Pourquoi que mon chauffe-eau Elm Leblanc donne de l'eau tiède ? J'ai changé le corps de chauffe et c'est pareil. Merci.
05 février 2008 à 02:00
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Chauffe eau à gaz ELM Leblanc donne de l'eau tiède
Invité

Bonsoir, si c'est une chaudière murale voir la vanne 3 voies c'est elle qui distribue le chauffage selon les besoins.
11 février 2008 à 02:10
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Chauffe eau à gaz ELM Leblanc donne de l'eau tiède
Invité

Augmenter la température du thermostat.
11 février 2008 à 02:10
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Chauffe eau à gaz ELM Leblanc donne de l'eau tiède
Invité

Peut être c'est le débistat.
28 mai 2008 à 13:43
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Chauffe eau à gaz ELM Leblanc donne de l'eau tiède
Invité

Si cest un chauffe eau type Lm9, Lm26, Lm34, Lm40, il faut changer la pochette préventive (dans la valve eau) c'est de l'ordre de lentretien. Vérifier le débit gaz : il se peut q'il n'y ait pas assez de pression gaz, donc on aura de l'eau tiède si le chauffe eau est une gamme ondéa. Changer la valve eau et vérifier quand même si vous avez bien augmenté la température d'eau chaude.
15 juillet 2008 à 14:31
Conseil 5 Forum chauffage
Invité

Chauffe eau à gaz ELM Leblanc donne de l'eau tiède
Invité

CHAUDIERE MURALE ! Sur la notice constructeur il est indiqué un débit max de fonctionnement... En général 11L/min. C'est à dire qu'en puissance max votre chaudière ne peut chauffer que le passage de 11L par minute pour atteindre sa température ! Et si vous aviez 15 voir 16 L minute, elle serait tout simplement tiède !
Prenez une bouteille de 2L, ouvrez à fond et chronométrez son temps de remplissage. Une simple règle de trois après, vous aurez votre débit en L/min.
Où trouvez simplement un dépanneur qui à ce type d'appareil :
www.expertgaz.net-Débitmètre d'eau
Il indique si votre débit est bon ou pas.
Cordialement
Prenez une bouteille de 2L, ouvrez à fond et chronométrez son temps de remplissage. Une simple règle de trois après, vous aurez votre débit en L/min.
Où trouvez simplement un dépanneur qui à ce type d'appareil :
www.expertgaz.net-Débitmètre d'eau
Il indique si votre débit est bon ou pas.
Cordialement
23 décembre 2009 à 09:05
Conseil 6 Forum chauffage
Invité

Chauffe eau à gaz ELM Leblanc donne de l'eau tiède
Invité

Oui mais en réglage maxi avec 11 litres par minutes à combien doit-être l'eau ?
30 décembre 2011 à 19:10