Bonjour.
J'ai changé les piles du thermostat Siemens Émetteur RH10RF/SET et Récepteur RCR10/433.
Depuis, le brûleur de la chaudière fioul De Dietrich ne démarre plus.
Les boîtiers du thermostat communiquent mais ne font pas démarrer le brûleur.
Celui-ci n'a pas de voyant rouge allumé.
Auriez-vous une idée ? J'ai mis 2 photos.
De Dietrich Type DE102 N°RA10507
Merci pour vos messages.
Violaine.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai changé les piles du thermostat Siemens Émetteur RH10RF/SET et Récepteur RCR10/433.
Depuis, le brûleur de la chaudière fioul De Dietrich ne démarre plus.
Les boîtiers du thermostat communiquent mais ne font pas démarrer le brûleur.
Celui-ci n'a pas de voyant rouge allumé.
Auriez-vous une idée ? J'ai mis 2 photos.
De Dietrich Type DE102 N°RA10507
Merci pour vos messages.
Violaine.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 octobre 2020 à 18:27
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne chaudière suite changement pile du thermostat
Bonjour Violaine,
Comme d'habitude, commencer par lire la notice... (ci-jointe).
Il faut que la led d'affichage de l'état du relais s'allume pour démarrer le brûleur.
Est-ce le cas ?
Thermostat Siemens RCR10/433
Comme d'habitude, commencer par lire la notice... (ci-jointe).
Il faut que la led d'affichage de l'état du relais s'allume pour démarrer le brûleur.
Est-ce le cas ?
Thermostat Siemens RCR10/433
18 octobre 2020 à 17:04
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne chaudière suite changement pile du thermostat
Au passage, je vois que le bouton de réarment du brûleur est "explosé".
Le brûleur a donc souvent dû être en défaut (anormal).
Le brûleur a donc souvent dû être en défaut (anormal).
18 octobre 2020 à 17:52
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Panne chaudière suite changement pile du thermostat
Merci pour votre réponse.
Alors oui, la led d'affichage du relais s'allume, j'ai à nouveau réinitialisé les 2 boitiers et au final led verte et led orange sont allumées, sans clignoter, donc fonctionnement a priori.
Le problème vient peut-être du brûleur alors...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Alors oui, la led d'affichage du relais s'allume, j'ai à nouveau réinitialisé les 2 boitiers et au final led verte et led orange sont allumées, sans clignoter, donc fonctionnement a priori.
Le problème vient peut-être du brûleur alors...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 octobre 2020 à 18:05
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Panne chaudière suite changement pile du thermostat
Citation :Oui, il faut continuer l'investigation.
Le problème vient peut-être du brûleur alors...
18 octobre 2020 à 21:21
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Panne chaudière suite changement pile du thermostat
L'investigation poursuivie avec un pro a permis de voir que la chaudière s'était mise en défaut, car l'aquastat (pas celui de la régulation de la température, mais l'autre) ne fonctionnait plus (pièce défectueuse qui a été remplacée).
04 novembre 2020 à 07:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 6. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 7. Surconsommation de gaz suite à changement de chaudière à condensation
- N°15537 : Bonjour, J'ai changé de chaudière. J'avais une ancienne que j'ai remplacé par une chaudière Isosplit Condens Saunier Duval. Je pensais faire des économies. Surprise, j'ai reçu une régulation de 230 € cette semaine....
- 8. Avis radiateurs électriques marque Carrera
- N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
- 9. Vice caché dans chauffage géothermique
- N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
- 10. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite