Bonjour à tous. 
J’emménage samedi, l'eau n'a pas encore été remise, j'ai voulu démarrer ma chaudière pour voir si elle fonctionne mais elle se met en sécurité.
Cela a-t-il un rapport ?
Il y a du fioul, le brûleur a 6 mois, elle fonctionnait bien il y a deux semaines d'après le propriétaire.
Merci à tous.
Cordialement.

J’emménage samedi, l'eau n'a pas encore été remise, j'ai voulu démarrer ma chaudière pour voir si elle fonctionne mais elle se met en sécurité.
Cela a-t-il un rapport ?
Il y a du fioul, le brûleur a 6 mois, elle fonctionnait bien il y a deux semaines d'après le propriétaire.
Merci à tous.
Cordialement.
28 février 2017 à 20:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Chaudière fioul Idéal Riello 40G3 ne démarre pas
Bonjour
En mode chauffage, oui, elle doit fonctionner.
A savoir, le propriétaire doit vous fournir une chaudière en état de fonctionner et une copie de la facture du dernier entretien de cette chaudière, ramonage inclus, obligatoire pour l'assurance incendie.
En mode chauffage, oui, elle doit fonctionner.
A savoir, le propriétaire doit vous fournir une chaudière en état de fonctionner et une copie de la facture du dernier entretien de cette chaudière, ramonage inclus, obligatoire pour l'assurance incendie.
28 février 2017 à 21:58
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Chaudière fioul Idéal Riello 40G3 ne démarre pas
OK merci, j'ai oublié de mentionner que l'ancien locataire pompait du fioul dedans et a fait tomber la crépine en fond de cuve.
J'ai remplacé par un tuyau simple en attendant une nouvelle crépine payé bien sûr par le proprio, cela a t-il une incidence ?
Cordialement, Merci.
J'ai remplacé par un tuyau simple en attendant une nouvelle crépine payé bien sûr par le proprio, cela a t-il une incidence ?
Cordialement, Merci.
01 mars 2017 à 07:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Chaudière fioul Idéal Riello 40G3 ne démarre pas
Invité

Ça risque effectivement de ne pas faciliter les choses ! 
GC

GC
01 mars 2017 à 09:53
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Chaudière fioul Idéal Riello 40G3 ne démarre pas
Oui, la pompe peut être désamorcée.
01 mars 2017 à 13:55
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Chaudière fioul Idéal Riello 40G3 ne démarre pas
Merci de vos conseils, le proprio fait venir un pro.
Encore merci.
Encore merci.
02 mars 2017 à 19:26
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Chaudière fioul Idéal Riello 40G3 ne démarre pas
Merci à tous.
Problème résolu, gicleur bouché, je m'en doutais mais je ne pouvais pas y toucher, c'est le proprio qui s'en est occupé, ça marche, l'ancien locataire avait fait fin de cuve, pourtant gicleur de moins de trois mois, mais normal pas de filtre avant chaudière ?
Merci à tous. atosse10
Problème résolu, gicleur bouché, je m'en doutais mais je ne pouvais pas y toucher, c'est le proprio qui s'en est occupé, ça marche, l'ancien locataire avait fait fin de cuve, pourtant gicleur de moins de trois mois, mais normal pas de filtre avant chaudière ?
Merci à tous. atosse10
03 mars 2017 à 21:12