Bonjour.
J'ai installé une sonde d'ambiance (c7108529) sur ma chaudière Chappée Initia plus HTE 2.24 (matricule n° 153327546).
L'installation est OK, les appareils bien connectés.
Le problème : quand la programmation passe en mode réduit, la chaudière se coupe et la température baisse inexorablement.
J'ai lu plein de forums et j'ai trouvé la manip à faire avec une chaudière Luna Chappée.
Sauf que ça ne correspond pas à la mienne et même si j'ai réussi à entrer dans la programmation des paramètres (notice, page 16), je ne sais pas quel paramètre modifier exactement.
Il y a bien les lignes 742 (p08) et ligne 5977 (p47) mais je ne sais pas les modifier.
Visiblement ce problème est récurrent, quelqu'un peut-il svp me conseiller... ?
Merci d'avance.
J'ai installé une sonde d'ambiance (c7108529) sur ma chaudière Chappée Initia plus HTE 2.24 (matricule n° 153327546).
L'installation est OK, les appareils bien connectés.
Le problème : quand la programmation passe en mode réduit, la chaudière se coupe et la température baisse inexorablement.
J'ai lu plein de forums et j'ai trouvé la manip à faire avec une chaudière Luna Chappée.
Sauf que ça ne correspond pas à la mienne et même si j'ai réussi à entrer dans la programmation des paramètres (notice, page 16), je ne sais pas quel paramètre modifier exactement.
Il y a bien les lignes 742 (p08) et ligne 5977 (p47) mais je ne sais pas les modifier.
Visiblement ce problème est récurrent, quelqu'un peut-il svp me conseiller... ?
Merci d'avance.
11 février 2021 à 23:53
Réponse 1 Forum chauffage
Chaudière Chappée Initia plus HTE mode réduit ne fonctionne pas
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Vous nous parlez d'une sonde d'ambiance :
- Est-elle filaire ou radio ?
- Où est-elle raccordée : sur le bornier M1 (bornes 1 et 2) ou sur le bornier M2 (bornes 1, 2, 3) ?
Pour ce qui est des lignes 742 et 5977 il ne faut pas les modifier !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Vous nous parlez d'une sonde d'ambiance :
- Est-elle filaire ou radio ?
- Où est-elle raccordée : sur le bornier M1 (bornes 1 et 2) ou sur le bornier M2 (bornes 1, 2, 3) ?
Pour ce qui est des lignes 742 et 5977 il ne faut pas les modifier !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 février 2021 à 11:00
Réponse 2 Forum chauffage
Chaudière Chappée Initia plus HTE mode réduit ne fonctionne pas
Merci Mario d'avoir pris le temps d'étudier mon message.
J'ai résolu mon problème mais je vais prendre le temps de vous répondre, ça pourra aider d'autres personnes.
Chappée avait refusé de me répondre personnellement, seuls les installateurs sont censés être capables de comprendre...
En vous passant les détails, j'ai quand même réussi à avoir une réponse de Chappée... il faut parfois insister. Si ces précisions étaient indiquées dans leur notice de sonde, on gagnerait du temps...
Ma sonde d'ambiance est radio, le récepteur est branché comme il se doit (câble 1-2-3 du bornier de la chaudière M2). C'est assez simple à installer soi-même.
Mon installation : Radiateurs avec robinets thermostatiques, pas de sonde extérieure, j'habite dans le 49, le doux climat de la Loire.
Voilà la procédure à faire pour que le mode réduit fonctionne : Aller dans les paramètres de programmation comme défini p16 de la notice de la chaudière. 3 paramètres à modifier :
P08 (ou ligne 742) : faire défiler jusqu'à "- - -"
P52 (ou ligne 6110) : mettre "0"
P47 (ou ligne 5977) : mettre "0"
Et miracle, ça fonctionne !
A bientôt pour la prochaine panne...
J'ai résolu mon problème mais je vais prendre le temps de vous répondre, ça pourra aider d'autres personnes.
Chappée avait refusé de me répondre personnellement, seuls les installateurs sont censés être capables de comprendre...
En vous passant les détails, j'ai quand même réussi à avoir une réponse de Chappée... il faut parfois insister. Si ces précisions étaient indiquées dans leur notice de sonde, on gagnerait du temps...
Ma sonde d'ambiance est radio, le récepteur est branché comme il se doit (câble 1-2-3 du bornier de la chaudière M2). C'est assez simple à installer soi-même.
Mon installation : Radiateurs avec robinets thermostatiques, pas de sonde extérieure, j'habite dans le 49, le doux climat de la Loire.
Voilà la procédure à faire pour que le mode réduit fonctionne : Aller dans les paramètres de programmation comme défini p16 de la notice de la chaudière. 3 paramètres à modifier :
P08 (ou ligne 742) : faire défiler jusqu'à "- - -"
P52 (ou ligne 6110) : mettre "0"
P47 (ou ligne 5977) : mettre "0"
Et miracle, ça fonctionne !
A bientôt pour la prochaine panne...

12 février 2021 à 22:50
Réponse 3 Forum chauffage
Chaudière Chappée Initia plus HTE mode réduit ne fonctionne pas
Merci mariepascale, même problème mais résolu grâce à vous !!!
11 avril 2021 à 15:59
Réponse 4 Forum chauffage
Chaudière Chappée Initia plus HTE mode réduit ne fonctionne pas
Bonjour.
Ce qui est surprenant c'est de constater que des installateurs continuent à poser des chaudières condensation sans mettre de sonde extérieure !
- La sonde extérieure est fournie avec la chaudière !!!
- La régulation climatique (en fonction de la température extérieure) a besoin de cette sonde extérieure !!!
- Les économies d'énergie et la durée de vie de la chaudière dépendent de son fonctionnement !!!
- La modulation de la température de départ et l'adaptation de la puissance du brûleur ne fonctionne qu'avec la température extérieure !!!
Certains pro devraient retourner en formation et faire l'effort de comprendre le fonctionnement des produits qu'ils vendent et qu'ils installent : c'est la moindre des choses à faire en respect du matériel et de leurs clients.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce qui est surprenant c'est de constater que des installateurs continuent à poser des chaudières condensation sans mettre de sonde extérieure !
- La sonde extérieure est fournie avec la chaudière !!!
- La régulation climatique (en fonction de la température extérieure) a besoin de cette sonde extérieure !!!
- Les économies d'énergie et la durée de vie de la chaudière dépendent de son fonctionnement !!!
- La modulation de la température de départ et l'adaptation de la puissance du brûleur ne fonctionne qu'avec la température extérieure !!!
Certains pro devraient retourner en formation et faire l'effort de comprendre le fonctionnement des produits qu'ils vendent et qu'ils installent : c'est la moindre des choses à faire en respect du matériel et de leurs clients.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 avril 2021 à 17:45
Réponse 5 Forum chauffage
Chaudière Chappée Initia plus HTE mode réduit ne fonctionne pas
La sonde extérieure est bien installée chez moi mais le mode réduit ne fonctionnait pas.
Grâce aux nouveaux paramètres fournis par Mariepascale ça a l'air de fonctionner.
Reste que l'installateur n'a pas été à la hauteur.
SAV inexistant. Merci Mario pour votre réponse.
Grâce aux nouveaux paramètres fournis par Mariepascale ça a l'air de fonctionner.
Reste que l'installateur n'a pas été à la hauteur.
SAV inexistant. Merci Mario pour votre réponse.
12 avril 2021 à 22:24
Réponse 6 Forum chauffage
Chaudière Chappée Initia plus HTE mode réduit ne fonctionne pas
Bonjour.
J'ai le même problème de mon côté (je viens d'emménager dans l'appartement), même référence de chaudière et même sonde d'ambiance radio. Effectivement, j'ai programmé grâce à la sonde d'ambiance un mode confort à 19°C sur une plage horaire défini mais en dehors de cette plage horaire le mode réduit (petit lune symbolisé sur la sonde d'ambiance) réglé à 16°C ne se déclenche pas, la chaudière ne se met plus en route avant la plage horaire suivante ... En plus, je n'ai pas la notice du modèle C7108529, c'est peu pratique
J'ai fait les modifications des paramètres directement sur la chaudière comme proposé par MariePascale.
Néanmoins je m'interroge sur la sécurité du fait de modifier des paramètres d'usine ... A voir si cela va fonctionner (je suis en mode confort pour l'instant, je ne peux pas voir la différence)
Une question pour Mario @VETC, est-il possible et recommandé de modifier la température maximum de chauffe notamment pour l'ECS ? En effet, le réglage d'usine est à 80°C mais a-t-on réellement besoin d'une eau si chaude ?
Est-ce que 60°C ce n'est pas largement suffisant ?
Cela permettrait une économie considérable tant sur le plan énergétique que financier ? Qu'en penses-tu ?
Merci pour vos solutions et vos réponses.
J'ai le même problème de mon côté (je viens d'emménager dans l'appartement), même référence de chaudière et même sonde d'ambiance radio. Effectivement, j'ai programmé grâce à la sonde d'ambiance un mode confort à 19°C sur une plage horaire défini mais en dehors de cette plage horaire le mode réduit (petit lune symbolisé sur la sonde d'ambiance) réglé à 16°C ne se déclenche pas, la chaudière ne se met plus en route avant la plage horaire suivante ... En plus, je n'ai pas la notice du modèle C7108529, c'est peu pratique
J'ai fait les modifications des paramètres directement sur la chaudière comme proposé par MariePascale.
Néanmoins je m'interroge sur la sécurité du fait de modifier des paramètres d'usine ... A voir si cela va fonctionner (je suis en mode confort pour l'instant, je ne peux pas voir la différence)
Une question pour Mario @VETC, est-il possible et recommandé de modifier la température maximum de chauffe notamment pour l'ECS ? En effet, le réglage d'usine est à 80°C mais a-t-on réellement besoin d'une eau si chaude ?
Est-ce que 60°C ce n'est pas largement suffisant ?
Cela permettrait une économie considérable tant sur le plan énergétique que financier ? Qu'en penses-tu ?
Merci pour vos solutions et vos réponses.
08 décembre 2022 à 12:20
Réponse 7 Forum chauffage
Chaudière Chappée Initia plus HTE mode réduit ne fonctionne pas
Voilà, j'ai fait les modifications de paramètres et ca fonctionne !
La chaudière chauffe bien à 16°C en mode réduit et cela permet d'éviter les fluctuations extrêmes (12°C au réveil pour une demande à 19°C à 12h)
Merci pour l'astuce ! A voir comment cela va se ressentir sur la facture de gaz :(
La chaudière chauffe bien à 16°C en mode réduit et cela permet d'éviter les fluctuations extrêmes (12°C au réveil pour une demande à 19°C à 12h)
Merci pour l'astuce ! A voir comment cela va se ressentir sur la facture de gaz :(
10 décembre 2022 à 09:52
Réponse 8 Forum chauffage
Chaudière Chappée Initia plus HTE mode réduit ne fonctionne pas
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
10 décembre 2022 à 11:02
Réponse 9 Forum chauffage
Chaudière Chappée Initia plus HTE mode réduit ne fonctionne pas
Bonjour.
J'ai le même problème avec ma chaudière qui ne chauffe pas en mode réduit. Je ne trouve pas les menus dont vous m'avez parlé dans le manuel, je trouve seulement la ligne 742.
Lorsque je suis en mode réduit, le chauffage ne s'active pas, même si j'augmente la température du mode réduit. J'ai une sonde extérieure. En mode confort, ça se déclenche bien en fonction de ma température souhaitée, de la température extérieure et de ma courbe de chauffage que j'ai déterminée. J'ai une chaudière Chappée Initia+ 1.60 FF HTE.
Merci à vous tous.
J'ai le même problème avec ma chaudière qui ne chauffe pas en mode réduit. Je ne trouve pas les menus dont vous m'avez parlé dans le manuel, je trouve seulement la ligne 742.
Lorsque je suis en mode réduit, le chauffage ne s'active pas, même si j'augmente la température du mode réduit. J'ai une sonde extérieure. En mode confort, ça se déclenche bien en fonction de ma température souhaitée, de la température extérieure et de ma courbe de chauffage que j'ai déterminée. J'ai une chaudière Chappée Initia+ 1.60 FF HTE.
Merci à vous tous.
01 décembre 2023 à 09:02
Réponse 10 Forum chauffage
Chaudière Chappée Initia plus HTE mode réduit ne fonctionne pas
Bonjour.
