Bonjour.
Je rencontre un problème avec ma chaudière Perfinox 2 duo 24.
Suite à une coupure de courant, l'écran LCD de la carte de régulation reste éteint, le ventilateur tourne fortement (et très bruyamment) et mon thermostat (Navilink T58) m'indique un défaut opentherm.
En conséquence, je n'ai plus d'eau chaude ni de chauffage.
J'ai vérifié l'arrivée en électricité (ok) ainsi que le fusible (ok).
Cependant, je ne parviens pas à déterminer la source du problème.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci.
Je rencontre un problème avec ma chaudière Perfinox 2 duo 24.
Suite à une coupure de courant, l'écran LCD de la carte de régulation reste éteint, le ventilateur tourne fortement (et très bruyamment) et mon thermostat (Navilink T58) m'indique un défaut opentherm.
En conséquence, je n'ai plus d'eau chaude ni de chauffage.
J'ai vérifié l'arrivée en électricité (ok) ainsi que le fusible (ok).
Cependant, je ne parviens pas à déterminer la source du problème.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci.
23 octobre 2024 à 07:44
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Perfinox 2 duo 24
Bonjour.
Il faut vérifier que votre carte de régulation n'est pas défectueuse ou que son fusible de protection n'est pas HS.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Il faut vérifier que votre carte de régulation n'est pas défectueuse ou que son fusible de protection n'est pas HS.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2024 à 17:20
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Perfinox 2 duo 24
Comme dit précédemment le fusible est OK.
La carte ne répond aucunement, ainsi que l’écran LCD et les touches autour de celui-ci.
Vous voulez quoi comme photo ?
La carte ne répond aucunement, ainsi que l’écran LCD et les touches autour de celui-ci.
Vous voulez quoi comme photo ?
23 octobre 2024 à 21:33
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Perfinox 2 duo 24
Pour information, après passage et confirmation du chauffagiste.
C’était la carte régulation qui était HS.
Merci de votre aide.
C’était la carte régulation qui était HS.
Merci de votre aide.
26 octobre 2024 à 15:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 4. Plus de débit eau chaude chaudière Atlantic Perfinox 2 DUO 24
- N°22208 : Bonsoir. J'ai une chaudière Atlantic Perfinox 2 DUO 24, le soucis depuis 2 jours : J'ai un très faible débit d'eau chaude, dans toute la maison, je ne sais pas quoi faire... Je l'ai installée il y à moins de 2 ans... Des...
- 5. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
- N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
- 6. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 7. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
- N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
- 8. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 9. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
- N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
- 10. Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
- N°18630 : Bonjour. J’ai un poêle à pétrole électronique TECTRO 1330C (QLIMA) acheté en décembre 2014 (bien sûr garantie de 2 ans juste dépassée) qui affiche soit E02 soit E03. Je l’ai entièrement démonté, nettoyé,...
- 11. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite