Erreur E133 chaudière Chappée ECS Initia Plus Compact 2.28 HTE
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20349
Question Forum Chauffage : Erreur E133 chaudière Chappée ECS Initia Plus Compact 2.28 HTE
Bonjour.
Je voudrais un peu d'aide car j'ai ma chaudière qui est tombée en panne.
Elle a 2 ans et elle n'est plus sous garantie.
Pourriez-vous m'aider à la dépanner. Je vous envoie quelques photos.
J'ai lu sur le forum qu'il y avait certains soucis sur les cartes que les condensateurs, mais ma carte n'est pas la même.
Quel condensateur faut-il changer ?
La chaudière fait les 4 cycles avant de se mettre sur le code 133.
Je voulais vous demander à quoi sert le bocal marron il était plein.
Je l'ai vidé hier je pensais que c'était peut-être à cause de lui. J'ai toujours le code E133.
Est-ce que cela peut être l'électrode d'allumage ou électrode d'ionisation ?
Vaut-il mieux commencer par le moins cher, je pense.
Je voudrais avoir votre avis.
La chaudière a eu 2 ans, ça fait 3 jours.
En vous remerciant d'avance de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je voudrais un peu d'aide car j'ai ma chaudière qui est tombée en panne.
Elle a 2 ans et elle n'est plus sous garantie.
Pourriez-vous m'aider à la dépanner. Je vous envoie quelques photos.
J'ai lu sur le forum qu'il y avait certains soucis sur les cartes que les condensateurs, mais ma carte n'est pas la même.
Quel condensateur faut-il changer ?
La chaudière fait les 4 cycles avant de se mettre sur le code 133.
Je voulais vous demander à quoi sert le bocal marron il était plein.
Je l'ai vidé hier je pensais que c'était peut-être à cause de lui. J'ai toujours le code E133.
Est-ce que cela peut être l'électrode d'allumage ou électrode d'ionisation ?
Vaut-il mieux commencer par le moins cher, je pense.
Je voudrais avoir votre avis.
La chaudière a eu 2 ans, ça fait 3 jours.
En vous remerciant d'avance de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



26 février 2020 à 09:04
Réponse forum dépannage chaudières 1
Invité

Erreur E133 chaudière Chappée ECS Initia Plus Compact 2.28 HTE
Invité

Bonjour.
Erreur E 133 = absence de gaz.
Vérifier arrivée gaz /robinet.
Après c'est le bloc gaz qu'il faut voir.
Voir avec un pro ne touchez pas au bloc gaz.
Le bocal marron doit être le vase d'expansion.
A++
Cordialement.
Erreur E 133 = absence de gaz.
Vérifier arrivée gaz /robinet.
Après c'est le bloc gaz qu'il faut voir.
Voir avec un pro ne touchez pas au bloc gaz.
Le bocal marron doit être le vase d'expansion.
A++
Cordialement.
26 février 2020 à 13:50
Réponse forum dépannage chaudières 2
Erreur E133 chaudière Chappée ECS Initia Plus Compact 2.28 HTE
Bonsoir Invité.
Je verrai soit demain ou après demain car c'est chez mon fils, il a la poisse, une chaudière qui tombe en panne comme par hasard une semaine après la garantie.
Le bocal marron ce n'est pas le vase d'expansion si je ne me trompe pas c'est celui qui est à droite couleur orange.
Pour le bloc de gaz c'est lequel sur la photo ? Voir photo.
Sinon j'ai réussi à avoir l'électrode d'allumage et l'électrode de ionisation au prix professionnel grâce à un ami qui bosse chez Cédéo.
Quelqu'un sait où se trouve les électrodes allumage et ionisation.
Je vais les mettre de côté en cas où ça serait ça.
Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me mettre en danger, c'est moi-même qui est fait l'installation de la chaudière de mon fils de la plomberie entièrement radiateur et eau. Je n'ai eu que 3 fuites pour un novice de plomberie.
Y'a que l'installation du gaz (de l'entrée du compteur à la chaudière) j'ai dû ramener un ami pour les soudures en argent.
Si je devais changer le bloc, j'éteindrai le gaz et retirerai la prise pour être en sécurité.
Y aura juste à changer les joints avec le nouveau bloc si c'est celui là qui est défectueux et après mettre de la bombe anti fuite pour voir s'il y a des fuites ou le système D avec de l'eau et liquide vaisselle.
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Je verrai soit demain ou après demain car c'est chez mon fils, il a la poisse, une chaudière qui tombe en panne comme par hasard une semaine après la garantie.
Le bocal marron ce n'est pas le vase d'expansion si je ne me trompe pas c'est celui qui est à droite couleur orange.
Pour le bloc de gaz c'est lequel sur la photo ? Voir photo.
Sinon j'ai réussi à avoir l'électrode d'allumage et l'électrode de ionisation au prix professionnel grâce à un ami qui bosse chez Cédéo.
Quelqu'un sait où se trouve les électrodes allumage et ionisation.
Je vais les mettre de côté en cas où ça serait ça.
Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me mettre en danger, c'est moi-même qui est fait l'installation de la chaudière de mon fils de la plomberie entièrement radiateur et eau. Je n'ai eu que 3 fuites pour un novice de plomberie.
Y'a que l'installation du gaz (de l'entrée du compteur à la chaudière) j'ai dû ramener un ami pour les soudures en argent.
Si je devais changer le bloc, j'éteindrai le gaz et retirerai la prise pour être en sécurité.
Y aura juste à changer les joints avec le nouveau bloc si c'est celui là qui est défectueux et après mettre de la bombe anti fuite pour voir s'il y a des fuites ou le système D avec de l'eau et liquide vaisselle.
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







26 février 2020 à 22:26
Réponse forum dépannage chaudières 3
Invité

Erreur E133 chaudière Chappée ECS Initia Plus Compact 2.28 HTE
Invité

Bonjour.
La bougie d'allumage / électrode se trouve sur le couvercle devant le corps de chauffe.
Regarder cela.
Les blocs gaz sont à régler / il faut un analyseur de combustions / voir un pro faites ATTENTION.
Le vase rouge est bien le vase d'expansion
Le bloc gaz doit être dessous ou derrière la partie ovalisée (photo).
Pas de bricolage avec le gaz.
Cordialement.
La bougie d'allumage / électrode se trouve sur le couvercle devant le corps de chauffe.
Regarder cela.
Les blocs gaz sont à régler / il faut un analyseur de combustions / voir un pro faites ATTENTION.
Le vase rouge est bien le vase d'expansion
Le bloc gaz doit être dessous ou derrière la partie ovalisée (photo).
Pas de bricolage avec le gaz.
Cordialement.
27 février 2020 à 07:44
Réponse forum dépannage chaudières 4
Erreur E133 chaudière Chappée ECS Initia Plus Compact 2.28 HTE
Bonjour,
Votre chaudière a deux ans, vous avez fait vous-même son installation, pouvez-vous nous préciser :
- Sa mise en service constructeur, comprise dans le prix de vente de votre chaudière, a été faite par quel prestataire agréé par CHAPPÉE ?
- Les contrôles et analyses de combustions ont-ils été faits ?
- De quand date son dernier entretien ? Pour rappel l'entretien annuel est obligatoire (même au bout de la première année de fonctionnement d'une chaudière neuve) et doit être réalisér par un professionnel.
Visiblement ce dernier n'est pas fait depuis deux ans vu la couleur du siphon des condensats, cette fameuse pièce dont l'intérieure est sale et marron.
Pour ce qui est de votre défaut E133, avant de commencer à remplacer les pièces une par une, faites faire un entretien qui doit comprendre les diagnostics suivants :
- Contrôles des tensions d'alimentation,
- Contrôles des pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique),
- Contrôles de la combustion en puissance maxi et mini,
- Et la procédure d'entretien définie par le constructeur.
Il y a 9 chance sur 10 que votre problème soit résolu.
De plus, pour des raisons de durée de vie de votre chaudière et d'économies d'énergie, votre chaudière doit être équipée de sa sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière a deux ans, vous avez fait vous-même son installation, pouvez-vous nous préciser :
- Sa mise en service constructeur, comprise dans le prix de vente de votre chaudière, a été faite par quel prestataire agréé par CHAPPÉE ?
- Les contrôles et analyses de combustions ont-ils été faits ?
- De quand date son dernier entretien ? Pour rappel l'entretien annuel est obligatoire (même au bout de la première année de fonctionnement d'une chaudière neuve) et doit être réalisér par un professionnel.
Visiblement ce dernier n'est pas fait depuis deux ans vu la couleur du siphon des condensats, cette fameuse pièce dont l'intérieure est sale et marron.