Je déterre un peu ce post mais je suis dans le même cas que mariepascale le mode réduit est parti un jour depuis quelques année. Je pensais que mon thermostat était mort et en cherchant je tombe sur ce forum ou plusieurs personnes ont eu le problème.
Je n'ai pas de sonde extérieur.
Thermostat d'ambiance sans fil C7108529
Chaudière initia HTE + 2.24
Je suis étonné de devoir modifier des paramètres d'usine qui pour un méconnaisseur je trouve ne corresponde pas à la température réduite ??
P08 (ou ligne 742) : faire défiler jusqu'à "- - -" à la place de 80° qui correspond (*Activation de la température modulante si elle est configurée = « --- »)
P52 (ou ligne 6110) : mettre "0" qui est sur 15 en usine (Temps de construction constant)
P47 (ou ligne 5977) : mettre "0" qui est sur 18 en usine (*Entrée H5 (entrée multifonction - 18=Thermostat d’ambiance))
Bornier m2 raccordé à l'émetteur LED borne 1-2-3 et j'ai un pont sur le m2 entre les bornes 1 et 2
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je déterre un peu ce post mais je suis dans le même cas que mariepascale le mode réduit est parti un jour depuis quelques année. Je pensais que mon thermostat était mort et en cherchant je tombe sur ce forum ou plusieurs personnes ont eu le problème.
Je n'ai pas de sonde extérieur.
Thermostat d'ambiance sans fil C7108529
Chaudière initia HTE + 2.24
Je suis étonné de devoir modifier des paramètres d'usine qui pour un méconnaisseur je trouve ne corresponde pas à la température réduite ??
P08 (ou ligne 742) : faire défiler jusqu'à "- - -" à la place de 80° qui correspond (*Activation de la température modulante si elle est configurée = « --- »)
P52 (ou ligne 6110) : mettre "0" qui est sur 15 en usine (Temps de construction constant)
P47 (ou ligne 5977) : mettre "0" qui est sur 18 en usine (*Entrée H5 (entrée multifonction - 18=Thermostat d’ambiance))
Bornier m2 raccordé à l'émetteur LED borne 1-2-3 et j'ai un pont sur le m2 entre les bornes 1 et 2
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




19 octobre 2024 à 09:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Plus de chauffage chaudière Chappée initia + compact HTE
- N°23885 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Initia + Compact HTE a été installée fin 2021. J'ai souvent rencontré des problèmes et les techniciens qui sont intervenus ne semblaient pas très compétents. Depuis hier, je n'ai plus...
- 3. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 4. Problème thermostat chaudière Chappée initia DUO 3.25 HTE
- N°20620 : Bonjour la communauté. Je sollicite votre aide, en juin dernier j'ai fait remplacer ma chaudière par une nouvelle chaudière nouvelle génération avec thermostat emolife et sans sonde extérieure. Emolife Ref : 1946-0276...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 6. Température mode réduit ne fonctionne pas
- N°22757 : Bonjour. Maison individuelle située à Saint-Étienne (125m² ). Équipée d’une chaudière Chappée (INITIA PLUS MAX 2,33 HTE HGN (2013) Thermostat Chappée programmable modulant filaire installé au mur de ma salle à...
- 7. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 8. Chaudière à condensation mode réduit
- N°22518 : Bonjour. Je possède une chaudière à gaz condensation de la marque Chappée initia + max HTE. avec thermostat programmable Chappée. Aujourd'hui mon souci c'est que ma chaudière fonctionne très bien sur le mode confort mais...
- 9. Thermostat Netatmo et chaudière Chappée Initia Duo+Hte
- N°22952 : Bonjour. J'ai acheté un thermostat Netatmo et je voulais savoir quel branchement il faut faire sur une chaudière Chappée Initia Duo+Hte. J'ai essayé en branchant les fils pilotes à la place du shunt existant, mais rien ne...
- 10. Problème allumage chaudière Chappée Initia Plus HTE 1.12
- N°23850 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma chaudière murale Chappée Initia Plus HTE 1.12 depuis maintenant 3 semaines. Elle me sert uniquement pour le chauffage. Elle fonctionnait correctement depuis son installation en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite