Question problèmes chauffage : Condensation tubage cheminée chaudière fioul
Bonjour,
Brûleur neuf (2 ans).
Vieille chaudière ; Tubage flexinox 13M
Condensation énorme (presque 10 litres par jour).
Smoke et test de combustion impeccable.
Je suis prêt à dérégler la chaudière pour ne plus avoir ce problème.
Qu'en pensez-vous ?
Avec ancien brûleur et mauvais réglage : pas de condensation ?
Merci pour votre réponse.
Brûleur neuf (2 ans).
Vieille chaudière ; Tubage flexinox 13M
Condensation énorme (presque 10 litres par jour).
Smoke et test de combustion impeccable.
Je suis prêt à dérégler la chaudière pour ne plus avoir ce problème.
Qu'en pensez-vous ?
Avec ancien brûleur et mauvais réglage : pas de condensation ?
Merci pour votre réponse.
06 février 2013 à 13:28
Problème condensation tubage 1
Condensation tubage cheminée chaudière fioul
Re bonjour Bemu,
Alors si tu fais un smock je suppose que tu es sur du fioul ?
Peux-tu me scanner le ticket de combustion ou m’indiquer la puissance réglée au brûleur, la puissance nominale chaudière.
Le rapport TA-TF.
Le Facteur Lambda.
Le taux sur %O2.
Dis moi si ton conduit donne sur l’extérieur ?
Cordialement.
JPM.
Alors si tu fais un smock je suppose que tu es sur du fioul ?
Peux-tu me scanner le ticket de combustion ou m’indiquer la puissance réglée au brûleur, la puissance nominale chaudière.
Le rapport TA-TF.
Le Facteur Lambda.
Le taux sur %O2.
Dis moi si ton conduit donne sur l’extérieur ?
Cordialement.
JPM.
06 février 2013 à 14:27
Problème condensation tubage 2
Invité

Condensation tubage cheminée chaudière fioul
Invité

Bonjour,
Raisonnement par l'absurde (merci donc de ne pas répondre que les nombres indiqués sont irréalistes...
) :
Tout hydrocarbure (gaz, essence, fioul, etc.), en brûlant, se combine à l'oxygène de l'air pour donner gaz carbonique et eau si on ne tient pas compte des impuretés.
Si ce mélange sort de la chaudière à 400°, il n'y aura aucune condensation dans votre conduit. Par contre vous chaufferez les moineaux et autres oiseaux.
Si ce même mélange sort à 20°, les 380° de différence serviront à chauffer votre logement, mais du point de vue condensation ça risque de ne pas être triste ! (Et les petits oiseaux vont rouspéter !).
A mon humble avis, pour régler ce problème de condensation, vous devriez plutôt étudier les possibilités d'isolation du conduit.
Meilleurs sentiments.
GC
Raisonnement par l'absurde (merci donc de ne pas répondre que les nombres indiqués sont irréalistes...

Tout hydrocarbure (gaz, essence, fioul, etc.), en brûlant, se combine à l'oxygène de l'air pour donner gaz carbonique et eau si on ne tient pas compte des impuretés.
Si ce mélange sort de la chaudière à 400°, il n'y aura aucune condensation dans votre conduit. Par contre vous chaufferez les moineaux et autres oiseaux.
Si ce même mélange sort à 20°, les 380° de différence serviront à chauffer votre logement, mais du point de vue condensation ça risque de ne pas être triste ! (Et les petits oiseaux vont rouspéter !).
A mon humble avis, pour régler ce problème de condensation, vous devriez plutôt étudier les possibilités d'isolation du conduit.
Meilleurs sentiments.
GC
06 février 2013 à 15:00
Problème condensation tubage 3
Invité

Condensation tubage cheminée chaudière fioul
Invité

Bonjour.
Votre problème est intéressant, mais il manque de précisions, à savoir, quel type de chaudière avez-vous, la marque, fonte ou acier, la hauteur de votre conduit de fumées, aviez-vous le même problème avant le changement de brûleur ?
Si vous avez ces informations, revenez sur le site. A bientôt.
BP84
Votre problème est intéressant, mais il manque de précisions, à savoir, quel type de chaudière avez-vous, la marque, fonte ou acier, la hauteur de votre conduit de fumées, aviez-vous le même problème avant le changement de brûleur ?
Si vous avez ces informations, revenez sur le site. A bientôt.
BP84
08 février 2013 à 19:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Tubage obligatoire chauffage fioul ou bois
- N°3031 : Le tubage est-il obligatoire de tuber une cheminée neuve. Pour un chauffage au fioul ou bois ?
- 2. Chapeau de cheminée pour tubage chaudière fioul
- N°9144 : Bonjour, ma chaudière au fioul est tubée (diamètre 150 mm) mais ne possède pas en sortie de "chapeau chinois", il parait que ce n'est pas utile voire déconseillé pour une chaudière fonctionnant au fioul ? Quelqu'un peut-il...
- 3. Tubage cheminée chaudière gaz à condensation
- N°2474 : J'ai des difficultés à tuber un conduit existant en 125 (il doit y avoir des résidus de ciment à l'intérieur) qui était utilisé pour le fioul. J'aimerai installer une chaudière au gaz naturel à condensation. Le tubage...
- 4. tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter
- N°201 : Je désire faire le tubage de mon conduit de cheminée pour un poële a bois. Dois-je prévoir un Té d'évacuation de condensation ? Où puis-je trouver les normes de sécurité à respecter ?
- 5. Tubage cheminée chaudière gaz à condensation
- N°21936 : Bonjour, Je souhaite changer ma chaudière à condensation fioul pour une condensation gaz. Le tubage précédemment effectué pour ma chaudière fioul en 2013 sera-t-il le même pour ma nouvelle chaudière ? Ou dois-je...
- 6. Conduit de poêle à bois qui coule
- N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
- 7. Conseils réglage air sur brûleur fioul
- N°16279 : Bonjour, Je suis à la recherche d'aide concernant mon brûleur fioul. Le problème est le suivant : la flamme ne change pas d'aspect / caractéristiques lorsque je modifie l'arrivée d'air (je tourne la vis de réglage du...
- 8. Raccordement tubage cheminée fioul
- N°17524 : Bonjour à tous et merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez. Propriétaire depuis 4 ans de ma maison de village, je me bataille chaque hiver avec le tube qui raccorde ma chaudière fioul à la cheminée (ce que l'ancien...
- 9. Conduit d'amenée d'air de chaudière à condensation conforme ?
- N°18468 : Bonjour et bonne année à tous, Mon chauffagiste a installé dans le cellier une chaudière à condensation. Comme montré sur la photo jointe : - Le conduit concentrique coudé sortant de la chaudière est raccordé à une...
- 10. Technique tubage cheminée fioul
- N°1314 : Suite à un changement de chaudière fioul, de la condensation se forme sur les plâtres extérieurs du conduit. Je désire tuber la cheminée avec du tube flexible. Quel diamètre de tube choisir ? Existe t-il une technique...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite