Panne eau chaude sanitaire chaudière Vaillant VCW F 240 SO 24
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19458
Question Forum Chauffage : Panne eau chaude sanitaire chaudière Vaillant VCW F 240 SO 24
Bonjour à tous,
Je fais appel à vos lumières car j'avoue ne pas comprendre les subtilités de ce bijou d'ingénierie que l'on appelle une chaudière (chaudière Vaillant VCW F 240 SO 24, gaz de ville, année 2005).
Depuis quelques temps l'eau chaude sanitaire avait du mal à s'enclencher et cette semaine c'est la panne.
C'est donc un pépin qui est arrivé progressivement.
La panne : lorsque l'on tire de l'eau chaude au robinet la chaudière se déclenche normalement mais une fois sur trois maintenant et quand c'est le cas les brûleurs se coupent au bout de 30 secondes.
Je précise que :
Le chauffage fonctionne très bien.
J'ai de la pression au manomètre, température aussi.
Je n'ai pas de diode clignotante qui pourrait indiquer un dysfonctionnement.
Mon plombier a pris sa retraite et je n'ai pas encore souscrit de contrat d'entretien annuel, méa culpa.
Elle n'a pas été visitée depuis deux ans mais brûleurs et évacuation parfaitement propres.
Peut-être l'échangeur entartré ? mais l'eau n'est pas très dure dans ma région.
Merci de me laisser vos pistes.
Je fais appel à vos lumières car j'avoue ne pas comprendre les subtilités de ce bijou d'ingénierie que l'on appelle une chaudière (chaudière Vaillant VCW F 240 SO 24, gaz de ville, année 2005).
Depuis quelques temps l'eau chaude sanitaire avait du mal à s'enclencher et cette semaine c'est la panne.
C'est donc un pépin qui est arrivé progressivement.
La panne : lorsque l'on tire de l'eau chaude au robinet la chaudière se déclenche normalement mais une fois sur trois maintenant et quand c'est le cas les brûleurs se coupent au bout de 30 secondes.
Je précise que :
Le chauffage fonctionne très bien.
J'ai de la pression au manomètre, température aussi.
Je n'ai pas de diode clignotante qui pourrait indiquer un dysfonctionnement.
Mon plombier a pris sa retraite et je n'ai pas encore souscrit de contrat d'entretien annuel, méa culpa.
Elle n'a pas été visitée depuis deux ans mais brûleurs et évacuation parfaitement propres.
Peut-être l'échangeur entartré ? mais l'eau n'est pas très dure dans ma région.
Merci de me laisser vos pistes.

26 mai 2018 à 16:12
Réponse 1 du forum chauffage
Panne eau chaude sanitaire chaudière Vaillant VCW F 240 SO 24
Bonsoir,
Tous d'abord merci pour votre franchise concernant l'entretien annuel de votre chaudière (pas fait depuis 2 ans).
Savez-vous qu'il est obligatoire au minimum une fois par an et qu'en cas de sinistre vous devez pouvoir présenter une Attestation d'entretien normée à votre assurance.
Pour ce qui est de votre panne il peut y avoir plusieurs raisons :
- Soit le répartiteur de pression qui est défectueux (membrane, déprimogène, presse étoupe, tubes bouchés...)
- Soit la vanne inverseuse (tubes bouchés, membrane, micro-switchs, clapets...)
- Soit la pompe (vitesse trop faible, filtre bouché...).
Pour un bon diagnostic faites appel à un spécialiste qui connait bien ce modèle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Tous d'abord merci pour votre franchise concernant l'entretien annuel de votre chaudière (pas fait depuis 2 ans).
Savez-vous qu'il est obligatoire au minimum une fois par an et qu'en cas de sinistre vous devez pouvoir présenter une Attestation d'entretien normée à votre assurance.
Pour ce qui est de votre panne il peut y avoir plusieurs raisons :
- Soit le répartiteur de pression qui est défectueux (membrane, déprimogène, presse étoupe, tubes bouchés...)
- Soit la vanne inverseuse (tubes bouchés, membrane, micro-switchs, clapets...)
- Soit la pompe (vitesse trop faible, filtre bouché...).
