et non un brouillard et cela voudra dire que c'est votre gicleur neuf qui est défaillant (c'est plus courant qu'on ne le pense).

En revanche, si gicleur enlever vous n'avez rien, desserrez avant la ligne gicleur et mettez la bouteille au bout du tuyau provenant de la pp et se branchant sur la ligne réchauffeur.
Si le fioul afflux, c'est bien votre clapet qui "déconne".
Pour éjecter votre clapet faite comme dit dans le message précédant (en débranchant les électrodes d'allumage).
Votre brûleur fonctionnera tout pareil excepté que à l'arrêt, il y aura quelques gouttes dans le gueulard qui auparavant étaient retenues par le clapet.
13 août 2014 à 21:52
Réponse 5 réchauffeur brûleur

Supprimer clapet de retenue sur réchauffeur Danfoss

didisst
Membre inscrit
didisst
6 messages
Bonjour.

C’était bien cela, le clapet de retenue qui ne laisse pas passer le fioul.
Je l'ai démonté et ça fonctionne.
Merci pour vos conseils si précieux.
Cordialement.
15 août 2014 à 07:12
Réponse 6 réchauffeur brûleur

Supprimer clapet de retenue sur réchauffeur Danfoss


Invité
invité
Bonjour.

Apparemment j'ai le même problème que vous...
J'aimerais savoir comment vous avez procédé pour démonter le clapet de retenue.
D'avance merci.

A+ GILBERT
30 novembre 2017 à 17:18

Proposer une réponse à Supprimer clapet de retenue sur réchauffeur Danfoss



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Pompe Danfoss BFP21L3 LE-S et gicleur anti retour adapté
    N°16505 : Bonjour à tous, Pourriez-vous m'aider pour choisir un gicleur anti retour adapté à ma pompe fuel Danfoss BFP 21L3 LE-S. Le chauffagiste a mis un gicleur simple, Steinen 0,60 Gallion 60H 2,36Kg/h 70°III. La chaudière est...
  • 2. Fonctionnement clapet de retenue préchauffage fioul
    N°20571 : Bonjour. Ma chaudière fioul Buderus se met en sécurité au démarrage, j'ai effectué un petit nettoyage classique électrodes, gicleur ect... J'ai un gros doute concernant le clapet de retenue du préchauffage fioul (voir...
  • 3. Problème pont et câble du réchauffeur coupés chaudière Budérus
    N°16567 : Bonjour, Chaudière BE1.0 28 kW Budérus. :cry: :huffy: J'ai mon ancien chauffagiste qui a sectionné et enlevé le câble du réchauffeur FPHB5 (sans clapet) et apparemment il a créé un pont pour que le boitier de contrôle...
  • 4. Fuite d'eau sur robinet thermostatique Danfoss changer le clapet
    N°8663 : Mes radiateurs de chauffage sont équipés de robinets thermostatiques Danfoss, certains fuient au niveau du clapet. Est-il possible de changer les clapets sans reprendre la tuyauterie externe (risque de détérioration des...
  • 5. Risque de supression de clapet de retenue préchauffeur de fioul
    N°16809 : Bonjour, J'ai solutionné la panne de ma chaudière BUDERUS GC 115 BE qui s'éteignait en cours de fonctionnement en supprimant le clapet de retenue dans le préchauffeur de fioul. Depuis tout fonctionne normalement. Quelles...
  • 6. Filtre pompe Danfoss BFP
    N°16545 : Bonjour, Pourriez-vous me dire à quoi sert le piston qui se loge dans le filtre et s'il est en bonne position. Merci. Phisdares
  • 7. Placer mon clapet anti-retour... mais où donc ?
    N°15282 : Bonjour, Comme beaucoup, j'ai mes radiateurs chauds alors que j'ai mis un thermostat d'ambiance sur chacun d'eux qui normalement doit couper le chauffage quand la sonde principale fait démarrer la chaudière. D'après ce que...
  • 8. Chaudière Buderus G115 brûleur Logatop BE 1.0 -28 démarrage à froid
    N°16452 : Bonjour à tous, Ayant consulté tous les problèmes liés au démarrage à froid sur les Budérus, j'ai donc changé : - Le pré-filtre - Nettoyé l'aspiration et traqué les fuites d'air. - Changé le gicleur Steinen 60/60...
  • 9. Recherche panne brûleur fioul
    N°19580 : Bonjour. Après un arrêt, de la chaudière pour un remplissage de cuve, redémarrage de la chaudière pendant la nuit elle a dû s'étouffer et former des gaz, et s'enflammer, donc mise en sécurité, puis nettoyage du foyer et...
  • 10. Robinet DANFOSS d'un radiateur
    N°3084 : On a dû changer le robinet DANFOSS d'un radiateur. Mais cela chauffe toujours, même quand il est fermé. Que puis-je faire ?
>>> Résultats suivants pour : Supprimer clapet de retenue sur réchauffeur Danfoss >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ventouse chaudiere inoxchauffage chaudiere choixforum chauffage energie renouvelablehauffage au sols



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite