Bonjour.
Voila sur mon brûleur Logatop BE1, il y a un réchauffeur de fioul en ligne de gicleur, il m’empêche d'alimenter le gicleur donc rien au bout du compte.
Comme nous sommes encore deux mois chez nous et que c'est une chaudière avec production d'eau chaude, je voudrais savoir si on peut le shunter voir même enlever le clapet de retenue qui à mon avis fait des siennes.
Pourtant il est propre.
Merci pour vous réponse.
Cordialement.
Voila sur mon brûleur Logatop BE1, il y a un réchauffeur de fioul en ligne de gicleur, il m’empêche d'alimenter le gicleur donc rien au bout du compte.
Comme nous sommes encore deux mois chez nous et que c'est une chaudière avec production d'eau chaude, je voudrais savoir si on peut le shunter voir même enlever le clapet de retenue qui à mon avis fait des siennes.
Pourtant il est propre.
Merci pour vous réponse.
Cordialement.
12 août 2014 à 19:34
Réponse 1 réchauffeur brûleur
Supprimer clapet de retenue sur réchauffeur Danfoss
Je comprend votre question de deux façon différente, à savoir si le réchauffeur ne fonctionne plus et que son contact ne se ferme plus (dans ce cas votre ventilateur ne doit pas démarrer) oui vous pouvez le shunter en mettant un fil entre (de tête) les bornes 8 et 3 dans le boitier de contrôle (un schéma de câblage au dos du boitier) et si c'est le clapet de ligne qui est bloqué et empêche le fioul de venir alors enlever le gicleur, mettez une bouteille vide en bout de ligne, augmenter à fond la pression de pompe (si vous n(avez pas de mano fioul, comptez bien le nombre de tour pour remettre le réglage à l'identique) et lancer le brûleur.
Le clapet devrait être éjecté ds la bouteille.
Le clapet devrait être éjecté ds la bouteille.
12 août 2014 à 22:41
Réponse 2 réchauffeur brûleur
Supprimer clapet de retenue sur réchauffeur Danfoss
Merci de votre réponse.
Finalement, je ne sais pas si le réchauffeur fonctionne vraiment, par contre il chauffe mais il ne laisse pas passer le fioul jusqu'au gicleur. Quand je desserre l'arrivée d'un quart de tour, y de la pression et ça gicle dans tous les sens le gicleur est neuf c'est un Danfoss 0.60/45°S.
Je crois plutôt que ce sois le clapet de retenue qui ne fait plus son travail.
Ce que je veux savoir est ce que cela peut fonctionner sans et qu"elles en seront les conséquences.
Vous n'auriez pas une vue éclatée de ce réchauffeur pour bien en comprendre le fonctionnement
Merci.
Finalement, je ne sais pas si le réchauffeur fonctionne vraiment, par contre il chauffe mais il ne laisse pas passer le fioul jusqu'au gicleur. Quand je desserre l'arrivée d'un quart de tour, y de la pression et ça gicle dans tous les sens le gicleur est neuf c'est un Danfoss 0.60/45°S.
Je crois plutôt que ce sois le clapet de retenue qui ne fait plus son travail.
Ce que je veux savoir est ce que cela peut fonctionner sans et qu"elles en seront les conséquences.
Vous n'auriez pas une vue éclatée de ce réchauffeur pour bien en comprendre le fonctionnement
Merci.
13 août 2014 à 07:50
Réponse 3 réchauffeur brûleur
Supprimer clapet de retenue sur réchauffeur Danfoss
P.S :
Le ventilateur tourne et le réchauffeur a été nettoyé la pompe est neuve gicleur aussi mais rien au bout pour infos.
Le ventilateur tourne et le réchauffeur a été nettoyé la pompe est neuve gicleur aussi mais rien au bout pour infos.
13 août 2014 à 07:53
Réponse 4 réchauffeur brûleur
Supprimer clapet de retenue sur réchauffeur Danfoss
Procéder de la même façon que pour éjecter le clapet mais sans toucher a la pression de pompe.
Mettez votre bouteille en bout de ligne, débranchez les électrodes d'allumage.
Si tout est passant (clapet + gicleur), vous aurez un brouillard de fioul dans la bouteille.
Si vous n'avez rien, alors enlevez votre gicleur et procédez de la même façon mais dans ce cas, vous aurez un jet de fioul et non un brouillard et cela voudra dire que c'est votre gicleur neuf qui est défaillant (c'est plus courant qu'on ne le pense).
En revanche, si gicleur enlever vous n'avez rien, desserrez avant la ligne gicleur et mettez la bouteille au bout du tuyau provenant de la pp et se branchant sur la ligne réchauffeur.
Si le fioul afflux, c'est bien votre clapet qui "déconne".
Pour éjecter votre clapet faite comme dit dans le message précédant (en débranchant les électrodes d'allumage).
Votre brûleur fonctionnera tout pareil excepté que à l'arrêt, il y aura quelques gouttes dans le gueulard qui auparavant étaient retenues par le clapet.
Mettez votre bouteille en bout de ligne, débranchez les électrodes d'allumage.
Si tout est passant (clapet + gicleur), vous aurez un brouillard de fioul dans la bouteille.
Si vous n'avez rien, alors enlevez votre gicleur et procédez de la même façon mais dans ce cas, vous aurez un jet de fioul et non un brouillard et cela voudra dire que c'est votre gicleur neuf qui est défaillant (c'est plus courant qu'on ne le pense).
En revanche, si gicleur enlever vous n'avez rien, desserrez avant la ligne gicleur et mettez la bouteille au bout du tuyau provenant de la pp et se branchant sur la ligne réchauffeur.
Si le fioul afflux, c'est bien votre clapet qui "déconne".
Pour éjecter votre clapet faite comme dit dans le message précédant (en débranchant les électrodes d'allumage).
Votre brûleur fonctionnera tout pareil excepté que à l'arrêt, il y aura quelques gouttes dans le gueulard qui auparavant étaient retenues par le clapet.
13 août 2014 à 21:52
Réponse 5 réchauffeur brûleur
Supprimer clapet de retenue sur réchauffeur Danfoss
Bonjour.
C’était bien cela, le clapet de retenue qui ne laisse pas passer le fioul.
Je l'ai démonté et ça fonctionne.
Merci pour vos conseils si précieux.
Cordialement.
C’était bien cela, le clapet de retenue qui ne laisse pas passer le fioul.
Je l'ai démonté et ça fonctionne.
Merci pour vos conseils si précieux.
Cordialement.
15 août 2014 à 07:12
Réponse 6 réchauffeur brûleur
Invité

Supprimer clapet de retenue sur réchauffeur Danfoss
Invité

Bonjour.
Apparemment j'ai le même problème que vous...
J'aimerais savoir comment vous avez procédé pour démonter le clapet de retenue.
D'avance merci.
A+ GILBERT
Apparemment j'ai le même problème que vous...
J'aimerais savoir comment vous avez procédé pour démonter le clapet de retenue.
D'avance merci.
A+ GILBERT
30 novembre 2017 à 17:18