Auto-allumage chauffe-eau LM LEBLANC LM 2 6PV.e
Actuellement
24 629
questions dans le
forum chauffage
18902
Question Forum Chauffage : Auto-allumage chauffe-eau LM LEBLANC LM 2 6PV.e
Bonjour,
Le chauffe-eau fait de l'auto-allumage.
Chauffe-eau gaz Elm Leblanc Lm 2 6PV. Une fois que j'ai allumé la veilleuse et après quelques secondes et sans même que je fasse couler l'eau chaude, le brûleur s'enflamme sans faire de grandes flammes, juste un "tapis" de petites flammes bleues...
Résultat, au bout de quelques minutes, la sécurité de la surchauffe s'active et le chauffe-eau s'arrête...
A noter, juste avant ce phénomène tout récent, et comme la veilleuse ne s’allumait plus avec l’électrode (j'étais obligé de l'allumer avec une allumette), j'avais nettoyé la veilleuse et l'injecteur qui se trouve à l’intérieur, mais peut-être ai-je trop nettoyé cette pièce ?? Je l'avais changée il y a 2 ans.
Merci d'avance de vos avis et conseils.
Bonne journée.
Le chauffe-eau fait de l'auto-allumage.
Chauffe-eau gaz Elm Leblanc Lm 2 6PV. Une fois que j'ai allumé la veilleuse et après quelques secondes et sans même que je fasse couler l'eau chaude, le brûleur s'enflamme sans faire de grandes flammes, juste un "tapis" de petites flammes bleues...
Résultat, au bout de quelques minutes, la sécurité de la surchauffe s'active et le chauffe-eau s'arrête...
A noter, juste avant ce phénomène tout récent, et comme la veilleuse ne s’allumait plus avec l’électrode (j'étais obligé de l'allumer avec une allumette), j'avais nettoyé la veilleuse et l'injecteur qui se trouve à l’intérieur, mais peut-être ai-je trop nettoyé cette pièce ?? Je l'avais changée il y a 2 ans.
Merci d'avance de vos avis et conseils.
Bonne journée.
28 octobre 2017 à 10:22
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Invité

Auto-allumage chauffe-eau LM LEBLANC LM 2 6PV.e
Invité

Bonjour,
Votre clapet gaz n'est pas étanche et laisse passer du gaz.
Cordialement.
Votre clapet gaz n'est pas étanche et laisse passer du gaz.
Cordialement.
28 octobre 2017 à 12:20
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Auto-allumage chauffe-eau LM LEBLANC LM 2 6PV.e
Bonjour, merci de votre réponse rapide.
C'est bien noté. Le clapet gaz est la pièce qui s'appelle aussi raccord étanche ?
Cette pièce est située derrière le bouton poussoir, au vu de la notice...
Je vais la changer et voir ce que cela donne.
Encore merci.
C'est bien noté. Le clapet gaz est la pièce qui s'appelle aussi raccord étanche ?
Cette pièce est située derrière le bouton poussoir, au vu de la notice...
Je vais la changer et voir ce que cela donne.
Encore merci.
29 octobre 2017 à 09:54