Bonjour à tous !
J'ai une pompe à chaleur Daikin EHVH04S18CB avec une commande EKRUCBL1.
Je vous explique le problème que je rencontre.
Le problème ne concerne que la partie chauffage, la partie ECS fonctionne très bien.
Quand nous mettons la commande sur la fonction "confort", au bout de quelques heures (2 ou 3) elle bascule toute seule sur la fonction "programmée".
Je voulais savoir si cela est un défaut électronique de la commande ou bien un réglage à faire afin qu'elle reste en confort.
Si quelqu'un connait ce modèle pouvait nous aider ce serait super. Nous nous sentons un peu seul, l'installateur a posé son truc et débrouillez-vous... on ne s'y connait pas du tout et on n'y comprend pas grand chose.
Que ce soit moi ou ma compagne, on ne pense pas être spécialement bête mais on a l'impression de ne pas pouvoir avoir le chauffage chez nous sans avoir un master ou un diplôme d'Harvard.
Merci beaucoup d'avance pour votre aide. mumutt.
J'ai une pompe à chaleur Daikin EHVH04S18CB avec une commande EKRUCBL1.
Je vous explique le problème que je rencontre.
Le problème ne concerne que la partie chauffage, la partie ECS fonctionne très bien.
Quand nous mettons la commande sur la fonction "confort", au bout de quelques heures (2 ou 3) elle bascule toute seule sur la fonction "programmée".
Je voulais savoir si cela est un défaut électronique de la commande ou bien un réglage à faire afin qu'elle reste en confort.
Si quelqu'un connait ce modèle pouvait nous aider ce serait super. Nous nous sentons un peu seul, l'installateur a posé son truc et débrouillez-vous... on ne s'y connait pas du tout et on n'y comprend pas grand chose.
Que ce soit moi ou ma compagne, on ne pense pas être spécialement bête mais on a l'impression de ne pas pouvoir avoir le chauffage chez nous sans avoir un master ou un diplôme d'Harvard.
Merci beaucoup d'avance pour votre aide. mumutt.
11 novembre 2020 à 12:07
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème ou réglage PAC Daikin
Bonjour,
Pour bien comprendre votre souci, pouvez-vous nous préciser si lorsque vous mettez la commande en version "Confort" vous utilisez :
- La fonction dérogation permanente (confort permanent) ?
- La fonction dérogation temporaire ?
Si vous réglez la consigne de température "Confort" et "Réduit" à la même valeur (19 ou 20°C) avez-vous le même problème ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour bien comprendre votre souci, pouvez-vous nous préciser si lorsque vous mettez la commande en version "Confort" vous utilisez :
- La fonction dérogation permanente (confort permanent) ?
- La fonction dérogation temporaire ?
Si vous réglez la consigne de température "Confort" et "Réduit" à la même valeur (19 ou 20°C) avez-vous le même problème ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
12 novembre 2020 à 18:52
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème ou réglage PAC Daikin
Bonjour Mario et merci pour l’intérêt que vous portez à ma requête.
Suite à votre réponse, j'ai fait le tour de ma commande que ce soit en mode utilisateur ou en mode installateur et je n'ai trouvé aucune fonction qui me permette de choisir confort permanent ou temporaire ni de mode réduit (serait-ce ECO pour ce dernier ?). Cordialement.
Suite à votre réponse, j'ai fait le tour de ma commande que ce soit en mode utilisateur ou en mode installateur et je n'ai trouvé aucune fonction qui me permette de choisir confort permanent ou temporaire ni de mode réduit (serait-ce ECO pour ce dernier ?). Cordialement.
13 novembre 2020 à 10:00
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème ou réglage PAC Daikin
Bonsoir.
ehbh x cb ehvh x cb user reference guide p10.pdf
Citation :Je ne connais pas la bête mais il doit falloir l'apprivoiser, peut-être avec cette page 10 ?
Que ce soit moi ou ma compagne, on ne pense pas être spécialement bête mais on a l'impression de ne pas pouvoir avoir le chauffage chez nous sans avoir un master ou un diplôme d'Harvard.
ehbh x cb ehvh x cb user reference guide p10.pdf
14 novembre 2020 à 19:55