FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Panne soufflant sèche serviette se met en sécurité

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


16250

Questions forum chauffage : Panne soufflant sèche serviette se met en sécurité

fredlafrikun
Membre inscrit
fredlafrikun
2 messages
Bonjour,

J'ai un sèche serviette électrique à fluide plus soufflant d'appoint.
Le soufflant se met en sécurité au bout de quelques secondes.
Toute la poussière a été aspirée, filtre, résistance, bloc ventilateur, il y en avait beaucoup. Mais le problème persiste.
Il y a une sécurité sur le circuit de la résistance je pense, le problème peut-il venir de là.
Merci pour vos conseils.
Fred
23 octobre 2013 à 17:30
Conseil réparation chauffage 1

Panne soufflant sèche serviette se met en sécurité

maçon37
Membre inscrit
maçon37
2 589 messages
Bonjour,
Je pense au thermocontact.
Reposez votre question dans le forum électricité. Il y a plus balaise qu'un maçon en élec.... titter
Cordialement, M37.
24 octobre 2013 à 15:41
Conseil réparation chauffage 2

Panne soufflant sèche serviette se met en sécurité

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour. Une fois que vous avez tout nettoyé il faut voir quel est le capteur de température éventuel qui déclenche et pourquoi.
M37 vous a mis sur la voie, il doit y avoir un limiteur de température quelque part, ne serait-ce que pour tout couper si le ventilateur s'arrête pour une raison ou une autre ou si l'air circule mal.
Un essai sur l'établi serait certainement nécessaire.
Ce ne doit pas être bien difficile, mais il faut démonter si le problème persiste.
25 octobre 2013 à 10:07
Conseil réparation chauffage 3

Panne soufflant sèche serviette se met en sécurité

fredlafrikun
Membre inscrit
fredlafrikun
2 messages
Bonjour et merci pour les infos.
En réalité il y a un thermique sur la résistance (klixon) en série sur la résistance.
La résistance va bien 58 ohms ce qui donne une puissance de 900 W environ. Elle est donnée pour 1000 W donc pas de surchauffe.
C'est le débit d'air donc qui est trop faible a priori et qui n'expulse pas assez les calories, donc surchauffe.
Il faut acheter tout le bloc ventilo 170 € donc on fera sans.
A moins que je puisse baisser la puissance de la résistance pour équilibrer le système.
29 octobre 2013 à 17:09
Conseil réparation chauffage 4

Panne soufflant sèche serviette se met en sécurité

maçon37
Membre inscrit
maçon37
2 589 messages
Bonsoir,
Comptez plus sur GL que sur moi, mais à mon sens c'est maintenant que le problème devient passionnant.
Il faut trouver le ventilo qui va bien. Cela devient de la "bidouille". Je pense aux ventilos de sèche-mains ou quelque chose de ce type. Il doit bien y avoir une solution à beaucoup moins de 170€....
Voir les sites de pièces détachées...
Cordialement, M37
29 octobre 2013 à 17:40
Conseil réparation chauffage 5

Panne soufflant sèche serviette se met en sécurité

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre sèche serviette.
Merci.
29 octobre 2013 à 18:15
Conseil réparation chauffage 6

Panne soufflant sèche serviette se met en sécurité

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour à tous. Si le soufflant a déjà fonctionné normalement, que le moteur n'est pas grippé, que l'ensemble respire bien quand il est monté sur le radiateur, on pourrait incriminer le klixon ; quoique... ce n'est qu'une malheureuse bilame non sujette à l'usure. On peut le tester avec un générateur d'air chaud, voire avec un sèche-cheveux costaud.

Le klixon est en série avec la résistance, mais où est-il placé dans l'appareil ? L'essai sur l'établi a-t-il été effectué ? Personnellement je commencerais par là.

170 € c'est beaucoup, surtout si le problème se renouvelle. Un petit radiateur soufflant d'appoint est moins cher.
29 octobre 2013 à 23:26
Conseil réparation chauffage 7

Panne soufflant sèche serviette se met en sécurité


Invité
invité
Bonjour,
Effectivement j'ai acheté un petit soufflant à 10€ et j'ai récupéré le moteur.
Depuis c'est un régal. Je pense que le mien n'avait jamais fonctionné car là au moins j'entends la soufflerie.
29 mars 2018 à 21:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne radiateur sèche-serviette électrique Vasco
    N°17372 : Bonjour, L’hiver arrive et nous n’arrivons plus à programmer le chauffage de notre salle de bains. Nous avons depuis 7/8 ans un radiateur sèche-serviette Vasco très semblable au modèle type IRIS ELECTRIC HD-EL...
  • 2. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
  • 3. Panne chaudière Optimagaz 3000 se met en sécurité
    N°15431 : Bonjour, Voilà depuis ce matin ma chaudière Optimagaz 3000 se met en sécurité, j'appuie sur le bouton de réarmement mais rien ne se passe, pas un bruit, rien du tout. Quel peut-être le problème ? Cordialement.
  • 4. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 5. Surchauffe sèche serviette à eau avec soufflant
    N°23807 : Bonjour à tous. Mon sèche serviette IRSAP installé depuis quelques mois se met en surchauffe sans raison visible. Le filtre n'est pas encrassé, tout à l'air OK. Ce que j'ai remarqué c'est qu'à priori la surchauffe...
  • 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 7. Chaudière ELM Leblanc se met en sécurité
    N°3155 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc acleis glm 23 posée en 2005. Depuis 3 semaines, l'eau chaude ne coule que 2 minutes, puis la chaudière se met en sécurité. La lumière du chauffage se met à clignoter : impossible alors...
  • 8. Poêle à pétrole Kero 3007 Arrêts fréquents erreur CO2
    N°6486 : Bonjour, Depuis quelques jours, mon poêle à pétrole de marque Kero 3007 acheté il y a presque 2 ans et nettoyé l'année dernière, s'arrête régulièrement avec le message CO2. Cela peut survenir au bout de 5 min comme au...
  • 9. Panne Ed poêle à pétrole KERO SRE 3002
    N°4444 : Bonjour, Je possède un poêle à pétrole SRE 3002 KERO, le code panne Ed apparaît et la température de la pièce affiche 40°C. Après avoir débranché l'appareil, il démarre correctement et se coupe avec le même...
  • 10. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
>>> Résultats suivants pour : Panne soufflant sèche serviette se met en sécurité >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
rearmement ballon electriquenettoyage vitre insert chauffage nettoyage vitre insert chauffage conseilsforum chauffage electriqueremplacer circulateur wilo



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite