Bonsoir.
J'ai reçu la carte de sécurité c’était bien elle le problème pas de mesure d’ionisation.
Je pense qu'à l'origine l'ancienne sonde d'ionisation s'est déformée au fil du temps par la chaleur et a fini par toucher le brûleur qui est à la masse, quand j'ai remis en service cela a dû faire un court-circuit sur la carte de sécurité qui n'a pas appréciée.
C'est qu'une supposition.
J'ai reçu la carte de sécurité c’était bien elle le problème pas de mesure d’ionisation.
Je pense qu'à l'origine l'ancienne sonde d'ionisation s'est déformée au fil du temps par la chaleur et a fini par toucher le brûleur qui est à la masse, quand j'ai remis en service cela a dû faire un court-circuit sur la carte de sécurité qui n'a pas appréciée.
C'est qu'une supposition.
18 novembre 2019 à 19:45

Bonjour.
Ma chaudière Riello se met en sécurité je vous expose le problème.
Elle n'a rien voulu savoir dès la première remise en service, elle fonctionne depuis des années sans problème, malgré des nettoyages brûleur, corps de chauffe, j'ai changé la sonde de ionisation sans effet, conduit OK.
Je la démarre, arc amorçage OK, le gaz arrive il s'enflamme dans les 5 secondes environ et elle se met en sécurité voyant rouge immédiatement coupure arrivée gaz. J'ai commandé une carte de contrôle pas encore reçue, mais j'ai un doute.
J'aimerais avoir vos avis. Le problème peut-il venir du module du contrôle du gaz ? Ou d'un capteur ? Pourrait-il y avoir une panne de l'électrovanne ? Même si a priori elle fonctionne vu que le gaz arrive.
Pour les capteurs je me dis que non puisqu'elle ne devrait pas pouvoir démarrer.
Merci pour vos avis.
Ma chaudière Riello se met en sécurité je vous expose le problème.
Elle n'a rien voulu savoir dès la première remise en service, elle fonctionne depuis des années sans problème, malgré des nettoyages brûleur, corps de chauffe, j'ai changé la sonde de ionisation sans effet, conduit OK.
Je la démarre, arc amorçage OK, le gaz arrive il s'enflamme dans les 5 secondes environ et elle se met en sécurité voyant rouge immédiatement coupure arrivée gaz. J'ai commandé une carte de contrôle pas encore reçue, mais j'ai un doute.
J'aimerais avoir vos avis. Le problème peut-il venir du module du contrôle du gaz ? Ou d'un capteur ? Pourrait-il y avoir une panne de l'électrovanne ? Même si a priori elle fonctionne vu que le gaz arrive.
Pour les capteurs je me dis que non puisqu'elle ne devrait pas pouvoir démarrer.
Merci pour vos avis.
12 novembre 2019 à 21:35