Question Forum Chauffage : Raccordement du foyer au tubage 180mm vers 200mm
Bonjour.
Ayant un foyer avec une sortie de buse en 180mm; est-il possible de le raccorder à un tubage déjà posé au diamètre de 200mm. Puis-je poser en sortie de buse un raccord pour élargir en passant de 180mm vers 200mm (inox, fonte ou acier ?).
Ci-joint des photos.
Merci de vos retours car je ne vois pas de solutions.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ayant un foyer avec une sortie de buse en 180mm; est-il possible de le raccorder à un tubage déjà posé au diamètre de 200mm. Puis-je poser en sortie de buse un raccord pour élargir en passant de 180mm vers 200mm (inox, fonte ou acier ?).
Ci-joint des photos.
Merci de vos retours car je ne vois pas de solutions.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 octobre 2024 à 13:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Raccordement du foyer au tubage 180mm vers 200mm
Bonjour.
Cette solution est toujours possible mais il faut savoir que en augmentant ce diamètre vous risquez :
- D'augmenter le tirage de votre conduit.
- D'augmenter la consommation de bois de votre poêle.
- De ne pas avoir les bonnes températures des fumées.
- De dégrader votre tubage existant.
Autant de facteurs qu'il ne faut pas négliger !!!
Pensez à bien respecter le sens des emboitures : la mâle s'emboite dans la partie femelle en partant du haut.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cette solution est toujours possible mais il faut savoir que en augmentant ce diamètre vous risquez :
- D'augmenter le tirage de votre conduit.
- D'augmenter la consommation de bois de votre poêle.
- De ne pas avoir les bonnes températures des fumées.
- De dégrader votre tubage existant.
Autant de facteurs qu'il ne faut pas négliger !!!
Pensez à bien respecter le sens des emboitures : la mâle s'emboite dans la partie femelle en partant du haut.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2024 à 17:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Raccordement du foyer au tubage 180mm vers 200mm
Merci de votre réponse.
En magasin, les vendeurs m'interdisent de poser un raccord en sortie de buse.
En magasin, les vendeurs m'interdisent de poser un raccord en sortie de buse.
23 octobre 2024 à 20:10