Chaudière Moorea HTE 22kW affiche 10 fix
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20747
Question Forum Chauffage : Chaudière Moorea HTE 22kW affiche 10 fix
Bonjour,
Ma Chaudière Moorea HTE 22kW ne fonctionne plus (ne chauffe plus). Je l'utilise pour Chauffage et Eau chaud sanitaire.
Il n'y a pas d'erreur remonter par la chaudière. Elle affiche un 10 fix sur l'afficheur rouge. Rien sur le thermostat (si ce n'est qu'il confirme qu'il fait froid).
J'ai réussi à la faire redémarrer quelques fois et à chaque fois même scénario.
Elle monte en température jusque 77°C 78°C et puis paf 10 fix le brûleur s'éteint.
J'ai constaté que le circulateur de chauffage ne tournait pas. J'imaginais une sorte de mise en sécurité de surchauffe (mais sceptique car pas de code 01 qui clignote). Pour l'accélérateur je l'ai branché sur une prise 230V et il tourne correctement. La chaudière n'envoie pas de courant sur l'accélérateur (mesure faite au métrix) mais ça ne donne pas trop d'information si ce n'est que le programme de la chaudière n'arrive pas à ce protocole.
Je pense à une défaillance de la carte électronique du coup. Le fait qu'il n'y ait pas de code erreur remontré me conforte. Elle bug. Mais ça peut être aussi le thermostat qui ne transmet pas d'information à la chaudière, ou autre chose …
Comme tout le monde je n'ai pas très envie de changer une carte électronique à 350€ pour rien si la panne de vient pas de d'elle.
Est-ce que vous avez des avis / des conseils ?
Merci d'avance,
Étienne.
Ma Chaudière Moorea HTE 22kW ne fonctionne plus (ne chauffe plus). Je l'utilise pour Chauffage et Eau chaud sanitaire.
Il n'y a pas d'erreur remonter par la chaudière. Elle affiche un 10 fix sur l'afficheur rouge. Rien sur le thermostat (si ce n'est qu'il confirme qu'il fait froid).
J'ai réussi à la faire redémarrer quelques fois et à chaque fois même scénario.
Elle monte en température jusque 77°C 78°C et puis paf 10 fix le brûleur s'éteint.
J'ai constaté que le circulateur de chauffage ne tournait pas. J'imaginais une sorte de mise en sécurité de surchauffe (mais sceptique car pas de code 01 qui clignote). Pour l'accélérateur je l'ai branché sur une prise 230V et il tourne correctement. La chaudière n'envoie pas de courant sur l'accélérateur (mesure faite au métrix) mais ça ne donne pas trop d'information si ce n'est que le programme de la chaudière n'arrive pas à ce protocole.
Je pense à une défaillance de la carte électronique du coup. Le fait qu'il n'y ait pas de code erreur remontré me conforte. Elle bug. Mais ça peut être aussi le thermostat qui ne transmet pas d'information à la chaudière, ou autre chose …
Comme tout le monde je n'ai pas très envie de changer une carte électronique à 350€ pour rien si la panne de vient pas de d'elle.
Est-ce que vous avez des avis / des conseils ?
Merci d'avance,
Étienne.
19 novembre 2020 à 18:54
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Moorea HTE 22kW affiche 10 fix
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, merci de nous préciser les éléments suivants :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type et modèle de votre façade de chaudière ?
- Type et modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Photo de l'afficheur de votre chaudière ?
N'étant pas sur place et n'ayant pas de visuel sur votre installation, envoyez-nous des photos pour être plus efficace.
Selon la version et l'année de votre chaudière ce code "10" peut avoir plusieurs significations différentes.
Dans un premier temps, appuyez une fois sur "reset" puis coupez l'alimentation électrique de votre chaudière, attendez 15 minutes minimum puis remettez sous tension : que se passe-t-il ?
Remarque : n'appuyez pas plus de 5 fois sur "reset" en 15 minutes sinon le défaut "10" reviendra...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, merci de nous préciser les éléments suivants :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type et modèle de votre façade de chaudière ?
- Type et modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Photo de l'afficheur de votre chaudière ?
N'étant pas sur place et n'ayant pas de visuel sur votre installation, envoyez-nous des photos pour être plus efficace.
Selon la version et l'année de votre chaudière ce code "10" peut avoir plusieurs significations différentes.
Dans un premier temps, appuyez une fois sur "reset" puis coupez l'alimentation électrique de votre chaudière, attendez 15 minutes minimum puis remettez sous tension : que se passe-t-il ?
Remarque : n'appuyez pas plus de 5 fois sur "reset" en 15 minutes sinon le défaut "10" reviendra...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
20 novembre 2020 à 12:00
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Moorea HTE 22kW affiche 10 fix
Bonjour,
Merci pour votre sollicitude.
Voici les éléments complémentaires.
La pression est entre 1.5 et 1.6 bar. Elle n'a jamais bougé.
Je tiens à repréciser que ce 10 fix, n'est pas un code erreur "classique". Les codes erreurs sont clignotant et retransmit sur la sonde d'ambiance or ce n'est pas le cas ici. De même quand la panne est survenue je n'avais fait aucun reset donc peu de chance d'arriver à un code 10.
Il se trouve que le saint esprit est intervenu cette nuit. Oui elle a redémarré cette nuit et a fonctionné normalement aujourd'hui.
Il faut quand même que j'arrive à comprendre cette panne intermittente.
Cordialement.
Étienne.



Merci pour votre sollicitude.
Voici les éléments complémentaires.
La pression est entre 1.5 et 1.6 bar. Elle n'a jamais bougé.
Je tiens à repréciser que ce 10 fix, n'est pas un code erreur "classique". Les codes erreurs sont clignotant et retransmit sur la sonde d'ambiance or ce n'est pas le cas ici. De même quand la panne est survenue je n'avais fait aucun reset donc peu de chance d'arriver à un code 10.
Il se trouve que le saint esprit est intervenu cette nuit. Oui elle a redémarré cette nuit et a fonctionné normalement aujourd'hui.
Il faut quand même que j'arrive à comprendre cette panne intermittente.
Cordialement.
Étienne.



20 novembre 2020 à 17:49