Pour ce qui est de votre défaut E133, avant de commencer à remplacer les pièces une par une, faites faire un entretien qui doit comprendre les diagnostics suivants :
- Contrôles des tensions d'alimentation,
- Contrôles des pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique),
- Contrôles de la combustion en puissance maxi et mini,
- Et la procédure d'entretien définie par le constructeur.
Il y a 9 chance sur 10 que votre problème soit résolu.
De plus, pour des raisons de durée de vie de votre chaudière et d'économies d'énergie, votre chaudière doit être équipée de sa sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2020 à 16:25
Réponse forum dépannage chaudières 5
Erreur E133 chaudière Chappée ECS Initia Plus Compact 2.28 HTE
Bonsoir invité numéro 3 et Mario VETC.
VETC cette chaudière je l'ai installée moi-même car mon fils n'avait pas les moyens de payer une société pour l'installation.
Pour ce qui est du raccordement du gaz du compteur à la chaudière ça été fait par des amis professionnels qui bossent dans une boite de dépannage de gaz qui est très connu.
Maintenant pour le contrat de maintenance j'avais dit à mon fils de prendre un contrat.
Il m'a dit oui papa.
Et j'ai appris qu'il n'avait pas de contrat quand sa chaudière est tombée en panne
j'ai pété un câble, pour le siphon du condensat je l'ai vidé.
le problème est résolu c'était juste au niveau du compteur du gaz il avait disjoncté à des travaux effectués dans la rue où mon fils habite
le pire je lui ai demandé s'il avait du gaz, il me dit oui
mon fils s'est basé au niveau du compteur il y a un petit bouton il appuyait une fois dessus il entendait le gaz mais véridiquement le gaz ne passait pas, il m'a induit en erreur.
J'ai appelé un ami pro qui bosse dans le gaz il m'a dit de rester appuyé sur le bouton et là le compteur s'est réenclenché la chaudière s'est rallumée et fonctionne très bien.
Là je lui ai dit de prendre un contrat avec une société en urgence car s'il arrivait un incendie on lui demanderait le certificat de maintenance.
Moi chez moi j'ai Elm Leblanc Egalis et le technicien passe une fois par an il est passé ce matin pour ma chaudière.
Je lui ai posé la panne que mon fils a eu ils ne font que du Elm Leblanc. Il ne font pas la marque Chappée.
Là je lui ai dit de prendre un contrat avec une société en urgence car s'il arrivait un incendie on lui demanderait le certificat de maintenance.
Je remercie tous les bénévoles pour leur aide, invité1 invité3 et VETC.
VETC cette chaudière je l'ai installée moi-même car mon fils n'avait pas les moyens de payer une société pour l'installation.
Pour ce qui est du raccordement du gaz du compteur à la chaudière ça été fait par des amis professionnels qui bossent dans une boite de dépannage de gaz qui est très connu.
Maintenant pour le contrat de maintenance j'avais dit à mon fils de prendre un contrat.

Et j'ai appris qu'il n'avait pas de contrat quand sa chaudière est tombée en panne

le problème est résolu c'était juste au niveau du compteur du gaz il avait disjoncté à des travaux effectués dans la rue où mon fils habite


J'ai appelé un ami pro qui bosse dans le gaz il m'a dit de rester appuyé sur le bouton et là le compteur s'est réenclenché la chaudière s'est rallumée et fonctionne très bien.
Là je lui ai dit de prendre un contrat avec une société en urgence car s'il arrivait un incendie on lui demanderait le certificat de maintenance.
Moi chez moi j'ai Elm Leblanc Egalis et le technicien passe une fois par an il est passé ce matin pour ma chaudière.
Je lui ai posé la panne que mon fils a eu ils ne font que du Elm Leblanc. Il ne font pas la marque Chappée.
Là je lui ai dit de prendre un contrat avec une société en urgence car s'il arrivait un incendie on lui demanderait le certificat de maintenance.
Je remercie tous les bénévoles pour leur aide, invité1 invité3 et VETC.
27 février 2020 à 20:05
Réponse forum dépannage chaudières 6
Invité

Erreur E133 chaudière Chappée ECS Initia Plus Compact 2.28 HTE
Invité

Bonjour.
Problème résolu c'est bien le compteur gaz c'est le nouveau compteur intelligent Gazpar ?
Cordialement.
Problème résolu c'est bien le compteur gaz c'est le nouveau compteur intelligent Gazpar ?
Cordialement.
28 février 2020 à 10:43
Réponse forum dépannage chaudières 7
Erreur E133 chaudière Chappée ECS Initia Plus Compact 2.28 HTE
Voilà le compteur et mon fils m’a induit en erreur.
Je pensais qu'il connaissait, il appuyait une seconde sur le bouton vert, voir la photo.
Et moi j'entendais pschitt.
Et mon fils me disait : t’as vu papa y’a du gaz.
A la base fallait rester appuyer fort sur le bouton pour réenclencher.
Un grand merci pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je pensais qu'il connaissait, il appuyait une seconde sur le bouton vert, voir la photo.
Et moi j'entendais pschitt.
Et mon fils me disait : t’as vu papa y’a du gaz.

A la base fallait rester appuyer fort sur le bouton pour réenclencher.
Un grand merci pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 février 2020 à 13:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Plus de chauffage chaudière Chappée initia + compact HTE
- N°23885 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Initia + Compact HTE a été installée fin 2021. J'ai souvent rencontré des problèmes et les techniciens qui sont intervenus ne semblaient pas très compétents. Depuis hier, je n'ai plus...
- 4. Problème chaudière Chappée Initia 2 28 FF HTE affiche erreur E 168
- N°10669 : Bonjour, j'ai une chaudière Chappée Initia 2.28 FF HTE, problème elle affiche l'erreur E 168 qui apparait, et elle n'est pas répertoriée dans le livret, merci de me renseigner.
- 5. Erreur 117 chaudière Chappée Initia Plus compact HTE
- N°20317 : Bonjour. Depuis ce matin ma chaudière indique la panne E117 qui serait visiblement un problème de pression trop élevée. On m'a montré comment mettre de l'eau mais je ne sais pas comment baisser la pression. Pourriez-vous...
- 6. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 7. Problème chaudière Chappée initia 3 2.24FF affiche erreur E10
- N°12370 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée initia 3 2.24FF et j'ai un problème depuis hier. Le code erreur E10 s'affiche sur l'écran. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
- 8. Chaudière Chappée initia chauffage fonctionne mais pas l’ECS
- N°16782 : Bonjour. Je viens vers vous car j’ai un problème avec ma chaudière gaz de marque Chapée initia FF 2.28 HTE. Depuis hier, la chaudière ne fait plus d’eau chaude (je suis en position été avec uniquement production...
- 9. Erreur E168 sur chaudière Chappée Initia
- N°10501 : Bonjour, J'ai une chaudière Chappée Initia 2.28 FF HTE, problème elle affiche l'erreur E 168 qui apparait, et elle n'est pas répertoriée dans la doc ? Merci pour un petit coup de pouce.
- 10. Dépannage chaudière Chappée Initia Plus compact 2.25 HTE
- N°21981 : Bonsoir, Je suis électricien à la base je n’ai pas trop de connaissance dans le domaine du chauffage c’est pour cela que je fais appel à vos connaissances. Ci-joint les photos de la chaudière que j’essaie de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite