Bonjour,
Brûleur neuf (2 ans).
Vieille chaudière ; Tubage flexinox 13M
Condensation énorme (presque 10 litres par jour).
Smoke et test de combustion impeccable.
Je suis prêt à dérégler la chaudière pour ne plus avoir ce problème.
Qu'en pensez-vous ?
Avec ancien brûleur et mauvais réglage : pas de condensation ?
Merci pour votre réponse.
Brûleur neuf (2 ans).
Vieille chaudière ; Tubage flexinox 13M
Condensation énorme (presque 10 litres par jour).
Smoke et test de combustion impeccable.
Je suis prêt à dérégler la chaudière pour ne plus avoir ce problème.
Qu'en pensez-vous ?
Avec ancien brûleur et mauvais réglage : pas de condensation ?
Merci pour votre réponse.
06 février 2013 à 13:28
Problème condensation tubage 1
Condensation tubage cheminée chaudière fioul
Re bonjour Bemu,
Alors si tu fais un smock je suppose que tu es sur du fioul ?
Peux-tu me scanner le ticket de combustion ou m’indiquer la puissance réglée au brûleur, la puissance nominale chaudière.
Le rapport TA-TF.
Le Facteur Lambda.
Le taux sur %O2.
Dis moi si ton conduit donne sur l’extérieur ?
Cordialement.
JPM.
Alors si tu fais un smock je suppose que tu es sur du fioul ?
Peux-tu me scanner le ticket de combustion ou m’indiquer la puissance réglée au brûleur, la puissance nominale chaudière.
Le rapport TA-TF.
Le Facteur Lambda.
Le taux sur %O2.
Dis moi si ton conduit donne sur l’extérieur ?
Cordialement.
JPM.
06 février 2013 à 14:27
Problème condensation tubage 2
Invité

Condensation tubage cheminée chaudière fioul
Invité

Bonjour,
Raisonnement par l'absurde (merci donc de ne pas répondre que les nombres indiqués sont irréalistes...
) :
Tout hydrocarbure (gaz, essence, fioul, etc.), en brûlant, se combine à l'oxygène de l'air pour donner gaz carbonique et eau si on ne tient pas compte des impuretés.
Si ce mélange sort de la chaudière à 400°, il n'y aura aucune condensation dans votre conduit. Par contre vous chaufferez les moineaux et autres oiseaux.
Si ce même mélange sort à 20°, les 380° de différence serviront à chauffer votre logement, mais du point de vue condensation ça risque de ne pas être triste ! (Et les petits oiseaux vont rouspéter !).
A mon humble avis, pour régler ce problème de condensation, vous devriez plutôt étudier les possibilités d'isolation du conduit.
Meilleurs sentiments.
GC
Raisonnement par l'absurde (merci donc de ne pas répondre que les nombres indiqués sont irréalistes...

Tout hydrocarbure (gaz, essence, fioul, etc.), en brûlant, se combine à l'oxygène de l'air pour donner gaz carbonique et eau si on ne tient pas compte des impuretés.
Si ce mélange sort de la chaudière à 400°, il n'y aura aucune condensation dans votre conduit. Par contre vous chaufferez les moineaux et autres oiseaux.
Si ce même mélange sort à 20°, les 380° de différence serviront à chauffer votre logement, mais du point de vue condensation ça risque de ne pas être triste ! (Et les petits oiseaux vont rouspéter !).
A mon humble avis, pour régler ce problème de condensation, vous devriez plutôt étudier les possibilités d'isolation du conduit.
Meilleurs sentiments.
GC
06 février 2013 à 15:00
Problème condensation tubage 3
Invité

Condensation tubage cheminée chaudière fioul
Invité

Bonjour.
Votre problème est intéressant, mais il manque de précisions, à savoir, quel type de chaudière avez-vous, la marque, fonte ou acier, la hauteur de votre conduit de fumées, aviez-vous le même problème avant le changement de brûleur ?
Si vous avez ces informations, revenez sur le site. A bientôt.
BP84
Votre problème est intéressant, mais il manque de précisions, à savoir, quel type de chaudière avez-vous, la marque, fonte ou acier, la hauteur de votre conduit de fumées, aviez-vous le même problème avant le changement de brûleur ?
Si vous avez ces informations, revenez sur le site. A bientôt.
BP84