Brancher sonde Vitotronic 200 sur chaudière Vitodens 222F
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20738
Question Forum Chauffage : Brancher sonde Vitotronic 200 sur chaudière Vitodens 222F
Bonjour,
J'ai une chaudière Viessmann 222F de 2013. La régulation sur la seule sonde extérieure livrée avec la chaudière ne donnant pas satisfaction dans le confort de chauffe, j'ai fait poser une sonde intérieure Vitotronic 200.
Entre temps la carte mère de la chaudière est tombée en panne.
Le chauffagiste m'a changé la carte mais depuis 1 an j'ai le sentiment que la régulation de chauffage fait n'importe quoi et pas moyen de trouver un équilibre entre pente et parallèle...
Mon chauffagiste n'étant pas au top en la matière, j'ai demandé conseil par ailleurs et on me dit que la sonde intérieure n'a pas été "déclarée" dans la carte de la chaudière... malgré toute la documentation que j'ai, je ne retrouve rien qui m'explique comment vérifier cela, ni de vérifier si tout simplement le tout est bien raccordé selon le constructeur...
Très obscur chez Viessmann
...
Peut-on me guider ? merci d'avance pour vos réponses...
J'ai une chaudière Viessmann 222F de 2013. La régulation sur la seule sonde extérieure livrée avec la chaudière ne donnant pas satisfaction dans le confort de chauffe, j'ai fait poser une sonde intérieure Vitotronic 200.
Entre temps la carte mère de la chaudière est tombée en panne.
Le chauffagiste m'a changé la carte mais depuis 1 an j'ai le sentiment que la régulation de chauffage fait n'importe quoi et pas moyen de trouver un équilibre entre pente et parallèle...
Mon chauffagiste n'étant pas au top en la matière, j'ai demandé conseil par ailleurs et on me dit que la sonde intérieure n'a pas été "déclarée" dans la carte de la chaudière... malgré toute la documentation que j'ai, je ne retrouve rien qui m'explique comment vérifier cela, ni de vérifier si tout simplement le tout est bien raccordé selon le constructeur...
Très obscur chez Viessmann

Peut-on me guider ? merci d'avance pour vos réponses...
16 novembre 2020 à 20:07
Réponse 1 du forum-chauffage
Brancher sonde Vitotronic 200 sur chaudière Vitodens 222F
Bonjour,
Effectivement la non déclaration de la sonde d'ambiance dans le système de régulation de votre chaudière n'apporte rien : elle ne sert que de commande à distance sans avoir les avantages de fonctionnement d'une sonde d'ambiance.
Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser le modèle exact de votre chaudière (photo de la plaque signalétique) et le modèle de votre sonde d'ambiance qui doit plutôt être une VITOTROL (photo de sa façade) : une VITOTRONIC n'est pas une sonde d'ambiance mais un tableau de régulation de chaudière !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Effectivement la non déclaration de la sonde d'ambiance dans le système de régulation de votre chaudière n'apporte rien : elle ne sert que de commande à distance sans avoir les avantages de fonctionnement d'une sonde d'ambiance.
Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser le modèle exact de votre chaudière (photo de la plaque signalétique) et le modèle de votre sonde d'ambiance qui doit plutôt être une VITOTROL (photo de sa façade) : une VITOTRONIC n'est pas une sonde d'ambiance mais un tableau de régulation de chaudière !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 novembre 2020 à 18:06
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Brancher thermostat Netatmo chaudière Vitodens 333 WS3A
- N°23317 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière Vitodens 333 WS3A. Il semble que ce soit un modèle de chaudière à condensation de qualité raisonnable, même s'il n'est pas tout à fait récent. Est-ce le...
- 2. Problème régulation Vitotronic 200 chaudière Viessmann Viitodens 200
- N°16307 : Bonjour, Mon installation de chauffage est la suivante : - Vitodens 200 - régulation Vitotronic 200 - pas de vanne mélangeuse - sonde extérieure - plancher chauffant - pas de production d'eau chaude sanitaire. Le...
- 3. Purger air radiateurs chaudière Viessmann 222F Vitotronic 200
- N°20561 : Bonjour. Avec l'arrivée de la saison froide je voudrais remettre les radiateurs. Je souhaite purger ces derniers avant de le faire. Cependant j'ai acheté une nouvelle chaudière (Viessmann 222F / vitotronic 200 typeho2b...
- 4. Chaudière Viessmann Vitodens 200 Vitotronic que choisir
- N°21390 : Bonjour à vous, Je possède actuellement une chaudière Viessmann Vitodens 200 équipée de Vitotronic depuis 2017. Chaudière gaz à condensation. Je vous expose ma question. RDC plancher chauffant. Étage radiateur eau...
- 5. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
- 6. Modifier la température ECS une chaudière Viessmann 222F
- N°20145 : Bonjour. Je voudrais savoir si un utilisateur lambda peut modifier lui-même la température de l'eau sanitaire, si oui comment ? Ou s'il faut impérativement appeler le chauffagiste. Chaudière Viessmann 222F gaz au sol avec...
- 7. Chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3118 : Sur une chaudière Viessmann Vitodens 200 installée en septembre 2006, j'ai constaté le problème suivant : en position hiver, à la fin de la production d'eau chaude, la chaleur va alimenter les radiateurs alors que le...
- 8. Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B
- N°20233 : Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour votre aide. Je poste mon premier message car j'ai un problème sur ma chaudière à fioul régulée par un vitotronic 200 type KO2B. Le problème est simple : quoi que je change dans...
- 9. Chaudière Viessmann Vitodens 200 brancher un thermostat
- N°11562 : Bonjour, je cherche comment brancher un thermostat intérieur et une sonde extérieure sur une chaudière Viessmann Vitodens 200.
- 10. Problème codage régulation Vitotronic 200
- N°22114 : Bonjour à tous. Première participation et première question. Ma maison est équipée d'une chaudière Viessmann Vitogas 100 GS1 avec régulation Vitotronic 200 type kw2 et régulateur d'ambiance Vitotrol 300. Il n'y a pas...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite