Claquement chaudière à condensation
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
19651
Question Forum Chauffage : Claquement chaudière à condensation
Bonjour,
J'ai une chaudière à condensation Acleis KM Leblanc.
Elle faisait un bruit de corne de brume de façon aléatoire en mode chauffage, surtout quand elle était froide et redémarrait.
L'échangeur a été changé et depuis le bruit est revenu 1 ou 2 fois et plus rien sauf un bruit de fond en mode eau chaude cette fois-ci.
En plus, la chaudière émet un claquement quand elle monte en température et redescend, c'est énervant surtout le soir.
Elle le fait aussi en fin de production d'eau chaude.
Pouvez-vous me dire ce que je peux faire ?
Merci par avance.
J'ai une chaudière à condensation Acleis KM Leblanc.
Elle faisait un bruit de corne de brume de façon aléatoire en mode chauffage, surtout quand elle était froide et redémarrait.
L'échangeur a été changé et depuis le bruit est revenu 1 ou 2 fois et plus rien sauf un bruit de fond en mode eau chaude cette fois-ci.
En plus, la chaudière émet un claquement quand elle monte en température et redescend, c'est énervant surtout le soir.
Elle le fait aussi en fin de production d'eau chaude.
Pouvez-vous me dire ce que je peux faire ?
Merci par avance.
25 novembre 2018 à 13:59
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Claquement chaudière à condensation
Bonsoir,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
Lors des derniers entretiens, l'analyse de combustion a-t-elle été faite, avez-vous les tickets de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
Tout ce que vous nous décrivez est en rapport avec les éléments ci-dessus.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
Lors des derniers entretiens, l'analyse de combustion a-t-elle été faite, avez-vous les tickets de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
Tout ce que vous nous décrivez est en rapport avec les éléments ci-dessus.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2018 à 17:59
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Claquement chaudière à condensation
Bonsoir,
Alors il n'y a pas de sonde extérieure, seulement un thermostat d'ambiance dans le salon.
Elle fonctionne au gaz de ville.
Concernant la combustion, j'espère que c'est ça dont vous parlez :
CO ambiant : 0
Pollution atmosphérique : 35
Oxygène azote : 35
Rendement chaudière : 87%.
Merci pour votre aide.
Alors il n'y a pas de sonde extérieure, seulement un thermostat d'ambiance dans le salon.
Elle fonctionne au gaz de ville.
Concernant la combustion, j'espère que c'est ça dont vous parlez :
CO ambiant : 0
Pollution atmosphérique : 35
Oxygène azote : 35
Rendement chaudière : 87%.
Merci pour votre aide.
25 novembre 2018 à 19:16
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Claquement chaudière à condensation
Bonjour,
Merci de votre retour d'infos,
Si votre chaudière est bien une chaudière à condensation, si vous n'avez pas de sonde extérieure, si vous avez seulement un thermostat d'ambiance, je serais curieux de savoir qui a pu vous vendre et faire une telle installation !!!
Pour être sûr, pouvez-vous nous envoyer les éléments suivants :
- Photo de la plaque signalétique de votre chaudière,
- Photo de votre chaudière ?
- Photo de votre thermostat d'ambiance ?
Concernant les tickets de combustions, ils doivent mentionner :
- Température ambiante,
- Température des fumées,
- Taux d'oxygène : O2 en %,
- Taux de dioxyde de carbone : CO2 en %,
- Taux de monoxyde de carbone dans les fumées : CO en ppm ou Mg,
- Taux de monoxyde de carbone dans l'air ambiant : CO en ppm ou Mg,
- Rendement de combustion en %,
- Pertes de combustion en %.
Soit cela figure sur les tickets imprimés par l'analyseur de combustion, soit sur l'attestation d'entretien annuel qui vous est remise tous les ans à chaque entretien.
Les valeurs que vous nous transmettez ne correspondent à rien !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci de votre retour d'infos,
Si votre chaudière est bien une chaudière à condensation, si vous n'avez pas de sonde extérieure, si vous avez seulement un thermostat d'ambiance, je serais curieux de savoir qui a pu vous vendre et faire une telle installation !!!
Pour être sûr, pouvez-vous nous envoyer les éléments suivants :
- Photo de la plaque signalétique de votre chaudière,
- Photo de votre chaudière ?
- Photo de votre thermostat d'ambiance ?
Concernant les tickets de combustions, ils doivent mentionner :
- Température ambiante,
- Température des fumées,
- Taux d'oxygène : O2 en %,
- Taux de dioxyde de carbone : CO2 en %,
- Taux de monoxyde de carbone dans les fumées : CO en ppm ou Mg,
- Taux de monoxyde de carbone dans l'air ambiant : CO en ppm ou Mg,
- Rendement de combustion en %,
- Pertes de combustion en %.
Soit cela figure sur les tickets imprimés par l'analyseur de combustion, soit sur l'attestation d'entretien annuel qui vous est remise tous les ans à chaque entretien.
Les valeurs que vous nous transmettez ne correspondent à rien !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2018 à 16:35
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com
Claquement chaudière à condensation
Bonjour,
Merci pour votre réponse. Concernant la sonde extérieure, du coup, j'ai un doute. Je précise que je suis locataire.
Je vous joins une photo de la chaudière et du thermostat. Concernant la combustion je n'ai rien d'autre que les données que j'ai déjà communiquées, ce sont celles du rapport de ma visite d'entretien. Le chauffagiste ne m'a rien laissé d'autre.
Concernant la plaque, je ne l'ai pas trouvée, où se situe t-elle ?
Encore merci pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour votre réponse. Concernant la sonde extérieure, du coup, j'ai un doute. Je précise que je suis locataire.
Je vous joins une photo de la chaudière et du thermostat. Concernant la combustion je n'ai rien d'autre que les données que j'ai déjà communiquées, ce sont celles du rapport de ma visite d'entretien. Le chauffagiste ne m'a rien laissé d'autre.
Concernant la plaque, je ne l'ai pas trouvée, où se situe t-elle ?
Encore merci pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


29 novembre 2018 à 08:36
Réponse 5 forum-chauffage bricovideo.com
Claquement chaudière à condensation
Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
Effectivement, il serait important de savoir si cette sonde extérieure existe (pouvez-vous voir la température extérieure réelle en interrogeant la chaudière par exemple ?).
Une chose est sure, vous avez bien un simple thermostat d'ambiance et même s'il est programmable ce n'est pas compatible avec une chaudière condensation.
Pas de modulation de température, pas de modulation de puissance du brûleur et si en plus vous avez un petit volume à chauffer vous ne pourrez avoir que des bruits bizarres !!!
Sans plus d'informations sur l’hygiène de combustion de votre chaudière il va être difficile d'affiner notre diagnostic. Je pense sincèrement que la puissance de cette chaudière est bien au dessus des besoins réels de chauffage de votre logement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Effectivement, il serait important de savoir si cette sonde extérieure existe (pouvez-vous voir la température extérieure réelle en interrogeant la chaudière par exemple ?).
Une chose est sure, vous avez bien un simple thermostat d'ambiance et même s'il est programmable ce n'est pas compatible avec une chaudière condensation.
Pas de modulation de température, pas de modulation de puissance du brûleur et si en plus vous avez un petit volume à chauffer vous ne pourrez avoir que des bruits bizarres !!!
Sans plus d'informations sur l’hygiène de combustion de votre chaudière il va être difficile d'affiner notre diagnostic. Je pense sincèrement que la puissance de cette chaudière est bien au dessus des besoins réels de chauffage de votre logement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2018 à 19:27
Réponse 6 forum-chauffage bricovideo.com
Invité

Claquement chaudière à condensation
Invité

Bonsoir,
Je n'ai aucune information sur la température extérieure depuis la chaudière. La surface à chauffer est de 45m².
Pensez-vous qu'en changeant le thermostat cela pourrait améliorer la situation ?
La chaudière tourne avec un bruit sourd en résonance, comme un avion qui décollerait, un son sourd qui monte en puissance.
Merci par avance pour votre aide, je sais que ce n'est pas évident sans toutes les infos.
Cordialement.
Je n'ai aucune information sur la température extérieure depuis la chaudière. La surface à chauffer est de 45m².
Pensez-vous qu'en changeant le thermostat cela pourrait améliorer la situation ?
La chaudière tourne avec un bruit sourd en résonance, comme un avion qui décollerait, un son sourd qui monte en puissance.
Merci par avance pour votre aide, je sais que ce n'est pas évident sans toutes les infos.
Cordialement.
29 novembre 2018 à 21:22