Bonjour,

Je possède une chaudière De Dietrich PMC - M 25/39MI de 2009 référence 1509711251100 entretenu une fois par an qui sert pour l'ECS et le chauffage (6 radiateurs). Il y a un thermostat filaire de la marque AD304 (positionné au centre de l'appartement). Il n'y a pas de sonde extérieure.
L'eau chaude est puisée par la baignoire utilisé en mode DOUCHE uniquement et 2 lavabos.
Tout fonctionnait correctement jusqu'à une semaine.
Depuis lors, le chauffage fonctionne sans problème mais j'ai une panne intermittente sur la production d'eau chaude.
En effet, lorsque je commence une douche, il peu y avoir un peu d'eau chaude/tiède au début mais très vite l'eau devient froide. Il semble que la chaudière ne se déclenche pas. D'autres fois tout fonctionne normalement.
Une solution de contournement (pour enclencher la chaudière) est de puiser de l'eau sur l'un des robinets et de lancer le puisage sur la douche.
Il n'y a pas d'anomalie affiché sur l'écran du thermostat, il n'y a pas d'affichage de séquence d'erreur sur les 2 diodes de la chaudière.

En regardant plusieurs forum/vidéo, je suspecte un ou plusieurs problèmes sur les éléments suivants :
- Problème sur le capteur effet Hall
- Problème sur le limiteur de débit (bleu / 14l/min)
- Problème sur l'échangeur à plaque (encrassé).

Avant de me lancer dans le démontage et la vérification/nettoyage/remplacement, j'aurais souhaité avoir vos avis éclairés sur le problème.

J'aimerai aussi savoir s'il est opportun que je me lance dans cette opération ou s'il vaudrait mieux contacter mon chauffagiste (mais la panne n'étant pas franche, il n'est pas certain qu'il puisse la reproduire et la corriger).

Je vous remercie par avance.
Run-O
22 décembre 2024 à 12:18
Questions Réponse 1 forum dépannage chaudières

Panne aléatoire Eau Chaude chaudière De Dietrich PMC

espuela
Membre inscrit
espuela
224 messages
Bonjour.

C'est à peu près les principales causes qui peuvent être à l'origine de votre problème.
Je rajouterais l'encrassement du filtre de départ, situé sous la tubulure reliant le corps de chauffe vers le bloc hydraulique gauche.

Selon moi, il y a deux possibilités :
- Un défaut de détection du tirage d'eau chaude, dans ce cas il s'agit soit de la carte hall, soit du limiteur de débit (d'après mon expérience, c'est souvent la carte hall qui est en cause).

- Un mauvais échange de chaudière vers l'échangeur à plaque. Si le filtre de départ ou l'échangeur à plaque sont encrassés, la chaudière ne peut pas évacuer l'eau chaude primaire, ce qui entraîne une surchauffe et une coupure de la chaudière. Cela peut expliquer les variations de température lors du tirage d'eau chaude.
Si vous êtes bricoleur, vous pouvez démonter et vérifier ces éléments.
22 décembre 2024 à 14:07
Questions Réponse 2 forum dépannage chaudières

Panne aléatoire Eau Chaude chaudière De Dietrich PMC

Run-O
Membre inscrit
Run-O
6 messages
Bonjour.

Je vous remercie pour cette réponse Espuela.

Je suis un peu bricoleur et envisage de tenter le démontage et la vérification de ces éléments.
J'ai compris qu'il fallait débrancher électriquement la chaudière, couper le gaz, couper l'eau, vidanger la chaudière via les 2 robinets départ/retour chauffage + limiter la pression via un robinet sanitaire avant le démontage.
J'ai par ailleurs noté que les éléments à vérifier (sonde hall, débitmètre) n'étaient accessibles/visibles qu'après le démontage de l'échangeur à plaque. Je n'ai pas encore vu pour le démontage du filtre de départ.

Pensez-vous qu'une fois ces éléments démontés/inspectés, je puisse remonter le tout avec les éléments d'origine et refaire repartir la chaudière (au moins pour le chauffage) ?
Ou bien y a-t-il des éléments à remplacer (joints par exemple ou autre).
Auquel cas il faudrait que je me procure les pièces de rechange préalablement à mon intervention ?
Encore merci pour vos réponses.

Cordialement.
Run-O
22 décembre 2024 à 21:11
Questions Réponse 3 forum dépannage chaudières

Panne aléatoire Eau Chaude chaudière De Dietrich PMC

espuela
Membre inscrit
espuela
224 messages
Bonjour.

Oui c'est bien ça.

Couper l'arrivée d'eau de la chaudière (robinet a droite du robinet gaz).
Fermez les robinet départ / retour chauffage (extrémités de la barrette hydraulique) vidangez, laisser les tétines de vidanges ouverte, quand vous démonterez le tube départ, ça fera un appel d'air.
Laissez un robinet d'eau chaude ouvert, idem quand vous desserrerez l'échangeur à plaques ça fera un appel d'air, placez un chiffon sous l'échangeur, pour éviter que trop d'eau ne coule dans le caisson.

Les seuls joint sont sur l'échangeur à plaques (x 4) et les 2 joints toriques sur le tube départ, ils sont réutilisable, si vous pouvez mettez un petit coup de graisse en remontant.

Pour démonter le tube départ c'est parfois très difficile, n'hésitez pas a taper sur le haut du tube (avec une grosse clé) pour faire bouger au fur et à mesure.

Et un conseil commencez par faire sortir le tube sur le haut, faite attention de ne pas tirez trop fort surtout sur la partie basse, comme c'est difficile on force et d'un seul coup quand ça vient, ça casse le bloc hydraulique en plastique / bakélite noire et le bloc se casse : (
Quand vous remontez le tout et que vous remettez en pression dévissez le capuchon du purgeur d'air situé au-dessus à droite.
26 décembre 2024 à 15:43
Questions Réponse 4 forum dépannage chaudières

Panne aléatoire Eau Chaude chaudière De Dietrich PMC

Run-O
Membre inscrit
Run-O
6 messages
Bonjour.
Merci encore Espuela pour vos précieux conseils.

Une fois le tout remonté, quel serait le bon séquencement pour opérer les étapes que j'imaginerais dans l'ordre suivant :
A-Ouvrir robinet départ chauffage / retour chauffage (y-t-il un ordre ? )
B-Ouvrir robinet alimentation eau.
C-Ouvrir robinet alimentation gaz.
D- Remettre la pression au bon niveau (1,5 bars) en alimentant en eau.
E-Allumer électriquement la chaudière et la laisser s'initialiser.
A quel moment dois-je dévisser le capuchon du purgeur d'air et surtout quand dois-je le revisser ?

Je vous remercie.
Cordialement.
Run-O
26 décembre 2024 à 17:02

Proposer une réponse à Panne aléatoire Eau Chaude chaudière De Dietrich PMC



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 2. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
    N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
  • 3. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 4. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
    N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
  • 5. Chaudière Ferroli panne eau chaude
    N°1562 : Bonsoir, J'ai un problème avec une chaudière murale Ferroli Domina. Pour le chauffage aucun problème, par contre quand je fais couler l'eau chaude, la chaudière coupe très très souvent. Je suis obligé de rester à...
  • 6. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
    N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
  • 7. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
    N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
  • 8. Chaudière De Dietrich PMC-M 20/28MI code erreur E254
    N°18896 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich PMC-M 20/28MI installée depuis 18 mois, elle est actuellement à l'arrêt :cry: (mise en sécurité) et m'indique un code erreur E254 (six répétitions du voyant rouge). Ce code n'est pas...
  • 9. Chaudière De Dietrich PMC-M 20/28MI chauffage ne fonctionne plus
    N°20084 : Bonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'une chaudière gaz à condensation De Dietrich PMC-M 20/28MI, depuis 2 ans et demi. Cette chaudière produit de l'eau chaude et fait également fonctionner 3 chauffages (un dans la...
  • 10. Problème d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 3-2H
    N°15429 : Bonjour. Je suis depuis presque 1 mois locataire d'un logement avec chauffage et eau chaude au Gaz naturel. C'est mon premier logement au Gaz donc je ne m'y connais pas du tout. Depuis le 1er jour d'occupation j'ai un problème...
  • 11. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
>>> Résultats suivants pour : Panne aléatoire Eau Chaude chaudière De Dietrich PMC >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
commerciale en chauffagequestion travaux chauffagenettoyage vitre insert chauffage nettoyage vitre insert chauffage conseilsrobinet thermostatique radiateur danfoss



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite