Bonjour,
Je suis l'heureux propriétaire d'une chaudière gaz à condensation De Dietrich PMC-M 20/28MI, depuis 2 ans et demi.
Cette chaudière produit de l'eau chaude et fait également fonctionner 3 chauffages (un dans la pièce principale, un dans la salle de bains, un dans la chambre).
Jusqu'à présent, tout fonctionnait normalement. La première visite d'entretien a eu lieu il y a 5 mois.
A l'issue de la visite, j'ai testé l'eau chaude mais pas les chauffages, qui étaient tous éteints puisqu'il faisait chaud. Il y a quelques jours, j'ai tenté de rallumer les chauffages.
Celui de la chambre ne fonctionne plus. Les 2 autres fonctionnent normalement.
Le chauffagiste me propose un rendez-vous dans un mois...
Est-il possible que le technicien qui a réalisé la visite de l'entretien ait juste oublié de rouvrir, dans la chaudière, le robinet qui alimente le chauffage de la chambre ? Ai-je un moyen de le vérifier ?
Merci d'avance pour votre aide.
Je suis l'heureux propriétaire d'une chaudière gaz à condensation De Dietrich PMC-M 20/28MI, depuis 2 ans et demi.
Cette chaudière produit de l'eau chaude et fait également fonctionner 3 chauffages (un dans la pièce principale, un dans la salle de bains, un dans la chambre).
Jusqu'à présent, tout fonctionnait normalement. La première visite d'entretien a eu lieu il y a 5 mois.
A l'issue de la visite, j'ai testé l'eau chaude mais pas les chauffages, qui étaient tous éteints puisqu'il faisait chaud. Il y a quelques jours, j'ai tenté de rallumer les chauffages.
Celui de la chambre ne fonctionne plus. Les 2 autres fonctionnent normalement.
Le chauffagiste me propose un rendez-vous dans un mois...
Est-il possible que le technicien qui a réalisé la visite de l'entretien ait juste oublié de rouvrir, dans la chaudière, le robinet qui alimente le chauffage de la chambre ? Ai-je un moyen de le vérifier ?
Merci d'avance pour votre aide.
07 novembre 2019 à 00:44
Réponse dépannage chaudières 1
Chaudière De Dietrich PMC-M 20/28MI chauffage ne fonctionne plus
Bonjour, est-ce que le radiateur de la chambre est bien purgé ?
07 novembre 2019 à 10:39
Réponse dépannage chaudières 2
Chaudière De Dietrich PMC-M 20/28MI chauffage ne fonctionne plus
Bonjour.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat ?
- Votre circuit de chauffage est bien constitué de 3 radiateurs uniquement ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets simples ou de robinets thermostatiques ?
Si deux des radiateurs sur trois chauffent normalement ce n'est pas un problème de chaudière (il n'y a qu'un seul jeu de vannes sous la chaudière pour alimenter l'ensemble des radiateurs).
Vérifiez que le robinet de votre robinet de votre radiateur de chambre est bien ouvert, que le clapet n'est pas bloqué ou que, comme le précise mon collègue nono59, que votre radiateur est bien purgé.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat ?
- Votre circuit de chauffage est bien constitué de 3 radiateurs uniquement ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets simples ou de robinets thermostatiques ?
Si deux des radiateurs sur trois chauffent normalement ce n'est pas un problème de chaudière (il n'y a qu'un seul jeu de vannes sous la chaudière pour alimenter l'ensemble des radiateurs).
Vérifiez que le robinet de votre robinet de votre radiateur de chambre est bien ouvert, que le clapet n'est pas bloqué ou que, comme le précise mon collègue nono59, que votre radiateur est bien purgé.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 novembre 2019 à 12:05
Réponse dépannage chaudières 3
Chaudière De Dietrich PMC-M 20/28MI chauffage ne fonctionne plus
Bonsoir,
Merci beaucoup pour vos réponses.
Ma chaudière n'est pas équipée d'une sonde extérieure. J'ai un thermostat modulant d'ambiance, qui est un thermostat à horloge OpenTherm.
Mon circuit de chauffage est bien constitué de 3 radiateurs seulement. Ceux de la pièce principale et de la salle de bains ont des robinets simples. Celui de la chambre (qui ne fonctionne plus) a un robinet thermostatique.
Désolé pour cette question, peut-être stupide, mais comment puis-je vérifier que le radiateur de la chambre est bien purgé ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Ma chaudière n'est pas équipée d'une sonde extérieure. J'ai un thermostat modulant d'ambiance, qui est un thermostat à horloge OpenTherm.
Mon circuit de chauffage est bien constitué de 3 radiateurs seulement. Ceux de la pièce principale et de la salle de bains ont des robinets simples. Celui de la chambre (qui ne fonctionne plus) a un robinet thermostatique.
Désolé pour cette question, peut-être stupide, mais comment puis-je vérifier que le radiateur de la chambre est bien purgé ?
07 novembre 2019 à 20:02
Réponse dépannage chaudières 4
Chaudière De Dietrich PMC-M 20/28MI chauffage ne fonctionne plus
Bonsoir.
Pour savoir s'il est bien purgé il doit y avoir sur le haut à gauche ou à droite de votre radiateur un purgeur qu'il faut ouvrir, de l'eau en sort, s'il est bien purgé vous pouvez le refermer, sinon il faut le purger jusqu’à ce que de l'eau en sorte et si besoin remettre de la pression dans votre chaudière.
Après s'il est bien purgé il est possible que votre tête thermostatique soit bloquée, dans ce cas là il faut enlever la tête et essayer de débloquer le petit pointeau sans trop forcer, en tapotant doucement dessus avec petit marteau ou autre.
Pour savoir s'il est bien purgé il doit y avoir sur le haut à gauche ou à droite de votre radiateur un purgeur qu'il faut ouvrir, de l'eau en sort, s'il est bien purgé vous pouvez le refermer, sinon il faut le purger jusqu’à ce que de l'eau en sorte et si besoin remettre de la pression dans votre chaudière.
Après s'il est bien purgé il est possible que votre tête thermostatique soit bloquée, dans ce cas là il faut enlever la tête et essayer de débloquer le petit pointeau sans trop forcer, en tapotant doucement dessus avec petit marteau ou autre.
07 novembre 2019 à 20:47
Réponse dépannage chaudières 5
Chaudière De Dietrich PMC-M 20/28MI chauffage ne fonctionne plus
Bonjour,
J'ai débloqué le pointeau de la tête thermostatique et mon radiateur refonctionne normalement !!!
Merci mille fois pour vos réponses et vos conseils, j'ai gagné du temps et de l'argent grâce à vous !
J'ai débloqué le pointeau de la tête thermostatique et mon radiateur refonctionne normalement !!!
Merci mille fois pour vos réponses et vos conseils, j'ai gagné du temps et de l'argent grâce à vous !
16 novembre 2019 à 16:12
Réponse dépannage chaudières 6
Chaudière De Dietrich PMC-M 20/28MI chauffage ne fonctionne plus
Bonjour.
J'ai plus de chauffage ni eau chaude, ma chaudière de Dietrich m20/28mi 19kW affiche un défaut clignotant rouge 6 fois dans la notice, ce n'est pas indiqué la panne, il marque juste plusieurs pannes sont possibles, plusieurs solutions possibles, ils ne m'ont pas trop aidé.
Quelqu’un a déjà eu cette panne svp ?
Merci.
J'ai plus de chauffage ni eau chaude, ma chaudière de Dietrich m20/28mi 19kW affiche un défaut clignotant rouge 6 fois dans la notice, ce n'est pas indiqué la panne, il marque juste plusieurs pannes sont possibles, plusieurs solutions possibles, ils ne m'ont pas trop aidé.

Quelqu’un a déjà eu cette panne svp ?
Merci.
27 avril 2022 à 15:58
Réponse dépannage chaudières 7
Chaudière De Dietrich PMC-M 20/28MI chauffage ne fonctionne plus
Bonsoir.
Pour la bonne utilisation de ce forum et pour être sûr d'avoir un retour (personnalisé et détaillé) de notre part il est impératif de vous identifier et de créer un nouveau topic ou une nouvelle question à chaque demande.
En ne respectant pas cette procédure vous risquez de ne pas avoir de réponse et aucune notification par mail en cas de nouvelle publication.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Votre chaudière indique un code erreur "6" il faut ensuite consulter la mémoire des messages d'erreurs avec la sonde d'ambiance type HR83 : avez-vous cette sonde ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour la bonne utilisation de ce forum et pour être sûr d'avoir un retour (personnalisé et détaillé) de notre part il est impératif de vous identifier et de créer un nouveau topic ou une nouvelle question à chaque demande.
En ne respectant pas cette procédure vous risquez de ne pas avoir de réponse et aucune notification par mail en cas de nouvelle publication.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Votre chaudière indique un code erreur "6" il faut ensuite consulter la mémoire des messages d'erreurs avec la sonde d'ambiance type HR83 : avez-vous cette sonde ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
28 avril 2022 à 19:23