Pour un bon diagnostic faites appel à un spécialiste qui connait bien ce modèle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mai 2018 à 21:35
Réponse 2 du forum chauffage
Panne eau chaude sanitaire chaudière Vaillant VCW F 240 SO 24
Merci Mario pour votre contribution.
Le technicien est passé ce matin et voici son diagnostic : la chaudière ne détecte plus les ouvertures de robinets d'eau chaude.
C'est une pièce d'usure classique ~sonde de pression ou détecteur de pression je crois (voir photo).
J'ai donc souscrit un nouveau contrat d'entretien annuel et me voilà de nouveau en règle et pleinement responsable de mon logement. ;)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le technicien est passé ce matin et voici son diagnostic : la chaudière ne détecte plus les ouvertures de robinets d'eau chaude.
C'est une pièce d'usure classique ~sonde de pression ou détecteur de pression je crois (voir photo).
J'ai donc souscrit un nouveau contrat d'entretien annuel et me voilà de nouveau en règle et pleinement responsable de mon logement. ;)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 mai 2018 à 17:09
Réponse 3 du forum chauffage
Panne eau chaude sanitaire chaudière Vaillant VCW F 240 SO 24
J'ai lu sur le site de Vaillant que la Wallonie et Bruxelles imposaient un entretien tous les 3 ans. ;)
Mais pour ce qui est de la légalité en France c'est bien annuel dès 4 kW.
Entretien des chaudières : quelles sont les règles ?
Vérifié le 04 avril 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre).
Certaines chaudières doivent faire l'objet d'un entretien annuel.
Objectifs visés
Chaudières concernées
Toute chaudière dont la puissance est comprise entre 4 et 400 kilowatts doit faire l'objet d'un entretien tous les ans.
Ceci concerne les chaudières :
au fioul,
au gaz,
au bois,
au charbon,
multi combustibles.
Initiative de l'entretien
Le locataire doit faire entretenir la chaudière de son appartement ou de sa maison tous les ans, sauf si le bail prévoit que cette obligation appartient au propriétaire du logement.
À noter :
En cas de chaudière collective, l'entretien est effectué à l'initiative du bailleur ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.
Réalisation de l'entretien
Pour réaliser cet entretien, vous pouvez faire appel chaque année à un chauffagiste ou passer avec lui un contrat d'entretien.
Cet entretien consiste :
en la vérification de votre chaudière,
son nettoyage et son réglage,
ainsi qu'une évaluation des polluants atmosphériques.
Le professionnel doit vous remettre une attestation d'entretien dans un délai de 15 jours suivant sa visite. Ce document doit être conservé pendant 2 ans au moins pour la présenter :
en cas de demande de votre bailleur,
ou de votre assurance en cas de sinistre.
À l'issue de l'entretien, le professionnel doit également vous donner des conseils :
sur le bon usage de la chaudière,
les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage,
et l'intérêt éventuel du remplacement de la chaudière.
Sanctions en cas de non-respect
La réglementation ne prévoit pas de sanction pénale en cas de défaut d'entretien annuel. Aucune amende n'est donc applicable.
Cependant, si vous quittez le logement sans avoir entretenu la chaudière, le bailleur peut retenir le montant de l'entretien sur le dépôt de garantie.
En cas d'accident avec une chaudière mal entretenue, l'assureur peut également refuser d'indemniser la personne concernée.
Réf : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20760
Mais pour ce qui est de la légalité en France c'est bien annuel dès 4 kW.
Entretien des chaudières : quelles sont les règles ?
Vérifié le 04 avril 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre).
Certaines chaudières doivent faire l'objet d'un entretien annuel.
Objectifs visés
Chaudières concernées
Toute chaudière dont la puissance est comprise entre 4 et 400 kilowatts doit faire l'objet d'un entretien tous les ans.
Ceci concerne les chaudières :
au fioul,
au gaz,
au bois,
au charbon,
multi combustibles.
Initiative de l'entretien
Le locataire doit faire entretenir la chaudière de son appartement ou de sa maison tous les ans, sauf si le bail prévoit que cette obligation appartient au propriétaire du logement.
À noter :
En cas de chaudière collective, l'entretien est effectué à l'initiative du bailleur ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.
Réalisation de l'entretien
Pour réaliser cet entretien, vous pouvez faire appel chaque année à un chauffagiste ou passer avec lui un contrat d'entretien.
Cet entretien consiste :
en la vérification de votre chaudière,
son nettoyage et son réglage,
ainsi qu'une évaluation des polluants atmosphériques.
Le professionnel doit vous remettre une attestation d'entretien dans un délai de 15 jours suivant sa visite. Ce document doit être conservé pendant 2 ans au moins pour la présenter :
en cas de demande de votre bailleur,
ou de votre assurance en cas de sinistre.
À l'issue de l'entretien, le professionnel doit également vous donner des conseils :
sur le bon usage de la chaudière,
les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage,
et l'intérêt éventuel du remplacement de la chaudière.
Sanctions en cas de non-respect
La réglementation ne prévoit pas de sanction pénale en cas de défaut d'entretien annuel. Aucune amende n'est donc applicable.
Cependant, si vous quittez le logement sans avoir entretenu la chaudière, le bailleur peut retenir le montant de l'entretien sur le dépôt de garantie.
En cas d'accident avec une chaudière mal entretenue, l'assureur peut également refuser d'indemniser la personne concernée.
Réf : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20760
28 mai 2018 à 17:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne eau chaude sanitaire chaudière Vaillant VUW FR 240/3
- N°19957 : Bonjour, Ma chaudière date de 2005 mais elle est encore en bon état et fonctionne encore très bien pour le chauffage central. Par contre, pour l'eau chaude sanitaire j'ai des soucis de température insuffisante de l'eau. Le...
- 2. Problèmes chaudière Vaillant VCW F 240 T So 24 se met en sécurité
- N°9454 : Bonjour à tous les internautes de Bricovideo, je possède une chaudière de marque Vaillant VCW F 240 T So 24, 2 services chauffage et eau chaude. Je viens de changer le thermocouple, la veilleuse s'allume parfaitement mais dés...
- 3. Problème chaudière murale gaz propane Vaillant VCW F 240 T SO 24
- N°9526 : Bonjour à tous les internautes de Bricovidéo. Je possède 1 chaudière murale de chauffage central de marque Vaillant VCW F 240 T SO 24, fonctionnant au gaz propane, avec une veilleuse avec flamme. J'ai remplacé mon...
- 4. Eau chaude irrégulière chaudière vaillant VCW-f
- N°4186 : Bonjour, l'eau chaude est très irregulière, au bout de 1mn, elle devient froide et redevient chaude et ainsi de suite, quel est le problème. Merci
- 5. Chaudière Ferroli panne eau chaude
- N°1562 : Bonsoir, J'ai un problème avec une chaudière murale Ferroli Domina. Pour le chauffage aucun problème, par contre quand je fais couler l'eau chaude, la chaudière coupe très très souvent. Je suis obligé de rester à...
- 6. Pas d'eau chaude sanitaire chaudière Chappée Luna 2.24 CF
- N°19754 : Bonjour. Chaudière Chappée Lina 2.24 CF, il semblerait que la pompe de de circulation d'eau ne fonctionne pas en mode sanitaire. Donc pas d'eau chaude. Mais en position chauffage tout fonctionne, eau chaude et le...
- 7. Chaudière Chappée panne eau chaude sanitaire
- N°21664 : Bonjour. Je suis locataire dans une maison j'ai eu un dégât des eaux qui a provoqué une coupure d’électricité. Les jours ont passé, en rallumant la chaudière il n'y avait pas assez de bar donc je l'ai remis en...
- 8. Chaudière Vaillant VCW 20/1 T3WD pas d'eau chaude
- N°6065 : Bonjour, Pendant mes congés (1 semaine), j'ai arrêté ma chaudière et coupé le gaz de l'appartement. Je viens de tout remettre en fonctionnement. Mais lorsque je veux tirer de l'eau chaude, je nobtiens que de l'eau froide....
- 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 10. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 ne génère plus d'eau chaude sanitaire
- N°18743 : Bonjour, Je soumets ma problématique à la communauté. Notre chaudière est utilisée pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage. Installée en 2013 par un plombier professionnel et suivi par contrat. J'ai acheté la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite