Question Forum Chauffage : Chaudière fioul Idéal Riello 40G3 ne démarre pas

atosse10
Membre inscrit
atosse10
4 messages
Bonjour à tous. cry

J’emménage samedi, l'eau n'a pas encore été remise, j'ai voulu démarrer ma chaudière pour voir si elle fonctionne mais elle se met en sécurité.
Cela a-t-il un rapport ?
Il y a du fioul, le brûleur a 6 mois, elle fonctionnait bien il y a deux semaines d'après le propriétaire.
Merci à tous.
Cordialement.
28 février 2017 à 20:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Chaudière fioul Idéal Riello 40G3 ne démarre pas

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
Bonjour
En mode chauffage, oui, elle doit fonctionner.
A savoir, le propriétaire doit vous fournir une chaudière en état de fonctionner et une copie de la facture du dernier entretien de cette chaudière, ramonage inclus, obligatoire pour l'assurance incendie.
28 février 2017 à 21:58
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Chaudière fioul Idéal Riello 40G3 ne démarre pas

atosse10
Membre inscrit
atosse10
4 messages
OK merci, j'ai oublié de mentionner que l'ancien locataire pompait du fioul dedans et a fait tomber la crépine en fond de cuve.
J'ai remplacé par un tuyau simple en attendant une nouvelle crépine payé bien sûr par le proprio, cela a t-il une incidence ?
Cordialement, Merci.
01 mars 2017 à 07:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Chaudière fioul Idéal Riello 40G3 ne démarre pas


Invité
invité
Ça risque effectivement de ne pas faciliter les choses ! biggrin
GC
01 mars 2017 à 09:53
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Chaudière fioul Idéal Riello 40G3 ne démarre pas

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
Oui, la pompe peut être désamorcée.
01 mars 2017 à 13:55
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Chaudière fioul Idéal Riello 40G3 ne démarre pas

atosse10
Membre inscrit
atosse10
4 messages
Merci de vos conseils, le proprio fait venir un pro.
Encore merci.
02 mars 2017 à 19:26
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Chaudière fioul Idéal Riello 40G3 ne démarre pas

atosse10
Membre inscrit
atosse10
4 messages
Merci à tous.
Problème résolu, gicleur bouché, je m'en doutais mais je ne pouvais pas y toucher, c'est le proprio qui s'en est occupé, ça marche, l'ancien locataire avait fait fin de cuve, pourtant gicleur de moins de trois mois, mais normal pas de filtre avant chaudière ?
Merci à tous. atosse10
03 mars 2017 à 21:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Chaudière Riello ne démarre plus
    N°20560 : Bonjour. Je viens de déposer un radiateur, la pression du circuit a baissé, mais je n'ai pas éteint la chaudière car j'étais en mode été (eau chaude). Le lendemain elle s'est mise en arrêt. J'ai essayé de la...
  • 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 4. Chaudière Idéal Standard 2101 ne démarre plus
    N°10542 : Bonjour Après avoir allumé ma chaudière de marque Idéal Standard modèle 2101 et vérifié si tous les radiateurs fonctionnaient correctement, le brûleur s'est éteint car la température était atteinte. Mais elle ne...
  • 5. Problème chaudière Ideal Standard 1.28 HTE neuve ne démarre pas
    N°16240 : Bonjour. J'ai remplacé ma chaudière moi-même, une Ideal Standard 1.28 HTE au propane. Elle m'indique erreur E133 pas de gaz. Pouvez-vous m'aiguiller sur la panne ? Merci.
  • 6. Problème chaudière Fioul Riello Binomio RCN24
    N°20739 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec ma chaudière Riello RCN24, elle est bloquée et ne veut pas redémarrer. La LED de sécurité thermique est allumée, habituellement, elle repart sans problèmes en la coupant, et en la...
  • 7. Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
    N°22843 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich Type : gtu 115 s Brûleur m 18 c s (typ m 10 s) Puissance nominale 27 -33 kW Débit thermique 30 36,7 kW Le brûleur ne lance pas, un bruit de moteur électrique, présence de l'arc...
  • 8. Dépannage chaudière fioul Idéal Standard LB2 type 27
    N°20395 : Bonjour à tous. Il y 15 j ma chaudière fioul faisait disjoncter mon installation élec 1/2 fois par jours... Maintenant, je ne peux même pas l'allumer, ça disjoncte directement... C'est un modèle très ancien qui va...
  • 9. Chaudière fioul De Dietrich ne démarre pas
    N°7126 : Bonsoir, ma chaudière fioul, un peu ancienne, mais a toujours fonctionné sans problème, là elle ne démarre plus, le brûleur ne démarre pas. Ce matin j'ai rajouté un peu d'eau dans le circuit, et peu après elle a fait du...
  • 10. Chaudière fioul Idéal Standard GEODIS BI 24 brûleur ne fonctionne pas
    N°18460 : Bonjour. J'ai un problème sur une chaudière fioul de marque Idéal Standard GEODIS BI 24 des années 2002 : Chaudière allumée tous les voyants sont normaux mais le brûleur ne démarre pas. La ventilation ne tourne pas mais...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière fioul Idéal Riello 40G3 ne démarre pas >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ventouse chaudiere gazchauffage choisir chaudiereforum depannage chaudieresajouter eau dans chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite