seb375
a posté 6 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour Mario.

Bonne nouvelle, tout fonctionne à nouveau !!
Vous aviez raison l'aquastat était déclenché et je n'ai pas appuyé assez profondément pour le réinitialiser.

Il faut avec une petite pointe ou tournevis fin, pousser jusqu'au clic comme vous l'avez expliqué.
Tout a redémarré ensuite !
Merci encore pour vos conseils.

Cordialement.
Sébastien
20 novembre 2020 à 10:58
forum consulter ce sujet Problème chaudière Fioul Riello Binomio RCN24

Le thermostat Netatmo est branché sur le circulateur de la chaudière si j’ai bien compris.
Ci-joint la copie du câblage effectué et préconisé par Riello.

J’espère que ça vous aidera.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
494ba658 ecca 4d99 8f17 c6ebf3b4fecf.jpeg

18 novembre 2020 à 17:47
forum consulter ce sujet Problème chaudière Fioul Riello Binomio RCN24

Publicité

Bonjour,

Alors mon Netatmo est en fonction depuis 2 ans et il fonctionne parfaitement, et pour moi, son câblage n’est pas en cause. Il met en demande la chaudière quand il le faut et fait de même pour la couper.

J’ai eu quelques déclenchements du voyant LS l’année dernière, mais j’ai toujours pu relancer ma chaudière.
Soit avec le commutateur COM.G, soit en enlevant le capot et en appuyant sur le module SATRONIC.

Le voyant LS reste fixe malheureusement, et je n’arrive pas à le supprimer, même en appuyant sur le bouton du thermostat TS (du moins il disparaît tant que je reste appuyé).

J’ai aussi un thermostat TR que je ne touche jamais (réglé au 3/4 du maxi), mais qui semble faire partie de la chaîne thermostatique, et il est peut-être défectueux.

La chaudière étant arrêtée depuis un bon moment, elle est froide, et la température de 110° n’est évidemment pas atteinte.

Y a-t-il un moyen de tester ou shunter quelque chose pour voir au moins si elle démarre ? Ensuite, je changerai la ou les pièces incriminées.
Merci encore pour vos conseils !
18 novembre 2020 à 16:13
forum consulter ce sujet Problème chaudière Fioul Riello Binomio RCN24

Pardon et la LED rouge se situe sur le tableau de contrôle (voir photo).
Sinon, la LED clignotante du boîtier Satronic ne fonctionne pas, étant donné qu’il ne semble pas alimenté.
Merci. :)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
cb73c012 5340 421f 9782 a8b6f12fd317.jpeg

17 novembre 2020 à 20:10
forum consulter ce sujet Problème chaudière Fioul Riello Binomio RCN24

Bonjour et merci de m’avoir répondu.

La chaîne thermostatique est bien en demande (j’ai un relais Netatmo), malgré cela rien de démarre.
Apparemment, je n’ai pas de courant qui arrive à la prise CO2 (voir schéma), donc le relais Satronic n’est pas alimenté.
Pour la LED qui s’allume, il s’agit du thermostat de sécurité qui s’allume pour apparemment température excessive.
Après, je ne suis pas expert en Ohmmètre, mais j’ai voulu tester les 3 bornes sur le module de sécurité TS, j’ai bien les bornes 2 et C à 0 ohm donc le courant passe, par contre, j’ai une valeur de 1500 Ohm entre 1 et C (à confirmer).

L’autre module TR (aqua stat) semble fonctionner avec le 1 et C à 0 ohm.
Tant que la prise du relais Satronic ne sera pas alimentée, j’imagine que rien ne démarrera...
Merci d’avance pour votre aide précieuse.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
35088db8 d378 492c a823 599e6484159c.jpeg

17 novembre 2020 à 20:07
forum consulter ce sujet Problème chaudière Fioul Riello Binomio RCN24

Bonjour à tous.

J'ai un souci avec ma chaudière Riello RCN24, elle est bloquée et ne veut pas redémarrer.
La LED de sécurité thermique est allumée, habituellement, elle repart sans problèmes en la coupant, et en la redémarrant.

Et dans le pire des cas, je démonte le panneau avant, et je la relance en appuyant sur le relais de contrôle SATRONIC DKO 974, et elle repart.
Ce relais ne s'allume plus (la diode ne clignote plus) et même en cas de légère panne, cette diode continuait de clignoter pouvant même donner des codes erreurs.
J'ai donc commandé un autre relais Satronic et je l'ai changé hier soir...
Sans succès, je n'ai toujours pas de diode clignotante (comme si il ne fonctionnait pas)

A noter que j'ai vérifié le fusible sur le tableau de commande et il est en état de marche.
Je sais que le transformateur a été changé il y a quelques années, c'est aussi un Satronic ZT 900 et je me demande si il en est peut être (encore) la cause.

A noter que j'entends le circulateur tourner et à aucun moment la chaudière ne tente un cycle de démarrage...
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.

Merci d'avance :)
17 novembre 2020 à 09:29
forum consulter ce sujet Problème chaudière Fioul Riello Binomio RCN24