Profil du membre Cedric60
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Cedric60 sur le forum Chauffage

a posté 2 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour,
Merci pour vos suggestions et questions, le problème est résolu.
Il n'y avait pas de problème de thermostat de sécurité ni de fusible.
Après avoir regardé de plus près la carte d'alimentation, le panneau de commande, j'ai compris que c'était l'interrupteur général de la chaudière qui ne fonctionnait plus, les deux fils de neutre (avant et après l'interrupteur) n'étant plus connectés à l'intérieur même de l'interrupteur.
C'est assez étonnant comme panne je trouve, mais c'était relativement facile à réparer.
Cédric.
Merci pour vos suggestions et questions, le problème est résolu.
Il n'y avait pas de problème de thermostat de sécurité ni de fusible.
Après avoir regardé de plus près la carte d'alimentation, le panneau de commande, j'ai compris que c'était l'interrupteur général de la chaudière qui ne fonctionnait plus, les deux fils de neutre (avant et après l'interrupteur) n'étant plus connectés à l'intérieur même de l'interrupteur.
C'est assez étonnant comme panne je trouve, mais c'était relativement facile à réparer.
Cédric.
08 février 2013 à 13:33

Bonjour,
Depuis cette nuit ma chaudière GT120 avec eau chaude sanitaire ne démarre plus.
Le panneau Diematic ne s'allume plus du tout.
Le courant arrive bien à la chaudière, lorsque je mets en marche son interrupteur seul le voyant Alarme/ sécurité bruleur s'allume légèrement, comme d'habitude, mais tout le reste est éteint, y compris le panneau de commande à distance.
Auriez-vous une idée sur ce que je peux vérifier ?
A quoi sert le fusible 6A temporisé sur ce panneau, et comment le vérifier si besoin ?
Pour le chauffage j'ai bien la cheminée comme solution de secours, mais pas pour l'ECS !
Merci d'avance !
Depuis cette nuit ma chaudière GT120 avec eau chaude sanitaire ne démarre plus.
Le panneau Diematic ne s'allume plus du tout.
Le courant arrive bien à la chaudière, lorsque je mets en marche son interrupteur seul le voyant Alarme/ sécurité bruleur s'allume légèrement, comme d'habitude, mais tout le reste est éteint, y compris le panneau de commande à distance.
Auriez-vous une idée sur ce que je peux vérifier ?
A quoi sert le fusible 6A temporisé sur ce panneau, et comment le vérifier si besoin ?
Pour le chauffage j'ai bien la cheminée comme solution de secours, mais pas pour l'ECS !
Merci d'avance !
06 février 2013 à 10:31